наводка в скрытой проводке

Artem88
(0.00)
Был произведен монтаж проводки в доме. Проводка скрытая. Кабель ВВГНГ 1,5 квадрата. На месте монтажа выключателя (из стены выходят 3 провода - 1 вход, 2 выхода) чисто фазы нет ни на одном проводе, везде показывает наводку. Вывод - проблема в монтаже проводки. Вопрос: почему возникает наводка? Как её устранить. Прошу прощения, если не так что-нибудь написал. Очень прошу помочь разобраться в данной проблеме. К сожалению опыта работы в данной области еще не было.
Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
07 сентября 2015, 14:09

О какой наводке в сети 220В вы вообще говорите? Какое напряжение намерили на проводах?

0
07 сентября 2015, 15:36

Если взять бухту провода 100 м и померить тостером напряжение между любыми двумя проводами, можно увидеть 70 Вольт.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
07 сентября 2015, 16:14

Если кабель(провод) из разряда что было под рукой подешевле. Типа ВВГп и т.п. то потенциал возникает на свободных жилах, изоляция слабенькая, сечение занижено в итоге кабель дает наводку на соседние жилы.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
07 сентября 2015, 18:37

из-за перекоса фаз, на нуле всегда есть потенциал.

самый простой способ повесить патрон с лампой и соедините провода, если не горит то проблема или в коробке или провод перебили при отделки.

На наводки и прочее забейте.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
07 сентября 2015, 19:30

Возьмите хороший индикатор. ХОРОШИЙ!
Наводка пропадет...

Эксперт клуба
Ajaks (577)
1
07 сентября 2015, 20:38

Из_РоссииВозьмите хороший индикатор. ХОРОШИЙ!
Наводка пропадет...


Куда?

0
07 сентября 2015, 21:04

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Эксперт клуба
lexavasiliev (2320)
0
07 сентября 2015, 21:22

Вскройте распред.коробку - возможно просто не правильно расключили. Если по расключению всё нормально, то прозвоните провода от коробки до выключателя. Если такой возможности нет, то как посоветовали коллеги - без хороших приборов не обойтись.

Эксперт клуба
энштэйн (412)
0
07 сентября 2015, 22:18

ЭСАЕсли кабель(провод) из разряда что было под рукой подешевле. Типа ВВГп и т.п. то потенциал возникает на свободных жилах, изоляция слабенькая, сечение занижено в итоге кабель дает наводку на соседние жилы.


Полностью с вами согласен.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
07 сентября 2015, 22:49

Artem88Был произведен монтаж проводки в доме. Проводка скрытая. Кабель ВВГНГ 1,5 квадрата. На месте монтажа выключателя (из стены выходят 3 провода - 1 вход, 2 выхода) чисто фазы нет ни на одном проводе, везде показывает наводку. Вывод - проблема в монтаже проводки..

Судя по тому как сделан монтаж, вполне возможно что через выключатель загнали нулевой провод, а на кабеле показывает не только наводка но и обратка со светильника если он с лампами весит. Проверте физически, пальцем :) Если будет потряхивать то это точно не наводка :D. Вообще если тестером между жилами нет 220 или что то в этом роде то можно смело используя автомат на минимальный ток (на всякий случай) в качестве выключателя. Методом "тыка" попробовать вычислить какой из этих трех линейный

0
08 сентября 2015, 07:32

Обратитесь к людям которые выполняли монтаж.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
08 сентября 2015, 11:14

Artem88 ... проблема в монтаже проводки. ... прошу помочь разобраться в данной проблеме. ...

Надо посмотреть, напишите мне в личку или на мыло. Но сейчас занят, смогу приехать не ранее 23-го сентября.

Тульский ЭлектрикОбратитесь к людям которые выполняли монтаж.

Думаю, что они уже давно в своём кишлаке, и продолжают овец пасти. :lol:

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
08 сентября 2015, 13:17

Белый_Кот Думаю, что они уже давно в своём кишлаке, и продолжают овец пасти. :lol:

Если бы онЕ шшш теперь электрики! ((

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
08 сентября 2015, 15:40

LightWayЕсли бы онЕ шшш теперь электрики!

Ну если так, то через некоторое время, для нас ожидается ещё одна мелкая халтурка. 8-) :)

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
08 сентября 2015, 22:26

Белый_КотНу если так, то через некоторое время, для нас ожидается ещё одна мелкая халтурка. 8-) :)


Хорошо если мелкая. Взял пару недель назад в работу хатку чутка больше 400кв.м. Делали "мастера-универсалы" из ближнего зарубежья. Теперь, вместе с грамотными сантехниками стараясь нанести минимальный урон выполненной отделке, переделываем ВСЁ.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
12 сентября 2015, 12:37

Подключите (или сделайте) заземление... Возможно, что и пропадёт...


Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
12 сентября 2015, 12:40

Тульский ЭлектрикЕсли взять бухту провода 100 м и померить тостером напряжение между любыми двумя проводами, можно увидеть 70 Вольт.


Меряли, цифровым или обычным тестером...

0
12 сентября 2015, 14:30

AC DCМеряли, цифровым или обычным тестером...


Цифровым. Попробуйте.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
12 сентября 2015, 17:15

Тульский ЭлектрикЦифровым. Попробуйте.


Да им-то пробовал )... Цифровой, с N на кусок метрового провода, на полу 200В показывал...
У цифровых, очень высокое ВХ / R...

Думаю, что показания простого тестера, будут другие...

0
12 сентября 2015, 17:33

AC DCДумаю, что показания простого тестера, будут другие...


Простого-это какого? Боюсь на стрелочном цену деления мало кто уже умеет определить) Время не то.