|
|
Резервный источник питания
Villy (53.00) |
Доброго времени суток Всем!
При подключении резервного источника питания (бензо-электрогенератор) к ШРУ, в ручном режиме, нужно ли разрывать нулевой провод от вводного питающего кабеля, ибо исключить гальваническую связь, или нет? Как вообще правильно делать?
Просмотрел кучу схем касаемо АВР, ни где не заметил, чтобы ноль был разделен между двумя источниками питания.
P.s. Напряжение питания основного источника 380В, повторного заземления пока что нет.
|
|
Совершенно точно, то когда Вы делаете это соединение Вы получаете уже TN-C-S.
Но так как Вы коммутируете РЕ, то получаете TN-C-S с "КОСЯКОМ"
Сергей Николаевич, добрый день!
Правильным путем идете. Теперь нам осталось понять, для чего все эти разрывы запрещены.
Система ТТ в плане заземления Статична и обрыв РЕ маловероятен, потому с точки зрения защиты человека она более лучшая.
Система ТN-С-S в ситуации с обрывом РЕN предполагает наличие на корпусах напряжения до 110В, которое считается опасным для человека, а разрыв РЕ оставляет корпуса без зануления и без заземления.
Посему во всех моих схемах я исходил из системы ТТ, когда ни при каких обрывах РЕN и РЕ заземление корпусов не исчезает.
Но для лучшей работы аппаратов защиты нужен большой ток К. З. Поэтому из системы ТТ путем коммутации ПЕРЕМЫЧКИ РЕ, а не РЕ переходим в систему ТN-С-S, обрыв РЕN которой и ПЕРЕМЫЧКИ РЕ никак не скажется на защите корпусов электроприемников, так как основной РЕ системы ТТ НЕ РАЗРЫВАЕТСЯ.
Поймите, разрывается ПЕРЕМЫЧКА РЕ, а не сам РЕ.
С уважением Виктор Костров!
Приветствую, Виктор Павлович!
Почему тогда ПУЭ рекомендует ТN-С-S, а не ТТ ? Если ТТ безопаснее.
Вы обязаны делать повторное заземление в точке деления, в этом случае на корпусе ни чего не будет.
Это я прекрасно понимаю, мне не понятно ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО.
Если есть такая любовь к ТТ, сделайте своё заземление менее 4 Ом и ПЕРЕМЫЧКа РЕ ни чего не будет давать.
Ещё более непонятно зачем делать точку деления до рубильника и брать 5 полюсов, а не 4. Это просто деньги на ветер.
Почему тогда ПУЭ рекомендует ТN-С-S, а не ТТ ? Если ТТ безопаснее.
Вы обязаны делать повторное заземление в точке деления, в этом случае на корпусе ни чего не будет.
Сергей Николаевич, в трехфазной четырехпроводной сети основным видом защиты является ЗАНУЛЕНИЕ - потому ТN, а не ЗАЗЕМЛЕНИЕ - ТТ. В какой то теме Олег Викторович помог мне выложить страницы книги Ворониной и Шибенко в которой все по полочкам разложено.
По второму - напряжение будет до 110В при К.З на землю или при обрыве РЕN. Опять же все расчеты приводил в какой то из тем.
Это я прекрасно понимаю, мне не понятно ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО.
Если есть такая любовь к ТТ, сделайте своё заземление менее 4 Ом и ПЕРЕМЫЧКа РЕ ни чего не будет давать.
Ещё более непонятно зачем делать точку деления до рубильника и брать 5 полюсов, а не 4. Это просто деньги на ветер.
Все правильно уменьшая сопротивление ЗУ потребителя мы уменьшаем напряжение на корпусах при к.з на землю, но во что, в какую копеечку это выливается в какие трудозатраты, если своей разнономиналкой я снимаю все вопросы за 150-200рублей.
Согласен пятиполюсник реверсивного рубильника - это круто. Свое видение с четырехполюсником схемку Олег Викторович подправит и я выставлю. Только я эту проблему решаю НЕСЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ пятиполюсными со стороны сети и трехполюсным разнономинальным со стороны однофазного генератора автоматами и далее трехполюсной реверсивный рубильник.
