|
|
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Можно или нет пустить на ввод в котедж многожильный кабель вместо одножильного?
Можно или нет пустить на ввод в котедж многожильный кабель вместо одножильного?
0
21 февраля 2016, 18:48 Если решились на 4 жилы, то надо и пятую жилу. Цена работы сильно не изменится, а польза будет. 0
21 февраля 2016, 20:33 1. Как вариант взять АВВГ 4х25. Гнётся он гораздо лучше медного. 0
22 февраля 2016, 23:23 Особой разницы нет, многопроволочные или монолитные жилы в кабеле. То есть можно использовать и тот и другой. Хотя кабель с монолитными жилами в результате частых изгибов легче надломить, что не определить визуально, что в каком то месте произошол надлом жил(ы) к примеру на 90%из 100%-что в дальнейшем под нагрузкой,(в результате плохого контакта в месте надлома) приведёт к отгоранию и другой опасности! (конечно что бы надломить 16мм2 жилы-нужно постараться). Кабель с монолитными жилами ВВГнг 16мм2, "гнётся" и прокладывать совсем не трудно! 0
22 февраля 2016, 23:40 Полностью с Вами согласен! Тогда как если купить, 4*25мм2 алюминиевый, это будет дешевле чем 4*16мм2-медный! Правельней (хотя и дороже), использовать ВВГнг 5*16мм2. А вообще тут надо ещё подсчитать что выйдет дороже,либо с небольшой разницей в цене. Так как при использовании 4*16мм2 (медь),либо 4*25мм2 (алюминий), придётся покупать ещё и стальную полосу! Так что повторюсь используйте 5*16мм2!!! 0
07 марта 2016, 23:37 Купите кабель КГВВнг вместо ВВГнг. 0
08 марта 2016, 00:33 vadimka после всех подсчетов стало ясно что требуется провод 16мм2. 1) СИП Какого сечения? 2) Какую мощность выделили? 3) Можно увидеть эти подсчёты? Там 10 Квадратов будет с головой., а то и 6 хватит. 0
08 марта 2016, 10:55 Это исходя из чего такие расчеты? Или вводного автомата максимум на 32А там нет? 0
08 марта 2016, 13:34 ну вообще 25А, если 3 фазы 15 кВт. На 16мм2 можно и 100А повесить при соответствующе длине линии и методу укладки. 0
08 марта 2016, 17:01 Однозначно в дом вести все 3 фазы для равномерного распределения+ноль, землю у дома копать чтобы сэкономить на жиле от щита учета (должен быть за территорией на опоре) Медь будет чертовски дорого. Мы обычно закапываем алюминий в броне. На отопление большого дома и другие потребители 15 квт не хватает. Если заказчик не покупает дополнительные киловаты ставим переделаные автоматы. 0
08 марта 2016, 19:02 electric-kirovЕсли заказчик не покупает дополнительные киловаты ставим переделаные автоматы. Может вы бонусом еще и КТП меняете? 0
08 марта 2016, 19:02 electric-kirovчтобы сэкономить на жиле от щита учета Зачем? Сколько на этом можно сэкономить? 100 рублей? -1
08 марта 2016, 21:43 Прохожийпите кабель КГВВнг вместо ВВГнг. Грубо говоря, тот-же самый ВВГ, только с гибкими жилами вместо жёстких. Глубокое заблуждение. Погуглите и почитайте про отличия ВВГ и КВВГ. 0
08 марта 2016, 22:05 lionarhГлубокое заблуждение. Погуглите и почитайте про отличия ВВГ и КВВГ. Не путайте КВВГ и КГВВ. 0
09 марта 2016, 11:16 electric-kirovземлю у дома копать чтобы сэкономить на жиле от щита учета (должен быть за территорией на опоре) Данных мало, что бы однозначно так утверждать. В ТУ может быть прописано повторное заземление, не говоря уже о том что в гараже тоже заземление потребуется. 0
12 марта 2016, 00:27 hohlachov1) СИП Какого сечения? 2) Какую мощность выделили? 3) Можно увидеть эти подсчёты? Там 10 Квадратов будет с головой., а то и 6 хватит. Правильно. Однозначно там нет такой мощности. Если Вы сложили все нагрузки - то это в корне неверно. В дом однозначно все 3 фазы! Кабель - по вводному автомату, скорее всего - 5х6. 0
12 марта 2016, 22:58 Dronnn electric-kirovчтобы сэкономить на жиле от щита учета Зачем? Сколько на этом можно сэкономить? 100 рублей? 30 метров 16сечения отнють не 100 руб 0
13 марта 2016, 05:59 electric-kirov30 метров 16сечения отнють не 100 руб И много вас таких в Кирове? 0
13 марта 2016, 10:38 Dronnn electric-kirov30 метров 16сечения отнють не 100 руб И много вас таких в Кирове? Каких?
|
Про кабель по улице. Как пойдёт? На солнце, под дождём...