выбивает входное узо
vindrum (11.00) |
Добрый день!подключен инверторный кондей к розеточной группе.вся проводка в стене.
При включении всё ок.но когда заводится внешний блок выбивает узо.селективное 63/100
При этом квартирные узо на 30ма не реагируют.в чем проблема?
|
|
Вот внутренний
Сфоткал плохо, не видно характеристики УЗО.
Посмотри в этой статье, в самом начале... Обрати внимание на характеристики А, АС.
http://elektrik-sam.info/uzo-osnovnye-harakteristiki-chast-2/
Всё просто. Сплит у Вас на 1 или 2 АВ висит, на фото ясно видно что они без УЗО подключёны. Поэтому и срабатывает вводное.
Это "европейская" схема того же LEGRANDA, её продвигает Белый КОТ.
Да, как пишет hohlachov, надо посмотреть куда подключен кондей. И верхний правый АВ, и нижний левый АВ - без УЗО включены.
Хотя при исправном оборудовании, и кондея , и автоматов/УЗО, отключений быть не должно.
Что-то неисправно... Попробуйте заменить входное УЗО. Это легче и быстрей, чем менять блок кондея...
сорри,не выложил ещё фото
подключен к группе розеток комнаты судя по всему(от розетки провод тянули)
да и при отключении квартирных узо кондей не работает.
исправил
определите точно от какого АВ запитан кондей.
Было бы неплохо для начала мегометром кондейскую линию прозвонить.
Отличное предложение. Но человека с прибором поискать придется.
подключен к группе розеток комнаты судя по всему(от розетки провод тянули)
С фото наглядней.
Теперь все просто:
1. Неисправно само входное УЗО.
2. Неисправен кандей.
3. Как пишет Василич1980, неисправна линия.
Возможно начать поиск неисправности с любого пункта.
С п.1. проще думается...
А чем плоха схема? На всех моих объектах годами работает, и ничего без причины не выбивает. Китайчатину применять не надо, и провода с рынка, тогда всё будет работать.
Руки оторвать тем мастерам.
1. Неисправно само входное УЗО.
2. Неисправен кандей.
3. Как пишет Василич1980, неисправна линия.
Абсолютно согласен!
А за что руки оторвать? Кондей пойди 700 ватт, его и к люстре можно подключить.
Так ни кто не знает, что поставит хозяин со временем.
потребляемая мощность на охлаждение-0.77 квт,на нагрев-0.775квт
я думал,если что-то с линией,он бы сразу вырубался...
хочу поставить фирму,но кроме abb за пятьтыщ ничего не нашёл...
может подскажет кто?
Странно скомплектован щит, двухполюсники hager, шинку hager не применили, УЗО вообще EAZ... Заказчик сам покупал, то что было в Леруа? Неисправность надо смотреть в кондее, т.к. он по сути зпитан сразу после вводного УЗО. Может быть все очень интересно, например перепутаны провода на межблочке.
было всё eaz,пару раз начало выбивать,я заменил на hager
кондей запитан от группы розеток,то есть после вводного узо он еще проходит через узо внутриквартирное.
кондей подключали установщики с опытом
может подскажет кто?
есть одно но. Все селективные УЗО электронные.
Если кондей даёт помехи на которые и реагирует УЗО, то замена УЗО на другое вопрос не решит.
С другой стороны у Вас всего 2 УЗО стоит. в принципе можно на вводе поставить и не селективное, ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ.
может подскажет кто?
есть одно но. Все селективные УЗО электронные.
Если кондей даёт помехи на которые и реагирует УЗО, то замена УЗО на другое вопрос не решит.
С другой стороны у Вас всего 2 УЗО стоит. в принципе можно на вводе поставить и не селективное, ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ.
а как же вот это:
При установке двух УЗО последовательно в соответствии с указаниями п. А.4.2 СП 31-110-2003 без выполнения требований селективности по времени имеет место так называемая частичная селективность. Данное положение полностью соответствует указаниям международного стандарта МЭК 60364-5-53.
Указанное решение допускается только в случае, если аппараты установлены в одном щитке. Если один аппарат установлен в этажном щитке, а второй в квартирном, то в этом случае УЗО, установленное в этажном щите, должно иметь характеристику «S».
Это можно разве что мастеру, спустившемуся из горного аула, на белом ишаке.
А тогда это уже будут его проблемы.
Посмотрите "CHINT" здесь: http://www.chint.net/product/pcontent.php?l=ru&tq=0.508.511.&mid=526
Тогда лучше вообще УЗО на вводе не ставить: смысла нет.
Совершенно правильно!
Это можно разве что мастеру, спустившемуся из горного аула, на белом ишаке.
а как же некоторые вообще в розетку включаются?
Посмотрите "CHINT" здесь: http://www.chint.net/product/pcontent.php?l=ru&tq=0.508.511.&mid=526
посмотрю,спасибо