Щелкаем выключателем света, выключается телевизор.
 Эксперт клуба Тульский Электрик (4205.00) |
Ситуация такая. Заменили проводку. Соединения ВАГО. Щелкаем выключателем в зале-телек выключается (не каждый раз но из 10 раз 1-2 раза выключается). Включаем телик в соседнюю розетку (тажа группа) не выключается. Что такое? Почему телевизор реагирует на выключатель... Люстра 4 рожка с лампами накаливания.
|
|
Тут чета подскажите.
Электротехника - это наука о контактах в них и ищите.
Первое что приходит на ум срабатывает защита от пониженного напряжения. То есть где то контакт не очень и при влючении света просаживается розетка.
Пока ты выключателем клацаешь , за стеной в соседней квартире пультом телек по каналам гоняют.Какая-то кнопка пульта совпадает с матрицей твоего тв.
Ваго бракованные я так понимаю?
А по делу что есть?
Если серьёзно то включи в розетку светильник ватт на 150 и включи люстру. Если в момент включения лампа в светильнике притухнет, значит плохой контакт в розетке или в распред.коробке.
не обязательно, могли вставить на недостаточную глубину, в АВ или нулевой планке не дотянуть, на самой розетки или патроне, короче мест много.
Обычным выключателем щелкаете проводным?что то какая то грань фантастики))))можно поподробней,как группы раскиданы и как розетка от тв,относится к группе света на разных автоматах стоит?,быть может автомат бракованный,поточней опишите как что в щите собрано и группы какие куда
2 групп в квартире лево и право. 16А автоматы, свет с розетками. Пылесос, чайник нормально работают в розетке. А телек вырубается(
в другой розетке из этой же группы телевизор не реагирует на выключатель... Что за фигня?
вводной автомат сколько ампер?и что в квартире работает в момент включения,выключите все потестье будет ли вырубаться?проверьте ноль,хороший ли контакт,может у вас перекос фаз?и включением света вы доводите напряжение до минимального,у телика срабатывает защита пониженного напряжения? незнаю что еще можно преложить надо мерять все,напряжение и т.д
Большой Брат не дремлет! Пожалуйтесь в Контору чтобы прислали кого подстроить свою аппаратуру, а то товарищ майор уже достал ))
Смотрите данную розетку.
Контакты, соединения. Можно просто заменить на другую, заведомо исправную.
Попадалась хорошая статья с юмором про барабашку. Как он, барабашка, жил у одинокой женщины с котом.
Как веселился, играя с котом и прочие похождения.
Найду - выложу!
в эту розетку включите бра и телек после включения выключателя и откл будет выключатся может неисправность телевизора
И в чем же была проблема ??? Решили?
Смотрите данную розетку.
Контакты, соединения. Можно просто заменить на другую, заведомо исправную.
Попадалась хорошая статья с юмором про барабашку. Как он, барабашка, жил у одинокой женщины с котом.
Как веселился, играя с котом и прочие похождения.
Найду - выложу!