Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Можно или нет пустить на ввод в котедж многожильный кабель вместо одножильного?

Можно или нет пустить на ввод в котедж многожильный кабель вместо одножильного?

vadimka
(4.00)
Здравствуйте. Вопрос в следующем, ввод в коттедж 380 в., выполнен со столба до счетчика СИПом. Счетчик вместе с пакетником на дворовые пристройки ( гараж, сарай и т.д.) находится в гараже, одна фаза выведена на гараж и дворовые пристройки, а две фазы и соответственно ноль идут в дом. От гаража до дома идет какой то уже хлам а не провод, в связи с чем заказчица попросила нас его заменить, после всех подсчетов стало ясно что требуется провод 16мм2. В связи с этим сам вопрос, можно ли протянуть медный кабель 416мм2( в планах через этот кабель еще провести в дом заземление летом, поэтому 4 жилы) много жильный, или обязательно надо тянуть одножильный типа ВВГ нг 416? просто одножильный кабель такого сечения очень тяжело гнуть, просовывать и т.д. а нам его придется тянуть 30 метров, сначала по улице 15 метров и потом через чердачные перекрытия, что при одножиле не очень удобно, поэтому возникла мысль протянуть многожилку такого же сечения, или он не годится для этого? Заранее спасибо за ответ!
0
13 марта 2016, 17:48

electric-kirovОднозначно в дом вести все 3 фазы для равномерного распределения+ноль, землю у дома копать чтобы сэкономить на жиле от щита учета (должен быть за территорией на опоре)


Значит разделение PEN вы делаете в доме,получается вы корпус щита не заземляете, по тех.условиям он должен быть заземлён.

0
13 марта 2016, 21:00

electric-kirovРазница 2300р если кидать медь


Я так понимаю эта сумма является той самой из-за которой в Кирове следуют массовые банкротства, суициды финансовых воротил и падение нравов податного населения?

0
14 марта 2016, 12:07

lionarh
Прохожийпите кабель КГВВнг вместо ВВГнг.
Грубо говоря, тот-же самый ВВГ, только с гибкими жилами вместо жёстких.


Глубокое заблуждение. Погуглите и почитайте про отличия ВВГ и КВВГ.


:) :)

0
14 марта 2016, 16:40

Прохожий
lionarh
Прохожийпите кабель КГВВнг вместо ВВГнг.
Грубо говоря, тот-же самый ВВГ, только с гибкими жилами вместо жёстких.


Глубокое заблуждение. Погуглите и почитайте про отличия ВВГ и КВВГ.


:) :)


Це ж архангельские, они о таких вещах как КГВВ не слыхивали. Кабель хороший, но дорогой для домашнего использования.

0
14 марта 2016, 19:40

lexavasiliev
electric-kirovОднозначно в дом вести все 3 фазы для равномерного распределения+ноль, землю у дома копать чтобы сэкономить на жиле от щита учета (должен быть за территорией на опоре)


Значит разделение PEN вы делаете в доме,получается вы корпус щита не заземляете, по тех.условиям он должен быть заземлён.



Щит учета на опоре устанавливает и подключает сетевая компания за 550р. Они же и заземляют щит арматурой у опоры. Мы уже по хорошему делаем контур заземления и заводим в распредщит.

0
14 марта 2016, 19:45

electric-kirovМы уже по хорошему делаем контур заземления и заводим в распредщит.


То есть Вы делаете ТТ всегда?

0
14 марта 2016, 20:21

hohlachov
electric-kirovМы уже по хорошему делаем контур заземления и заводим в распредщит.


То есть Вы делаете ТТ всегда?


Строоо всегда. Надеяться на полуторометровый "пруток"вбитый под опорой не разумно.

0
14 марта 2016, 23:36

electric-kirovСтрооо всегда. Надеяться на полуторометровый "пруток"вбитый под опорой не разумно.


Что Вам мешает соединять землю или делать собственную? Или TN-C-S противоречит вероисповеданию?

0
16 марта 2016, 23:42

hohlachov
electric-kirovСтрооо всегда. Надеяться на полуторометровый "пруток"вбитый под опорой не разумно.


Что Вам мешает соединять землю или делать собственную? Или TN-C-S противоречит вероисповеданию?


При любой системе приветствуется повторное заземление.

0
17 марта 2016, 11:59

Какую мощность выделили? Исходя из данных выбрать сечение кабеля и параметры вводного автомата. В аналогичной ситуации 15 кВт разрешенной мощности я использовал КГ- 5х6 уложив в гофротрубе по фасаду дома от Щита учета на фасаде дома до ВРУ в помещении. Вводной трехполюсный автомат на 32А до прибора учета.

0
17 марта 2016, 22:02

hohlachovЧто Вам мешает соединять землю или делать собственную? Или TN-C-S противоречит вероисповеданию?


electric-kirovПри любой системе приветствуется повторное заземление.


А причём тут повторное?

0
18 марта 2016, 08:15

OrchaninКакую мощность выделили? Исходя из данных выбрать сечение кабеля и параметры вводного автомата. В аналогичной ситуации 15 кВт разрешенной мощности я использовал КГ- 5х6 уложив в гофротрубе по фасаду дома от Щита учета на фасаде дома до ВРУ в помещении. Вводной трехполюсный автомат на 32А до прибора учета.



КГ через 4 года менять собираетесь?

0
18 марта 2016, 13:21

ГеополисКГ через 4 года менять собираетесь?


Если потребуется замена то да, но на практике данный кабель при условии исключения механического повреждения служит гораздо дольше нормативных данных.

0
18 марта 2016, 18:12

А какой смысл вообще его использовать? И зачем? У вас передвижная электроустановка?

0
18 марта 2016, 18:42

OrchaninЕсли потребуется замена то да, но на практике данный кабель при условии исключения механического повреждения служит гораздо дольше нормативных данных.


А ничего, что его можно использовать только исключительно для передвижных установок и сроком не более 5 лет? Вы жилы этого КГ через пару лет наблюдали? Никогда треснувшие и высохшие не попадались?

0
18 марта 2016, 18:50

Человек думает как себе сделать проще, а не как правильно. Часто и заказчики соглашаются на такое.
И где исполнитель, и где четыре года...