E-mail:
Пароль:

Газовый котёл

Эксперт клуба
Dronnn
(1300.00)
Господа, подскажите, какую лучше характеристику использовать на газовом котле B или С?
0
01 ноября 2015, 09:59

hohlachov

При КЗ на землю на всех корпусах окажется потенциал выше 100 В.


Пока не сработает вышестоящий автомат. Время отключения АВ при к.з. - сразу отключится.

0
01 ноября 2015, 10:02

hohlachovПри КЗ на землю на всех корпусах окажется потенциал выше 100 В.


Котел подключается через изолирующую вставку какой потенциал окажется на всех корпусах и трубопроводах? При аварийных ситуациях вне котла сработает УЗО и отключит аварийную линию.

0
01 ноября 2015, 10:59

Недавно довелось тоже подключать газовый котел, но заказчик приобрёл ИБП ( питается от розетки которая защищена дифом), от которого протянул линию на розетку для котла и датчиков СО, и насосы циркуляционные тоже питаются от котла, необходимость установки ибп связана с частыми отключениями ээ, а так он хоть работать будет какое то время пока гену не запустят

0
01 ноября 2015, 12:31

Газовый котёл потребляет около ампера, пробой питания на корпус это экзотика, там просто ничего нет по электрике кроме насоса и блока питания автоматики. По насосам проблемы крайне редкие, всё что может вызвать проблему это потоп в помещении где стоит котёл. За чем усложнять и ставить лишние элементы? Бесперебойник весьма желателен.
Датчик СО возле котла бессмыслен, опасна утечка газа, а это датчик СН и желательно управляющий клапаном отсечки газовой магистрали. Ну и естественно грамотно сделаная вентиляция помещения где установлен котёл

0
01 ноября 2015, 22:06

Игорь608675УЗО не ставится довольно часто и это не является нарушением правил.


ПУЭ при ТТ обязывает использовать УЗО (1.7.59 ....должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО)

И там нет перечня, что можно не защищать.

Как делать своим заказчикам решать Вам, не нужно просто давать советы противоречащие ПУЭ.

0
01 ноября 2015, 22:07

LightWayВ противном случае либо заземление лажовое, либо номинал АВ ключница выбирала.


А какие требования к заземлению при ТТ?

0
01 ноября 2015, 22:08

Из_РоссииПока не сработает вышестоящий автомат. Время отключения АВ при к.з. - сразу отключится


АВ при ТТ и КЗ на землю может вообще не отключатся, ток будет мал.

0
01 ноября 2015, 23:12

Не путайте тёплое с мягким, АВ соответствующего номинала защищает кабель, а не то что к нему подключено.
В американских вилках которые 10А и больше, нередко стоят плавкие предохранители что вполне разумно. Почему в европейских нет, непонятно. В розетках древних стояли плавкие предохранители, что тоже было логично при проводке с двумя плавкими вставками на входе.
Сейчас в приборах стоят плавкие, но провод от прибора до вилки никак не защищён, при малом сечении провода АВ вполне может сработать после его возгорания. УЗО тут никак не поможет, если провод двухжильный

0
02 ноября 2015, 14:55

Попутный вопрос: дом деревянный, котел стоит в топочной, селективное УЗО не ставиться (по крайней мере на ближайшую зиму, сомневаюсь что установиться в последствии, клиент предупрежден, остальное его выбор), для котла выведена отдельная линия, в процессе было решено устроить в том же помещении с/у с унитазом раковиной и розеткой для фена/бритвы. Нужно ли УЗО при таком раскладе (кидать новую линию уже не вариант)?

0
02 ноября 2015, 17:23

Узо на розетку весьма желательно, но опять же на усмотрение клиента, только с него расписка что предупреждён об опасности поражения током но настаивает на таком варианте. Вобще розетка в санузле нежелательна и если уже очень хочется то разделительный транс. Ну это так по жизни, а вобще то клиент рулит конфигурацией и в откровенно опасных вариантах желательно прикрыть свою попу бумажкой с его подписью

:D

0
02 ноября 2015, 19:56

По сути верно, но по жизни выходит что клиент ограниченный по средствам готов заплатить за качественный кабель, за приличную модульку (в разумном ценовом диапазоне), за нормальные эуи, но выложить 7-10 килорублей за УЗО (без которого всю жизнь прожил), увольте... Так и работаем, на вводах УЗО практически не устанавливая (за редким исключением), ограничиваемся групповыми.

0
02 ноября 2015, 20:08

Electric StrПо сути верно, но по жизни выходит что клиент ограниченный по средствам готов заплатить за качественный кабель, за приличную модульку (в разумном ценовом диапазоне), за нормальные эуи, но выложить 7-10 килорублей за УЗО (без которого всю жизнь прожил), увольте... Так и работаем, на вводах УЗО практически не устанавливая (за редким исключением), ограничиваемся групповыми.


Так вы советуйте клиенту УЗО более дешевых производителей

0
02 ноября 2015, 20:35

Хорошо, Легранд - 11 000 руб.
ШЕ (acti 9) - 6 700 руб
АВВ - в районе 15 000руб (кажется, меня не интересует, в АВВ разочаровался)
Итон - поставляет единственный магазин и такой "игрушки" нет в каталоге
ИЕК, ЕКФ, ТДМ, и им подобные не рассматриваются в принципе,
Раньше был период ставил Контактор, но после замены за относительно короткий срок нескольких УЗО и автоматов, отказался.
Как то так.

0
02 ноября 2015, 21:44

Что за мегаУЗО такое, стоимостью в среднем 10 килорублей? Характеристики в студию!

0
02 ноября 2015, 21:56

Да пожалуйста: DX3 4П 40А АCS 300мА , в ЭТМ 9500 в интернет-магазине и со скидкой, и около 11000 в розницу

0
02 ноября 2015, 22:11

Electric StrДа пожалуйста: DX3 4П 40А АCS 300мА , в ЭТМ 9500 в интернет-магазине и со скидкой, и около 11000 в розницу


ХЗ, у меня в том же ЭТМ розничная цена 9068 рублей. Про мою цену даже и не стоит обсуждать.

При этом просто AC A9R44440 от Шнайдера, которого в принципе для частного строительства за глаза и противопожарного применения, стоит 4019 в розницу.

0
03 ноября 2015, 00:26

ЕЕС-технологиипросто AC A9R44440

Это не селективное. А селективное, A9R25440 iID 4П 40A 300mA-S, цена в розницу 8590 р., и под заказ.
Здесь: http://www.schneider2.ru/shop_show_243922.html

0
03 ноября 2015, 10:57

Белый_КотA9R25440


По этому артикулу у меня розница стоит 7396 рублей. На складе в Москве лежит 12 штук таких, срок поставки 2 дня до нас.

0
03 ноября 2015, 15:32

Electric StrНужно ли УЗО при таком раскладе (кидать новую линию уже не вариант)?


что Вам мешает сделать мини щит в этом помещении?

0
03 ноября 2015, 15:36

Electric StrХорошо, Легранд - 11 000 руб.
ШЕ (acti 9) - 6 700 руб


что то слишком большая разница, походу у Вас скидка на ШЭ больше чем на Легранд.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить