Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Вопрос коллегам - кто и как устанавливает защиту от пониженного, повышенного напряжения на объектах?

Вопрос коллегам - кто и как устанавливает защиту от пониженного, повышенного напряжения на объектах?

Эксперт клуба
Дмитрий
(963.00)
Коллеги, поделитесь информацией о приборах, средствах и т.п., с помощью которых лично Вы защишаете объект от повышенного и пониженного напряжения и обрыва нуля. Какая фирма, производитель, желательно описать техническое решение. Заранее спасибо.
0
26 декабря 2011, 18:05

http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-3-14-08.html на трехфазные сети.
http://www.meandr.ru/texts/text4.html Однофазные сети.

0
26 декабря 2011, 18:09

Бюджетный вариант - релейные стабилизаторы. Стоят копейки, а процессорная схема вполне умная с реакцией в течение одного периода Продукция разных фирм практически не отличается по начинке - всё изготовлено в КНР с алюминиевыми обмотками (я обычно использую Rucelf, Стар, иногда Ресанту). Дорогой вариант - стабилизаторы с симисторной коммутацией (Вольтер, Лидер, Штиль - это основные производители, остальные в основном копируют их, не всегда удачно). С сервоприводными (электромеханическими) стабилизаторами лучше не связываться - реагируют относительно медленно, к тому же при некоторых дефектах могут сильно искрить в месте в котактной зоне. Есть еще реле защиты от повышенного и пониженного напряжения до 30 и 40А, в частности у Ресанты, но это уже совсем "начальный уровень" - срабатывают через 8 секунд и бывают случаи, что не возвращаются в исходное состояниие при восстановлении нормального напряжения.

0
27 декабря 2011, 15:36

nbvhttp://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-3-14-08.html на трехфазные сети.
http://www.meandr.ru/texts/text4.html Однофазные сети.


Про реле защиты МЕАНДР слышал как много хорошего, так и нехорошего....

0
27 декабря 2011, 21:48

Ещё один бюджетный вариант от повышенного напряжения - АД12м, IEK, Китай. 2 года назад был на Украине там на каждом углу продавались протекторы изготовитель Запорожье и Днепропетровск вроде бы. Сейчас появились реле напряжения РН-113, похожи на них. Сам не ставил, ничего не могу сказать, написано хорошо.

0
28 декабря 2011, 08:00

selectЕщё один бюджетный вариант от повышенного напряжения - АД12м, IEK, Китай. 2 года назад был на Украине там на каждом углу продавались протекторы изготовитель Запорожье и Днепропетровск вроде бы. Сейчас появились реле напряжения РН-113, похожи на них. Сам не ставил, ничего не могу сказать, написано хорошо.


Если у этого АД12 электронная схема питания внутри, то при обрыве нуля он будет бесполезен...Пишут то много чего..Почему я и спросил, что НА ПРАКТИКЕ, кто, что ставил и как работает обрудование ПОСЛЕ монтажа.

0
28 декабря 2011, 14:42

есть АСП СМАРТ

0
28 декабря 2011, 16:05

Я использую продукцию "Новатек". Реле напряжения+магнитный пускатель. Для квартир ставлю РН-111М.

0
28 декабря 2011, 16:16

DronnnЯ использую продукцию "Новатек". Реле напряжения+магнитный пускатель. Для квартир ставлю РН-111М.


И магнитный пускатель постоянно включен??? Или он на размыкание цепи работает?

0
28 декабря 2011, 16:17

elektroесть АСП СМАРТ


Есть то много чего...а вот на ПРАКТИКЕ как работает...ссылочку можно, плиз...

1
28 декабря 2011, 16:18

elektroесть АСП СМАРТ


Есть то много чего...а вот на ПРАКТИКЕ как работает...ссылочку можно, плиз...

0
28 декабря 2011, 17:10

Дмитрий
DronnnЯ использую продукцию "Новатек". Реле напряжения+магнитный пускатель. Для квартир ставлю РН-111М.


