ГОФРА

mig29
(35.00)
Серая, чёрная,оранжевая! Для чего какая и кто из них не горит или не поддерживает горение?
0
08 февраля 2017, 21:34

Не горит ПВХ (серая, белая) Черная оранжевая если ПНД то горит

0
08 февраля 2017, 22:33

Оранжевая ПНД для монолитных работ, черная ПНД для наружных, серая ПВХ не горючая. Еще есть синяя )

0
08 февраля 2017, 22:48

Зачем тогда все потолки опутывают оранжевой и чёрной ?

0
09 февраля 2017, 00:12

Трубы гофрированные из ПВХ электротехнические (гофра ПВХ)

Назначение:
Трубы ПВХ лёгкого типа применяются для скрытой или открытой электропроводки по стенам, потолкам, полам жилых, административных и промышленных помещений.
Самозатухающий материал ПВХ исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе.

Для заливки в бетон предназначены гофрированные трубы ПВХ тяжелого типа.

Технические характеристики:
Степень защиты: IP 55 – Некоторое количество пыли может проникать внутрь.
. . .
Сопротивление изоляции: 100 мОм в течение 1 мин. (500 В)
Диэлектрическая прочность: 2000 В в течение 15 мин. (50 Гц)

Огнестойкость: не поддерживает горение до t=650ºС

http://www.ruvinil.ru/products/truby_gofrirovannye_iz_pvkh_elektrotekhnicheskie/

0
09 февраля 2017, 01:16

mig29Зачем тогда все потолки опутывают оранжевой и чёрной ?

От незнания.
:?

0
09 февраля 2017, 15:22

mig29Зачем тогда все потолки опутывают оранжевой и чёрной ?


тут еще еще такой фактор, что с черной и оранжевой работать приятнее. В особенности, если сравнивать с дешевой серой. ИЕК и иже с ними, где можно неаккуратно кинуть целую бухту, а собрать уже много мелких отрезков). В остальном применение исключительно по рекомендациям производителя.

2
09 февраля 2017, 15:32

ЕЕС-технологии
mig29Зачем тогда все потолки опутывают оранжевой и чёрной ?


тут еще еще такой фактор, что с черной и оранжевой работать приятнее. В особенности, если сравнивать с дешевой серой. ИЕК и иже с ними, где можно неаккуратно кинуть целую бухту, а собрать уже много мелких отрезков). В остальном применение исключительно по рекомендациям производителя.


Применение ПНД-гофры во внутрянке ограничено замоноличиванием в бетон. Остальное - нарушение действующих норм и правил.

0
10 февраля 2017, 07:19

ГеополисПрименение ПНД-гофры во внутрянке ограничено замоноличиванием в бетон. Остальное - нарушение действующих норм и правил.


Значит по потолку в серой гофре (сертифицированной, ДКС, например) проводить провод нарушение? Обоснуйте пожалуйста.

0
10 февраля 2017, 08:37

Внимательно читайте.Мужик в очках толковал о пнд ,а не о пвх гофре

0
10 февраля 2017, 11:23

Есть ещё ППЛ гофра, не распространяющая горение.

0
10 февраля 2017, 11:59

Serg1981Есть ещё ППЛ гофра, не распространяющая горение.


Есть еще и НГ-трубы из полиамида. Но какое это имеет отношение к ПНД?

0
10 февраля 2017, 12:52

Был вопрос про гофру

mig29Серая, чёрная,оранжевая! Для чего какая и кто из них не горит или не поддерживает горение?


причем здесь
LightWayНГ-трубы из полиамида

0
10 февраля 2017, 13:13

Serg1981Был вопрос про гофру
mig29Серая, чёрная,оранжевая! Для чего какая и кто из них не горит или не поддерживает горение?


причем здесь
LightWayНГ-трубы из полиамида



Гофро-трубы из не распространяющего горение полиамида. Обычно темно-серые. Вещь изумительная, но и стоит...

0
10 февраля 2017, 17:40

mig29Серая, чёрная,оранжевая!... кто из них не горит или не поддерживает горение?

Возьмите и подожгите.

0
11 февраля 2017, 08:25

КАВнимательно читайте.Мужик в очках толковал о пнд ,а не о пвх гофре


А что ПНД гофра у всех производителей сертифицирована? Как то забылось что:

Serg1981Был вопрос про гофру


Надо просто прежде чем что то делать почитать инструкцию.

-2
20 апреля 2017, 03:50

ЭСАНе горит ПВХ (серая, белая) Черная оранжевая если ПНД то горит


С точностью наоборот,дядя, чёрная пнд = безгалогенка не поддерживает горение,
А СЕРАЯ пвх горит с чёрными хлопьями сажи, побалуйся с зажигалкой :lol: