Самодельный ИБП
0
10 декабря 2016, 14:34 Я в курсе, как происходит питание ЦОД ) Только для обычного дома это получается несколько дороговато и избыточно. И да, Google вообще отказались от ИБП с аккумуляторами ввиду высокой стоимости эксплуатации. 0
10 декабря 2016, 15:40 ЕЕС-технологии И да, Google вообще отказались от ИБП с аккумуляторами ввиду высокой стоимости эксплуатации. Чем же заменили, если не секрет? ----- В одном проекте попадалось такое решение - вместо аккумуляторов с выпрямителями/инверторами/блоками подзарядки, был установлен двигатель, вращающий маховик. В случае пропадания напруги от сети, движок переходил в генераторный режим, используя запасённую маховиком кинетическую энергию. На полчаса конечно не хватит, а вот на пару минут, пока дизель запускается - вполне. 2
10 декабря 2016, 18:09 ЭСА В данном случае нужен именно безперебой. слетают кассы в магазине) для резерва у их и генератор приколхозен) lexavasilievДа и любая касса не может просто слететь от банального отключения электричества, даже если это произошло во время пробития чека. +++ Это точно!!!... В принципе и имеющимся генератором с АВР обойтись можно. А если хотят, по богатому, не замечать скачков и перепадов - пусть готовят денежку, по богатому ))) 0
10 декабря 2016, 20:25 Прохожий ЕЕС-технологии И да, Google вообще отказались от ИБП с аккумуляторами ввиду высокой стоимости эксплуатации. Чем же заменили, если не секрет? ----- В одном проекте попадалось такое решение - вместо аккумуляторов с выпрямителями/инверторами/блоками подзарядки, был установлен двигатель, вращающий маховик. В случае пропадания напруги от сети, движок переходил в генераторный режим, используя запасённую маховиком кинетическую энергию. На полчаса конечно не хватит, а вот на пару минут, пока дизель запускается - вполне. Заменили блоками со стандартизованными батарейками. Для кратковременных отключений и переключения на резервный источник их более чем хватает на срок службы блока. 0
10 декабря 2016, 20:26 AC DCпусть готовят денежку, по богатому ))) Ну..тут дело не в деньгах) Скажем так, есть желание нужным людям оказать техническую помощь. Кассы в магазине через компы..поэтому не любят проблем с напряжением. З деньги конечно всегда можно, но при этом надо быть на сто процентов уверенным что это единственный вариант. Вот допустим, до последнего времени я был уверен что для ручного переключения между питаниями использовать приходится только переключателем АВВ за пять килорубликов.....пока не подвернулась вот такая модель как на фото ниже) Соответсвенно и цена и габариты более радуют. Вот и вариант с ИБП, купить за дорого можно всегда, а вот понять что это без вариантов..для этого надо время 0
11 декабря 2016, 14:09 ЕЕС-технологииИ в их стоимости, 70% - это АКБ. Не преувеличивайте. 70% - это практически недостижимый порог в реальных системах. Ну разве что в мегабюджетных)) ЕЕС-технологии Google вообще отказались от ИБП с аккумуляторами ввиду высокой стоимости эксплуатации Не совсем так. Они усиленно внедряют двухуровневую систему гарантированного питания, пересаживая (где возможно) серверное и коммутационное оборудование в стойках на DC-источники резервного питания. При этом инфраструктурное оборудование и ключевые компоненты ЦОДов они по прежнему питают через традиционные ИБП. Этим они повышают показатели эффективности электропотребления (PUE), но далеко не всякое серверное и коммутационное оборудование имеет резервный (или основной) вход по питанию =48V. Да и человеческий фактор при обслуживании сильно распределенных систем гарантированного питания не стоит сбрасывать со счетов... Одно верно - по мере увеличения в ЦОД доли серверного оборудования, построенного на базе платформ, отвечающих спецификациям OCS (Open CloudServer), будет меняться структура БП. Кста, любопытный обзор на эту тему. Василич1980Взять готовое изделие (ИБП для компа соответствующей мощности), а к нему автомобильный аккум. И схема зарядки есть и автоматическое переключение. Правда 166 ампер многовато для аккума, если только несколько штук параллельно. Строго не ругайте, это так на вскидку накидал, даже не думал, про поиск вариантов. Просто думал недорогой и мощный инвертор в машину, и рассматривал такой вариант как ИБП для компа. Вы практически полностью описали стандартный ИБП с батареями большой емкости, использующий вспомогательный БП для заряда секции АКБ. Одно маленькое "НО" - такие решения практически не встречаются в сегменте ИБП малой мощности (а запрашиваемый ИБП на 2кВт именно к таким и относится), а 20мин - время автономности, не подразумевающее использования дополнительных зарядников, т.к. встроенное ЗУ ИБП должно справляться. В одном из текущим проектов мы с Юрием Михайловичем построили систему гарантированного питания с аккумуляторной секцией на 28000 Ач. И ни одного дополнительного зарядного устройства - только штатные ИБП. А в другом реализованном приходилось ставить дополнительные ЗУ на каждый батарейный шкаф - иначе не удавалось вписаться в требуемое временное окно заряда АКБ после разряда не менее чем на 50%... 0
11 декабря 2016, 18:00 ЭСАНу..тут дело не в деньгах) Скажем так, есть желание нужным людям оказать техническую помощь. Кассы в магазине через компы.. поэтому не любят проблем с напряжением. ) В таком случае, можно Системный Блок заменить на Мощный Ноутбук. Он имеет внутренний аккумулятор 0
11 декабря 2016, 18:50 При проблемах с сетью используют оналайн стабилизатор с функцией питания от аккума, у него нет времени переключения, схемотехника проста и незатейлива, входное напряжение постоянка, а откуда оно идёт уже пофиг, от сети или от аккумов или генератора, развязка источников диодная.
|
) В серверных, аккумуляторы параллелят - собирая блок до необходимой мощности