Аварийное отключение электроэнергии

Evgen80
(20.00)
Добрый вечер!
Думаю буду не первый и далеко не последний кто столкнулся с подобной проблемой. Нужна помощь специалистов.
Имеем: в частном доме происходит время от времени отключение электроэнергии. Питание 380В с ВЛ Воздушная линия выполнена не изолированным проводом. Силовой кабель спускается по опоре ВЛ в землю и заходит в щит в доме. Не понятно какой кабель- в броне или без брони. К ВЛ подсоединен через скрутки. Вводной автомат, древний как мир, что-то вроде советской ВА-шки ампер на 80. Закономерности в отключениях не видно. Бывает днем раза 4 отключится за час. Как-то раз ночью отключилось раз 20. Причем как пропадает так и появляется)) Включиться- выключиться.
Бывает неделями ничего не происходит. А бывает за сутки несколько раз. Лампы горят еле-еле, такое ощущение что в это время напряжение в фазе вольт 150.. Стоял стабилизатор Ресанта, грешили на него. Вывели его вообще из работы- ничего не изменилось.
Установлена ДГУ. Работает исправно, включается четко. Только вот иногда банально не успевает включаться , т.к. сеть пропадает и через секунды появляется.
Извините за такой объем информации. Что делать и где искать причину?
0
25 октября 2015, 00:41

Evgen80мысль, я считаю, очень здравая.

Зря смеётесь. В каждом втором коттедже, стоимостью лимонов несколько, примерно вот такое говно. :shock: :cry:

0
25 октября 2015, 09:14

Evgen80КАК? Ремонт сделан на пару мультов, все сломать? " Сопля" и что она дает? При отсутствии напряжения в сети, запускается ДГУ и все прекрасно- все горит и все работает, люди счастливы...


значит проблема от ЛЭП до щита АВР. После него вы говорите всё работает идеально

0
25 октября 2015, 09:25

Белый_КотЗря смеётесь. В каждом втором коттедже, стоимостью лимонов несколько, примерно вот такое говно.


А я и не смеюсь, абсолютно серьезен, там конечно не так как на Вашем фото, но тоже не далеко ушли.

0
25 октября 2015, 09:26

1) дабы исключить новые потери в техники срочно поставить РКН, я бы ставил после АВР (так как до него пока не ясно где косяк)
2) Если сами по столбам не лазаете, то вызвать спеца скрутки на ЛЭП проверить и заменить на специальные зажимы.
3) Заменить в щите учёта все подозрительные элементы включая счётчик (и на старуху бывает проруха)

Должен остаться только кабель подземный (в нём тоже могут быть проблемы)

0
25 октября 2015, 09:33

hohlachovзначит проблема от ЛЭП до щита АВР. После него вы говорите всё работает идеально


Работает идеально только от ДГУ, когда работают от сети, тоже есть проблемы, например лампы горят еле-еле, теплые полы, не греют, микроволновка не разогревает... Дом последний в линии, может банально настолько просаживается сеть, что в какие-то моменты в дом приходит очень низкое напряжение?

0
25 октября 2015, 09:51

Evgen80 Можете подсказать, какая техническая документация должна быть у УК? Я имею ввиду может журналы какие-то проведения ремонтов ТП, замеров параметров сети, изоляции и т.д.?? Где-то должно же что-то записываться....


По данному вопросу лучше всех ответит Горыныч (Гончаров Николай Васильевич). Зайдите в личку напишите ему сообщение.
Давно не отмечался на форуме.
Или посмотрите в темах форума, возможно где то есть ответ.
С уважением Виктор Костров!

0
25 октября 2015, 10:04

Evgen80 Дом последний в линии, может банально настолько просаживается сеть, что в какие-то моменты в дом приходит очень низкое напряжение?


Мало вероятно, соседи же рядом, или вы за 100 метров от них?

Это говорит как раз о плохом контакте. А мест где от плохой может быть много. Нужно их исключать по очереди, за одно проводя профилактику на будущее.

Evgen80Дом последний в линии, может банально настолько просаживается сеть, что в какие-то моменты в дом приходит очень низкое напряжение?


