Здравствуйте уважаемые форумчане возник вопрос сколько потребляет стабилизатор напряжения??? Ситуация такая стоит дом в нем никто не живет сейчас. холодильников нет, воду не потребляет. насосы не работают а в день расходуется порядка 20 кВт. На вводе стоит стойка с 3 мя стабилизаторами Lider по 10000ВА. самоход счетчика проверяли. его нет
0
01 октября 2015, 09:31

Потребляет чем ниже напряжение в сети тем больше есть. Зачем работать стабилизаторами если к ним никто не подключен? Поставте в сеть пакетники если лень на стабилизатора переключать режим работы

0
01 октября 2015, 11:53

Профессор день расходуется порядка 20 кВт. На вводе стоит стойка с 3 мя стабилизаторами Lider по 10000ВА. самоход счетчика проверяли. его нет

Лажа какая-то. КПД стаба даже такого не ниже 0,92. Т.е. под максимальной нагрузкой потери на стойке не должны превышать 250Вт-ч, но никак не почти киловатт на холостом ходу.
Ищите неучтенного потребителя.

0
01 октября 2015, 13:06

В моей практике было, что феррорезонансный стабилизатор серии СТС потреблял 10 кВт на подмагничивание. Но здесь случай какой-то странный. Получается, что каждый стабилизатор потребляет 300 Вт, т.е. около 1.4 А. Я недавно работал на объекте с такими стабилизаторами, но мне кажется, что потребляемый ток был значительно меньше, точно не помню, насколько - меня это не интересовало.
Можно предположить, что напряжение в сети существенно ниже поминала, поэтому стабилизаторы постоянно работают не напрямую (без стабилизации), а именно стабилизируют, т.е. постоянно задействован автотрансформатор.

LightWayКПД стаба даже такого не ниже 0,92

Если потери 8%, то для стабилизатора 10 кВт это 800 Вт

0
01 октября 2015, 14:44

Мастердля стабилизатора 10 кВт это 800 Вт


Он на них ГУДИТ. :lol:

0
01 октября 2015, 18:10

ЭСАПотребляет чем ниже напряжение в сети тем больше есть. Зачем работать стабилизаторами если к ним никто не подключен? Поставте в сеть пакетники если лень на стабилизатора переключать режим работы


забываете про человеческий фактор. пришел человек в дом и что бежать стабы включать???

0
01 октября 2015, 20:09

Профессорзабываете про человеческий фактор. пришел человек в дом и что бежать стабы включать???


Пускатель и радиопульт в помощь

0
01 октября 2015, 20:25

МастерЕсли потери 8%, то для стабилизатора 10 кВт это 800 Вт


Ессно, запечатка. Типичный КПД нормального стаба 0,98. Ну у китайцев, хохлов и им подобных может чутка ниже - около 0,96.
Даже если стаб работает кипятильником (КПД 0,92), то 800Вт - мощность потерь при 100% номинальной нагрузке.
Правда, есть ысчо ток холостого хода, но у нормальных производителей стабов он не может быть как у тупого транса, т.е. 5-10% номинального тока.
Профессорзабываете про человеческий фактор. пришел человек в дом и что бежать стабы включать???

Щелкнуть выключателем "есть/нет дома ниХто", у входной двери - не проблема для самых забывчивых.

0
01 октября 2015, 21:20

Профессор
Ситуация такая стоит дом в нем никто не живет сейчас. холодильников нет, воду не потребляет. насосы не работают а в день расходуется порядка 20 кВт.


Это много. Какие-то потребители включены.
Про человеческий фактор... У кого есть проблемы выключить выключатель, у них, обычно, есть проблемы отключить и остальные потребители.

0
02 октября 2015, 05:07

МастерМожно предположить, что напряжение в сети существенно ниже поминала, поэтому стабилизаторы постоянно работают не напрямую (без стабилизации), а именно стабилизируют, т.е. постоянно задействован автотрансформатор


напряжение в сети регулярно скачет.

Да можно поставить рубильник как советуют. но тему разговора завел к тому, что при установке стабилизатора появляеться ежемесячная нагрузка в десятки Квт. даже при условии живет кто в доме или не живет