Помогите произвести расчёт.
0
26 апреля 2016, 14:41 Коллеги, есть старая, но очень толковая книга Кузнецова по основам электротехники, рекомендую. Написана очень простым и доступным языком, с картинками, формулами и примерами. Можно взять здесь: http://padabum.com/x.php?id=1669 0
26 апреля 2016, 15:56 Книга - супер, присоединяюсь к рекомендации! 0
26 апреля 2016, 20:52 Электро-ВладивостокПоскольку в тепловой завесе основная нагрузка это нагреватели (тэны),а двигатель имеет очень маленькую мощность -то cos f будет равен 97 (+,-,2) при данном косинусе и нагрузки 16кВт ток будет равен 25,061Ампер, исходя из этого расчёта выбираем Автоматический Выключатель 32 А, трёх полосный характеристики С. Учитывая длину кабеля и срабатывания автоматического выключателя по току короткого замыкания при данной длине, рекомендую применить сечения не менее 10 кв,мм по меди (тоесть медный кабель5*10кв,мм). При данной длине и сечении кабеля 10мм,кв -потеря напряжения у потребителя составит примерно 15 В. Если сечения кабеля будет меньше то потеря напряжения будет больше -и на оборот! Полностью согласен, добавить нечего. 0
28 апреля 2016, 09:32 Electric Str Белый_Кот Electric Strкос.фи (который для ТЭН кажется принимается 0,95) Косинус фи для активной нагрузки равен 1. 1 это идеальные условия.... Хорошо, для чисто активной нагрузки он будет равным примерно 0,99999 ))) Но никак не 0,95. 0
28 апреля 2016, 09:40 Прохожий Хорошо, для чисто активной нагрузки он будет равным примерно 0,99999 ))) Но никак не 0,95. Для данной задачи Ваш вариант ответа: 1. 25 А. 2. 32 А. 3. Другое. 0
28 апреля 2016, 10:44 Расчётный ток будет 24,3А (при условии, что потребитель трёхфазный и равномерный (3 ТЭНа в звезду, скажем), а не есть просто ТЭН, включаемый под линейное напряжение - в этом случае расчётный ток составит 42,1А). 0
28 апреля 2016, 11:19 Из_РоссииДля данной задачи Ваш вариант ответа: Вопрос адресован не мне, но всё же я писал выше: Белый_Кот В данном случае ток будет равен 24,24 А, без учета кос фи двигателя Автомат, соответственно, - С32. 0
29 апреля 2016, 06:54 ПрохожийХорошо, для чисто активной нагрузки он будет равным примерно 0,99999 ))) Но никак не 0,95. Согласен А 150 метров кабельной трассы это м/у АВ и нагрузкой или перед АВ? В первом случае может и С25 будет уместнее (под наминал), во втором все же лучше С32 (напряжения питающей сети бывает и выше и ниже 380В) 0
29 апреля 2016, 08:00 Автомат в номинал в любом случае никогда не ставят, расчётный ток умножают на коэф-т запаса, учитывающий разброс заводских настроек расцепителей (недаром производители и время-токовую характеристику представляют не одной кривой, а областью между двумя кривыми); поэтому С32 однозначно. 0
01 мая 2016, 14:37 Почему только один участник дискуссии не считает источник идеальным? Все остальные теоретики? У прибора есть допустимый рабочий диапазон и только подключив нагрузку эквивалентную реальной к месту подключения, можно понять насколько просядет напряжение, на входе, а только потом уже считать линию под допустимое падение. Иначе можно огорчиться и придётся менять линию на большее сечение. 0
14 мая 2016, 01:34 Vladimir666Мне известно что потребитель мощностью 16кВт напряжение 380В длина кабеля 150м. Требуется узнать ТОК, требуемое сечение проводника и потери напряжения. У меня загвоздка, для расчёта тока нужен косинус фи а он не известен брать как за основу от 0,8 до1 как-то не правильно как его вычислить? Качество ЭЭ на сегодняшний момент определяется по ГОСТу 32144-2013 4.2.1 - отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ±0,2 Гц в течение 95% времени интервала в одну неделю и ±0,4 Гц в течение 100% времени интервала в одну неделю; 4.2.2 - В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Uном. равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем). В электрических сетях среднего и высокого напряжений вместо значения номинального напряжения электропитания принимают согласованное напряжение электропитания Uс. Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю. Теперь к к расчету: Имеем 16 кВт, 380 В, 150 метров. Определяем момент нагрузки: 150 х 16 = 2400 квт*м. По таблицам Кнорринга определяем потери напряжения на нагрузке (тепловая завеса) при использовании кабеля сечением 10 мм.кв.: 2400 : 720 = 3,3%, что соответствует норме. Следует учесть, что это потери от распред.щита до завесы. А если учитывать то, что у вас на входе в щит уже не 380 В., то в пресловутые 10% укладываетесь. Ток рассчитывается по общеизвестной формуле: I = 16/1.73*380*0.98 (сosφ для ТЗ = 0.98) ~ 25 А. Можно поставить и 32 А., если очень точно посчитать сos в совокупности, т.е. разделить нагрузку на две составляющие... активную и реактивную. Номинальный ток автомата должен быть меньше максимально допустимого тока для кабеля данного сечения и материала. 25 А меньше предельно допустимого тока кабеля сечением 10 мм.кв. (~ 70 А.) Если что, обращайтесь, я свои проекты в энергонадзоре согласовывал. Всем удачи!
|
Косинус фи для активной нагрузки равен 1.