Это лечится стабилизаторами. Но сначала проверить/ заменить всё до АВР.
В самом АВР на стороне Ввода тоже проверить. может просто контактор " не дотягивает"

0
25 октября 2015, 12:24

Надо определить, где???в линии или у Вас проблема.
Если в линии, то в УК, точнее к тем кому оплачиваете за электроэнергию. Если оплата своевременная и полная за электроэнергию, то поставлять должны качественную электроэнергию.
Если проблема в доме, то легче. Заменить все, от эл.счётчика до автоматов, кабелей. Конечно, прежде чем ломать что-то - подумать. Деньги, судя по тексту, есть. И жить спокойно!!! Либо постоянно менять бытовую технику и матюкать все и всех...
В этом тоже есть плюс - будет всегда в доме НОВЕЙШАЯ техника, а не модели прошлых лет :D

0
25 октября 2015, 12:36

Evgen80
Дом последний в линии, может банально настолько просаживается сеть, что в какие-то моменты в дом приходит очень низкое напряжение?


На трансформаторах можно увеличить/уменьшить напряжение от "-5%" до "+5%". Можно свою воздушку протянуть.
У меня было в практике похожее. Заказчик поменял транс на новый, чуток более мощный, и к своему дому отдельную линию протянул. И проблема решилась... Разумный подход!!! Для заказчика - небольшие деньги.

0
25 октября 2015, 14:34

Из_РоссииНа трансформаторах можно увеличить/уменьшить напряжение от "-5%" до "+5%".

Палыч пишет, что лучше не трогать:
простоПалыч... ПБВ (анцапфы) обычно на 5 положений, но переключать их никто не решается - тронешь, вообще погасишь потребителя ... Вряд ли при ремонтах на ТП, кто либо из обслуживающих компаний пробует переключать анцапфу. Тр-ры в основном старые и незвестно как поведет себя рейка, в каком положении зависнет...тонкостей много.

0
25 октября 2015, 14:41

Evgen80... там конечно не так как на Вашем фото, но тоже не далеко ушли.

Ну так для начала и перетряхните весь этот шедевр от овцепасов. :) И подземный кабель проверьте: они запросто могли скрутку закопать. :cry:

0
25 октября 2015, 15:26

Из_РоссииНа трансформаторах можно увеличить/уменьшить напряжение от "-5%" до "+5%".


Имеет смысл только при стабильном уходе среднего значения от нормы.
На ряде объектов приходится проделывать такое дважды в год - очень заметна сезонность потребления.

0
25 октября 2015, 18:30

LightWay
На ряде объектов приходится проделывать такое дважды в год - очень заметна сезонность потребления.


Знание - сила!!! Кто-то "боится" делать свою работу.
Сам так часто не делал. Обычно, появляются жалобы, что не хватает напряжения. Потом копится людское недовольство, потом матюки идут в ход. И в один прекрасный день, согласно ППР, у людей исчезают из лексикона плохие слова :D

0
25 октября 2015, 18:36

Спасибо Всем за советы, буду думать и делать одновременно!

0
25 октября 2015, 20:04

В случае когда пропадает или меняется напряжение об этом сообщается в аварийную службу диспетчеру УК. Горсети или сельские сети. Можно по телефону и желательно в тот период когда это происходит.

0
25 октября 2015, 20:17

А банально вольтметры хоть стрелочные повесить на входе и выяснить где провал возникает религия не позволяет? Элементарное действие позволяющее понять в какую сторону копать и где косяк искать. Уже две страницы ни о чём.

Если сеть не в ведении чубайсовой конторы, а местный кооператив её себе забрал как юр лицо и только бабло стриг с потребителей и распихивал по карманам, то найти виноватых в случае косяка по линии дело тухлое. Линии и подстанция явно изношены запредельно и их просто не обслуживали. В результате сбытовая организация их на баланс в таком виде не примет, может только отключить и включить в план реконструкции, это лет через 10 может очередь дойдёт. Либо приведение в порядок за свой счёт и после этого примут сеть. Это ещё если есть мощности. Если мощностей нет, то о том что есть электричество можно забыть и переходить на свой генератор. Или же просто избавляться от этой недвижки. Расклад приблизительно такой, недавно детально изучал вопрос на своём опыте

0
25 октября 2015, 22:26

mikeА банально вольтметры хоть стрелочные повесить на входе и выяснить где провал возникает религия не позволяет? Элементарное действие позволяющее понять в какую сторону копать и где косяк искать.


С вольтметрами проблем нет, а кто за ними смотреть будет? Хозяина просить или самому сесть на цепь? Да и замеры выполнялись неоднократно- все в норме. Другое дело поймать момент когда происходят эти косяки с сетью, и тогда вот сделать замеры.

0
25 октября 2015, 22:37

Evgen80. Другое дело поймать момент когда происходят эти косяки с сетью, и тогда вот сделать замеры.


Да нет смысла этих замеров на данном этапе.

Если у соседей всё в норме то результаты замеров подтвердят, что есть косяки на Вводе.
Это и так понятно, если барабашки только в этом доме чудят.