Время срабатывания АВР
 Эксперт-электрик MelekTaus (83.00) |
При переключении АВР на резерв моргают споты, отключается сетевое оборудование и включается телевизор. АВР собрано на "Реле защиты электродвигателя", марку не могу вспомнить. Так должно быть? Есть ли разница между АВР на реле и блоках АВР, типа МАВР или AVR-01?
|
|
Без нагрузки се работало - дело в дуге при наличии нагрузки
Может увеличить время перерыва питания, чтоб дуга успевала потухнуть. А на счет модульных контакторов, не знаю, может там проблема конструктивная с дугогосящими камерами, ну как вариант
Извините, не понял, в голове сидит классическая схема на двух контакторах (на каждом из вводов).