Но здесь было конкретно, что можно сделать реверсивным рубильником, потому и исходил из данной схемы.
Вся разница схем ТТ - нормальной и моей с разнономиналкой в том, что:
В норме - РЕ защищает корпуса которые могут оказаться под напряжением, так как электроустановка действующая
В моей схеме ТТ пояляется лишь тогда, когда НАПРЯЖЕНИЕ СНЯТО со ВСЕХ токоведущих частей, во всяком другом случае основная ТN-C-S.
C уважением Виктор Костров!
Неправильно понятие относительное.
Ведь когда то считалось Правильным, что земля плоская и стоит на четырех китах......и все остальное было неправильно.
Здесь тоже нужно время, чтобы мое неправильно стало правильным.
С уважением Виктор Костров!
Оптимистичный вывод!
Все может быть.
К сожалению, она пока вне закона.
О какой сети идёт речь, если о сети дома/квартиры - то она пяти проводная, а не четырёх.
И давайте пожалуйста побольше конкретики. в каком конкретно месте у Вас происходит авария при котором на корпусе приборов оказывается 110 вольт.
Cергей Николаевич, дайте Вашу почту, я Вам скину книгу - почитаете.
Поверьте переписывать содержимое дело дюже утомительное.
А о сожалении сам сожалею!
С уважением Виктор Костров!
hohlachov@yandex.ru
Cергей Николаевич, скинул. Посмотрите параграфы 18 и 19.
Спасибо Олегу Викторовичу, за помощь.
Вот еще одно мое видение соединения сети и генераторов на четырехполюсном реверсивном рубильнике.
Исходя из схемы ТТ при включении получаем ТN-C-S, при отключении опять ТТ и ни по одному из проводников нет соединения с другим источником питания.
С уважением Виктор Костров!
Спасибо, обязательно посмотрю.
У Вас генератор выдаёт PEN?
Все те, кто рвёт защитную нейтраль коммутационными устройствами будут гореть в Аду.
Аминь!
Cергей Николаевич, я в скобочках поставил ( N ), без разницы что он выдает - трехфазный с глухозаземленной нейтралью РЕN, или N, однофазник с заземленной L - тоже РЕN, с незаземленной - L, как хотите так и называйте. Суть в том, что у любого источника нет никаких связей с другим.
С уважением Виктор Костров!
Юрий Михайлович, полностью с Вами согласен!
В моих схемах РЕ от ЗУ до потребителя не рвется нигде. ЗУ - ГЗШ - корпуса потребителей - разрыва нигде нет.
С уважением Виктор Костров!
Сильно! Соглашусь.
Виктор Павлович, запрет на коммутацию РЕ, а так же запрет на шлейфовое соединение придуман не зря.
Обрыв может произойти и в самом коммутационном устройстве и на шлейфе, только потребитель это узнает после АВАРИЙНОЙ ситуации, возможно с ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ.
Виктор Павлович, запрет на коммутацию РЕ, а так же запрет на шлейфовое соединение придуман не зря.
Обрыв может произойти и в самом коммутационном устройстве и на шлейфе, только потребитель это узнает после АВАРИЙНОЙ ситуации, возможно с ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ.
Сергей Николаевич, где в моих схемах Вы видите коммутацию РЕ. Ре в этих схемах соответствует системе ТТ. не будьте голословны - покажите коммутацию РЕ в системе ТТ и в построенной по ТТ моей схеме. ГДЕ КОММУТАЦИЯ ЗУ-ГЗШ- КОРПУСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)))))))
И все-же - С уважением Виктор Костров!
нет не соответствуют они ТТ. Уберите перемычку и тогда будет ТТ. А Так это "КОСЯКОВОЕ" ТN-C-S уже писал выше.
Параграф 18 Защита от перехода напряжения свыше 1000 в в сеть с напряжением до 1000 в.
Думаю Вы этот параграф указали ошибочно.