E-mail:
Пароль:

оценка работы

alexey121
(0.00)
Помогите оценить работу:
1. опустить кабель сип 90 квадрат установить щит учёта с автоматом 380 вольт.
2. поднять кабель сип обратно перевести на другой столб через дорогу.
3. опустить кабель сип в гофре в низ и завести в пластиковую трубу (прокопать траншею 20 метров в земле 60 см глубиной уложить трубу и закопать.
4. ввести кабель в гофре в дом установить вводной щит с автоматом 380 вольт установить 2-3 диф. автомата.
Сколько это будет мне стоить. За ранее спасибо цены пожалуйста для Тульской области.
Эксперт клуба
lexavasiliev (2320)
1
12 октября 2015, 22:16

Заходите в раздел "Услуги электрика", выбираете свой город, поиск выдаст специалистов, звоните и узнаёте цены, как-то так.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
1
13 октября 2015, 10:18

Глубина 60 см маловато.
Положено 80 см, плюс подсыпка ... В итоге кабель должен лежать на глубине 70 см.
Обращайтесь к Тульскому электрику!

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
1
13 октября 2015, 10:35

alexey121Помогите оценить работу:

3. опустить кабель сип в гофре в низ и завести в пластиковую трубу (прокопать траншею 20 метров в земле 60 см глубиной уложить трубу и закопать.
.

СИП в трубу и закопать - интересное решение )

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
2
13 октября 2015, 22:36

Немаленькие видимо это дом и шкаф учёта для него, если туда собираются заводить кабелище 90 (м.б. всё таки 95 ??) мм2.. :roll:
Я думаю, что с таким заказчиком можно по цене не особо скромничать )))))

Эксперт клуба
lexavasiliev (2320)
1
14 октября 2015, 20:52

Если это частный, отдельно-стоящий дом и учитывая сечение вводного СИПа, то владелец видимо не хило заплатил за выделенную мощность. Интересно было бы узнать что у него будет дома, может какой-нибудь завод)))). Т.к. сказано что СИП надо спустить и поднять обратно, то видимо это столб. Опять же учитывая сечение провода - учёт ЭЭ через ТТ, интересно посмотреть на такой щит учёта на столбе)))).

0
14 октября 2015, 21:40

Из_РоссииОбращайтесь к Тульскому электрику!


Спасибо за доверие! Этот человек ко мне уже обратился. Мы по прежнему не реализуем глупые проекты. :mrgreen:

0
14 октября 2015, 21:43

alexey121, если Вас действительно интересует мнение профессионала в моем лице. Я готов подсказать и реализовать ваш проект, но не в том виде в котором вы его запрашиваете. Приехать и посмотреть бесплатно... После этого ваша задумка сильно изменится. А кто там выше ниже мне ровно. :ugeek:

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
18 ноября 2015, 16:22

вот что точно не надо делать - так это СИП в землю закапывать :roll:

1
23 ноября 2015, 18:35

Мастер-Электриквот что точно не надо делать - так это СИП в землю закапывать :roll:


полностью согласен

Эксперт клуба
пупкин (544)
0
07 августа 2016, 08:44

ну хотят люди захоронить сип!

Sok_808
Мастер-Электриквот что точно не надо делать - так это СИП в землю закапывать :roll:


полностью согласен


Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
07 августа 2016, 20:20

Мастер-Электриквот что точно не надо делать - так это СИП в землю закапывать :roll:


Чисто технический вопрос - Что с СИПом проложеным в трубе, может произойти в грунте?
В отличии от других проводов...

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
1
07 августа 2016, 20:36

AC DCЧисто технический вопрос - Что с СИПом проложеным в трубе, может произойти в грунте?
В отличии от других проводов...

Нет отличий - все провода не закапывают. Кабели закапывают.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
07 августа 2016, 22:04

Sok_808
Мастер-Электриквот что точно не надо делать - так это СИП в землю закапывать :roll:


полностью согласен


но закапывают же! и будут закапывать!

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
1
07 августа 2016, 22:17

AC DC
Чисто технический вопрос - Что с СИПом проложеным в трубе, может произойти в грунте?
В отличии от других проводов...


ПУЭ 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить