Независимый расцепитель

Григорий
(4.00)
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, простыми словами, что такое независимый расцепитель и для чего он нужен?
1
28 декабря 2011, 14:20

Добрый день! Обычное применение независимого расцепителя - это отключение автомата посторонним сигналом от какой- либо сигнальной системы.В основном ставится к автоматам вентилляции для их отключения при срабатывании пожарной сигнализации(при пожаре вентсистема не должна работать,что-бы не было притока кислорода к месту возгорания) 8)

1
28 декабря 2011, 22:41

Полностью согласен с barsi369!!! Единственно могу добавить... прежде чем включать в проект расцепитель, необходимо уточнить с пожарниками, в каком виде будет приходить сигнал от них.

1
29 декабря 2011, 00:12

Дистанционно отключать автоматический выключатель по сигналу

0
29 декабря 2011, 15:02

А есть еще устройства, позволяющие ВКЛЮЧАТЬ автомат по сигналу.

0
30 декабря 2011, 03:01

Независимый расцепитель - электромагнитное устройство, механически воздействующее на спуск автоматического выключателя. Обычно электромагнит питается от 220В. Для спуска нужен короткий импульс. К вопросу о пожарниках - перед расцепителем можно поставить промежуточное реле с катушкой на 12 или 24В.