Добрый день коллеги. Вопрос не нашел в поиске.
Задача такова: клиент хочет подсветку лестницы.
Принцип таков: подсветка диодной лентой каждой ступени (устанавливаться будет по нижней кромке под ступенью).
Схема работы: в ночное время загораться должны по очереди либо вверх, либо вниз (зависит от движения человека).
По опыту работы в РЗиА могу сказать, что испытания проб масла и исправность реле газового и диф.защиты это первое с чего начинаются работы. Причем РНТ просто меняется на заведомо исправное, так проще и быстрее.
Мысли: сигнал на цикл работы от датчика движения установленного над первой и над последней ступенью. Первая и последняя ступень для безопасности подсвечивается постоянно (возможно в полнакала). Алгоритм зажигания остальной подсветки реализовать можно 15шт - РВ, но хотелось бы готовое решение на основе одного элемента, а не городить под лестницей шкаф автоматики с кучей реле, хотя это тоже не проблема.
Есть ли на рынке готовые решения?
0
20 мая 2017, 13:38

Electric StrЗадача такова: клиент хочет подсветку лестницы.


Есть решение - контроллер SMARTSTAIR24 для автоматической подсветки лестницы.
Тут подробности:
http://smartstair.ru

Параметры и возможности контроллера:
- 24 канала (ступени);
- каждый канал - напряжение до 18DC, импульсный ток до 3А, номинальная нагрузка 20Вт;
- полностью цифровое управление, интерфейс RS485;
- ультразвуковых датчиков (датчик дистанции) 2;
- выделение зон срабатывания (min/max) для датчиков дистанции;
- проходных выключателей (двухпозиционный) 2;
- датчик освещённости;
- индивидуальный сценарий включения и выключения для каждого канала - яркость, задержка;
- дежурный режим (ночная подсветка) для каждого канала настраивается яркость;
- частота диммирования 55кГц;
- бескорпусное исполнениеж
- миниатюрные габариты 58x44x14 мм.

Возможно использование разных ультрозвуковых датчиков - односигнальные (SIG) и двухсигнальные (TRIG и ECHO).

1
20 мая 2017, 14:02

smartstair24Есть решение - контроллер SMARTSTAIR24 для автоматической подсветки лестницы.

Не очень понял "Контроллер позволяет плавно включать или выключать освещение каждой ступеньки с заданной задержкой.". Т.е. контроллер не адаптивен, и не определяет скорость перемещения человека по лестнице? Ведь все члены семьи ходят по лестнице с разной скоростью.

0
20 мая 2017, 15:00

Да, не адаптивен. Такой необходимости не вижу.
Нет, положение и перемещение на лестнице не определяется, тем более скорость перемещения по лестнице.
С помощью ультразвуковых датчиков контролируются заранее определенные зоны, при пересечении которых происходит включение или выключение. Это, по сути, замена механических выключателей.

0
20 мая 2017, 17:41

Посмотрел ссылку.
Про проходные выключатели здесь и выключатели на сайте с ссылкой. Понял, разницы нет. Лишь бы отк/вкл.
Про "полностью цифровое управление, интерфейс RS485" не понял. Надо еще программировать?
Типа кому на 10 ступек, кому на 5 ступек...

0
20 мая 2017, 17:45

Там полно ссылок. Посмотрю. Да, цена по запросу...
В л/с пришлите стоимость максимальной комплектации.

0
20 мая 2017, 18:03

Из_РоссииНадо еще программировать?

Не так. Контроллер поставляется с конфигурацией настроек по умолчанию, файл

Параметры по умолчанию: 24 канала, каждый канал включается и выключается с заданной задержкой 50мс, максимальная яркость 100%, задействован датчик освещённости на 50%, дежурный режим нечетных каналов, яркость в дежурном режиме 0,1%.
Да же ели у Вас 5, 8 или 19 ступенек, то текущей конфигурации минимально достаточно.

Но, большая вероятность, что многие захотят изменять настройки под себя, т.е. у каждого будут свои "индивидуальные" настройки.

0
20 мая 2017, 18:09

Из_РоссииДа, цена по запросу...
В л/с пришлите стоимость максимальной комплектации.

~3500 руб

0
20 мая 2017, 21:26

smartstair24
Electric StrЗадача такова: клиент хочет подсветку лестницы.


