vindrum
(11.00)
Добрый день!подключен инверторный кондей к розеточной группе.вся проводка в стене.
При включении всё ок.но когда заводится внешний блок выбивает узо.селективное 63/100
При этом квартирные узо на 30ма не реагируют.в чем проблема?
0
21 мая 2016, 00:36

vindrum ... там,откуда запитан кондиционер БЫЛА розетка-сейчас на её месте стена.

vindrum ... установщики не говорили про отдельную линию.

Ну я же говорю - руки оторвать! :twisted:

vindrumа если просто отключить землю от наружнего блока?

Нельзя этого делать, и не факт, что утечка пропадёт.

Тульский ЭлектрикМаловероятно.

Почему маловероятно? ТС пишет:

vindrumПри включении всё ок.но когда заводится внешний блок выбивает узо.

Следовательно, можно предположить, что утечка именно в кондиционере.

vindrumделать заново штробу и после этого перекрашивать всю комнату=приблизительно равно стоимости кондиционера.

Тогда вариантов нет: пусть кондей висит для красоты. :)
Андрей Валерьевич, "Вам таки уже шашечки, или ехать?" (С). :) Даны исчерпывающие рекомендации по поиску и устранению неисправности. А волшебников среди нас нет.

Тульский ЭлектрикПроще щит, меньше срабатываний

Ну если в хате пара лампочек Ильича, а из бытовой техники - один утюг, то такой щит вполне имеет право на существование. :D

Василич1980http://micromir-nn.ru/publ/136-1-0-844 Я вот такой штукой пользуюсь.

Полезная вещь, у меня такой тоже есть. Правда плохо, что он на 500 В, так, для себя померить.

Тульский ЭлектрикУ нас советский мегомметр со стрелкой.
Классный прибор! Такой тоже есть, тысячник, для серьёзной работы. 8-)

0
21 мая 2016, 10:18

Тульский ЭлектрикУ нас советский мегомметр со стрелкой. Нормально работает, поверку проходит по сей день.


Белый_КотКлассный прибор! Такой тоже есть, тысячник, для серьёзной работы. 8-)


Отличные приборы, но громоздкие...

Исключительно из за этого,
как увидел, сразу хапнул вот Этот )...

0
31 июля 2016, 22:28

В общем,заменили узо и всё заработало!