Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Водонагреватель бьётся током на выходе горячей воды

Водонагреватель бьётся током на выходе горячей воды

Beginner
(1.00)
Подскажите, пожалуйста, Недавно установили накопительный электрический водонагреватель Zanussi ZWH/S 50 Smalto DL. В целом работает нормально, можно мыться, током не бьёт, однако заметил, что если дотронуться до железной трубки горячей воды, выходящей из водонагревателя, и железного профиля обрешётки сантехшкаф, то ощутимо бьётся током. Второй раз даже страшно проверять. Мультиметр показал разность потенциалов 110 вольт переменного тока. Дом 1971 года постройки без заземления с газом. Квартирная электрика новая. Квартирный щиток новый с УЗО в щитке на линии водонагревателя, также есть УЗО на вилке водонагревателя. Внутриквартирных трубы пластиковые, стояки металлические. После того, как квартирную линию заземления подсоединили к корпусу щитка в подъезде на отдельный болт, то разность потенциалов исчезла. Не бьётся током от трубки вывода горячей воды. Вопрос: из-за чего это происходит ? Лучше оставить "заземление" водонагревателя на этажный щиток или убрать ? Можно ли пользоваться водонагревателем ? Очень боюсь...
Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2200)
0
12 июля 2020, 16:01

Проверяйте обрешётку , возможно там наводящее напрежение. Раз у вас всё заземлено.

Эксперт клуба
White_Cat (6740)
2
14 июля 2020, 01:36

BeginnerВопрос: из-за чего это происходит ? Лучше оставить "заземление" водонагревателя на этажный щиток или убрать ? Можно ли пользоваться водонагревателем ?

1. Происходит из-за того, что должным образом не смонтирована дополнительная система уравнивания потенциалов в санузле, к которой нужно подключить ещё и металлоконструкции обрешётки сантехшкафа. См. ПУЭ 1.7.82, 1.7.83, и рис. 1.7.7.
2. Заземление оставить.
3. Пользоваться водонагревателем можно.