И магнитный пускатель постоянно включен??? Или он на размыкание цепи работает?


Он включен при нормальной работе сети. При скачке напряжения реле его отключает.

0
28 декабря 2011, 17:14

Dronnn
Дмитрий
DronnnЯ использую продукцию "Новатек". Реле напряжения+магнитный пускатель. Для квартир ставлю РН-111М.


И магнитный пускатель постоянно включен??? Или он на размыкание цепи работает?


Он включен при нормальной работе сети. При скачке напряжения реле его отключает.


Не пойдет такая схема -как бывший киповец говорю.. Через месяц этот пускатель начнет гудеть и портить нервы заказчику...

0
28 декабря 2011, 17:17

 

0
28 декабря 2011, 17:18

 

0
29 декабря 2011, 14:55

Есть специальный расцепитель максимального напряжения для автоматов SE Acti 9. Называется iMSU. При повышении напряжения (в т.ч. при обрыве нуля) выше 255В (или 275В - у аппарата два исполнения) этот девайс отключает аппарат защиты.
Где- купить - у дистрибьюторов Schneider. Стоит - в районе тысячи.

0
29 декабря 2011, 17:15

 

0
29 декабря 2011, 17:31

DronnnНо он не отключает при понижении, и таймера у него нет какая понимаю.


Тогда подойдет модульное реле контроля напряжения Schneider Electric RCU на DIN-рейку.
Каталожный номер 21182.
Цена вопроса - примерно 4500 рублей в розницу.

Характеристики RCU
- контролируемый диапазон напряжения в цепи: 10 – 500 В;
- автоматическое распознавание типа напряжения (постоянное или переменное);
- переключение между двумя контролируемыми диапазонами с помощью перемычки: 10 – 50 В; 50 – 500 В.
- контроль выхода значения напряжения, как за верхнюю, так и за нижнюю границу выбранного
диапазона (выбирается переключателем);
- задержка времени срабатывания: 0,1 – 10 с;
- напряжение питания: 230 В.

0
29 декабря 2011, 22:34

У себя поставил в квартире и другим рекомендую установить микропроцессорное устройство ASV-AV2 c программируемыми порогами напряжения срабатывания по верхам (230-255 В) и низам (125-195 В), с временем отключения не более 0,15с. и с программируемым временем задержки включения ( 0-625 сек.) от производителя "Элтех"(www.761548.ru), которое работает в паре с модульным контактором с ручным управлением от Schneider Electric №15987 63А. Использовал раньше для защиты однофазных сетей в квартирных щитках многим знакомый МЕАНДР (модели УЗМ-40 и УЗМ-41) с 2009г. но до настоящего времени они почему-то все умерли.

0
29 декабря 2011, 22:34

У себя поставил в квартире и другим рекомендую установить микропроцессорное устройство ASV-AV2 c программируемыми порогами напряжения срабатывания по верхам (230-255 В) и низам (125-195 В), с временем отключения не более 0,15с. и с программируемым временем задержки включения ( 0-625 сек.) от производителя "Элтех"(www.761548.ru), которое работает в паре с модульным контактором с ручным управлением от Schneider Electric №15987 63А. Использовал раньше для защиты однофазных сетей в квартирных щитках многим знакомый МЕАНДР (модели УЗМ-40 и УЗМ-41) с 2009г. но до настоящего времени они почему-то все умерли.

0
29 декабря 2011, 22:34

У себя поставил в квартире и другим рекомендую установить микропроцессорное устройство ASV-AV2 c программируемыми порогами напряжения срабатывания по верхам (230-255 В) и низам (125-195 В), с временем отключения не более 0,15с. и с программируемым временем задержки включения ( 0-625 сек.) от производителя "Элтех"(www.761548.ru), которое работает в паре с модульным контактором с ручным управлением от Schneider Electric №15987 63А. Использовал раньше для защиты однофазных сетей в квартирных щитках многим знакомый МЕАНДР (модели УЗМ-40 и УЗМ-41) с 2009г. но до настоящего времени они почему-то все умерли.