Есть решение - контроллер SMARTSTAIR24 для автоматической подсветки лестницы.
Тут подробности:
http://smartstair.ru

Параметры и возможности контроллера:
- 24 канала (ступени);
...

Возможно использование разных ультрозвуковых датчиков - односигнальные (SIG) и двухсигнальные (TRIG и ECHO).


))) Так ведь, клиент хочет подсветку, а не цветомузыку или новогоднюю гирлянду.
А этот Понт, через неделю раздражать начнёт

Мой заказчик, решил Фреску подсветить светодиодами (точки): Фон / Окна дома / Уличные фонари / Фонари моста.
Ремонт - сдан/принят.
Малой кровью, но с Большим "потом", воплотил задуманное - контроллер 4 канала / 4 линии.
Удовольствие длилось два месяца, потом приелось...

0
20 мая 2017, 21:29

А через два месяца кого пригласит переделать?
Или "потеряетесь" как деньги получили?

2
20 мая 2017, 23:21

smartstair24- каждый канал - напряжение до 18DC, импульсный ток до 3А, номинальная нагрузка 20Вт;

Номинальная нагрузка 24 канала х 20 Вт = 480 Вт. По закону Ома это означает номинальный ток 40А (!) Не хило. Как удалось на таком крошечном размере печатной платы разместить силовые ключи, куда рассевается тепло? Как с такими клеммными блоками скоммутировать 40А.

Далее. 50 мс задержка на канал - это 0,05 секунды. Фотовспышка какая-то. За 1,2 секунды зажгутся все 24 ступени. Это стробоскоп. Причем очень мощный.

Ступени должны загораться плавно и последовательно. И гаснуть последовательно и плавно. А это что?

0
21 мая 2017, 00:46


sudakovsky
Номинальная нагрузка 24 канала х 20 Вт = 480 Вт. По закону Ома это означает номинальный ток 40А (!) Не хило. Как удалось на таком крошечном размере печатной платы разместить силовые ключи, куда рассевается тепло? Как с такими клеммными блоками скоммутировать 40А.

Да, все правильно.
В каждом канале стоят полевики, сопротивление в открытом канале 0,045Ом. Получаем мошность потерь в канале ((20Вт/12В)^2)*0,045=0,125Вт. Суммарная мошность потерь по всем каналам 24*0,125Вт=3Вт.
На плате стоят винтовые клеммники DG350-3.5
на каждую клемму:
Рабочий ток, 10А
Рабочее напряжение 300В

sudakovsky
Далее. 50 мс задержка на канал - это 0,05 секунды. Фотовспышка какая-то. За 1,2 секунды зажгутся все 24 ступени. Это стробоскоп. Причем очень мощный.

Ступени должны загораться плавно и последовательно. И гаснуть последовательно и плавно. А это что?

Это конфиг по умолчанию. Если не устраивает, то можно залить в плату другой. максимальные параметры 65535мс. Т.е. минимальный возможный параметр 0,001с, а максимальный 65,535с
50мс - это по умолчанию.

0
21 мая 2017, 00:49

Из_РоссииА через два месяца кого пригласит переделать?
Или "потеряетесь" как деньги получили?

Мы работаем с 2009г без реорганизаций и смены банковских реквизитор.

0
21 мая 2017, 09:43

Из_РоссииА через два месяца кого пригласит переделать?

) Да переделывать ничего не нужно,
Просто наигрались и перестали пользоваться…


Фреска картина – Ночь, Улица, Фонарь, / ) аптека / Дом, Мост
Подсветка светодиодами (точки) - Фон / Окна дома / Уличные фонари / Фонари моста.

Линии радиальные, провод КСВП (пайка) / керамический патрон под галогенку d +/-10мм, светодиод входит /выходит отлично (можно сменить).
Самое проблемное, было засунуть контролер в подрозетник
и установить его приёмник излучения.
Хорошо что стена несущая (толстая) и из пеноблока.
Углубился, вынул БП из корпуса (габариты корпуса были чуть больше), приёмник излучения воткнул в Выкл Легранд, вместо контрольной лампочки, клавиша от Выкл с подсветкой (в центре).


Из_России ...Или "потеряетесь" как деньги получили?

Делайте Всё Хорошо и "теряться" не надо будет )))...
Мои № телефонов, не менялись с момента их активации.

0
21 мая 2017, 11:22

Прийдя с рекламой устройства на форум, будьте готовы "держать удар". :)

smartstair24На плате стоят винтовые клеммники DG350-3.5. Рабочий ток, 10А


Клемма DG350-3.5 рассчитана на провода AWG18-24 т.е. от 0,205 до 0,823 мм². Максимально возможно подключение провода сечением 1 мм². Для небольших расстояний - пойдёт.

По току на каналы вопросов и не было. Однако, ток на вводе в контроллер - 40А. Клемма не обеспечит подключение ни по сечению проводника, ни по току.

smartstair24Если не устраивает, то можно залить в плату другой. максимальные параметры 65535мс. Т.е. минимальный возможный параметр 0,001с, а максимальный 65,535с
50мс - это по умолчанию.

Я не понял, кого должна устроить задержка 0,05с.

Вопрос не только в величине задержки, но и в плавности включения каналов. Каналы просто последовательно включаются, или каждая ступень включается плавно, от 0 до 100% яркости?

0
21 мая 2017, 12:02

sudakovskyКлемма DG350-3.5 рассчитана на провода AWG18-24 т.е. от 0,205 до 0,823 мм². Максимально возможно подключение провода сечением 1 мм². Для небольших расстояний - пойдёт.

По току на каналы вопросов и не было. Однако, ток на вводе в контроллер - 40А. Клемма не обеспечит подключение ни по сечению проводника, ни по току.


Ввод делается на запараллеленные клеммы проводом awg18.

sudakovskyЯ не понял, кого должна устроить задержка 0,05с.


Кого не устраивает, тот изменит. Диапазон изменения широкий.

sudakovskyВопрос не только в величине задержки, но и в плавности включения каналов. Каналы просто последовательно включаются, или каждая ступень включается плавно, от 0 до 100% яркости?


Каналы независимы. В каждом канале есть возможность изменения 10 параметров:
1. Задержка включения - время в мс, через которое включится канал. Значение 0 отключает канал, значение больше 0 включает канал. Максимальное значение 65535.
2. Начальная яркость включения – яркость в %, с которой начинается включение канала.
3. Конечная яркость включения – яркость в %, при которой включен канал.
4. Нарастание яркости – время в мс, в течение которого происходит изменение яркости от начальной яркости включения и до конечной яркости включения. Диапазон значений 0-65535.
5. Задержка выключения - время в мс, через которое начнёт выключаться канал. Диапазон значений 0-65535.
6. Начальная яркость выключения – яркость в %, с которой начинается выключение канала.
7. Конечная яркость выключения – яркость в %, до которой будет происходить выключение канала.
8. Спад яркости – время в мс, в течение которого происходит изменение яркости от начальной яркости выключения и до конечной яркости выключения. Диапазон значений 0-65535.
9. Дежурный режим.
10. Яркость дежурного режима – яркость в % работы канала в дежурном режиме.

0
21 мая 2017, 12:10

рисунок пояснит работу

0
21 мая 2017, 14:09

smartstair24
Мы работаем с 2009г без реорганизаций и смены банковских реквизитор.


Это хорошо!
Изделие надо пробовать на месте. Как только, так сразу...
Доставка/самовывоз как организовано?
В наличии или под заказ?

0
21 мая 2017, 15:53

Из_РоссииИзделие надо пробовать на месте. Как только, так сразу...

Так и происходит, образцы переданы на монтаж на заказчикам.
Пилотная партия разошлась на тестирование - демонстрационные стенды, монтаж на реальных объектах.

Из_РоссииДоставка/самовывоз как организовано?

Из Санкт-Петербурга - самовывоз, доставка курьером.
По России - Транспортные Компании.
Возможно, Почта России, но без наложенного платежа.

Из_РоссииВ наличии или под заказ?

На складе живьем пока нет. Если есть интерес, то принимаем предзаказ, без какой либо предоплаты и обязательств по выкупу заявки.

0
21 мая 2017, 15:59

Интерес есть.
Сейчас веду переговоры с владельцем хорошего дома. Лестниц там полно...
Как прояснится, обращусь.
Пока буду на сайте изучать документацию.
У меня самого в квартире лестниц нет :( :( :(

0
21 мая 2017, 20:33

Из_РоссииИнтерес есть.
Сейчас веду переговоры с владельцем хорошего дома. Лестниц там полно...

Самый интересный вопрос как распределить/подключить ступени по каналам
и последовательность их включения...

P.S.
) Все мои заказчики, строящие второй и так далее дом, строят их в один этаж
и рядышком гостевой дом/баню, но с мансардой.