Электрическая страшилка

Эксперт клуба
Мастер
(9495.00)
Господа! Сегодня на одном объекте испытал ужас. На железе раздвижных ворот 265В. Нейтраль звонится индикатором. Поменял фазу и нейтраль местами. На железе стало 50В.
Говорят, собака прикоснулась и "не добежала до туалета", больше не приближается. Стал искать причины. Провод заземления горячий и обуглившийся, ток в нём 43А (4кв.мм), на нём 240В. Вскрыл счётчик - Нейтраль звонится, одна из фаз - нет. Оказывается, на столбе зимой обуглилось соединение Cu-Al, приезали электрики, поставили орешки. Вот такие дела. Поеду на week end исправлять.
0
23 мая 2012, 00:04

Эта аварийная ситуация была только у одного абонента. Я вырезал этот кусок, и когда научусь, выложу фотографию повреждённого фрагмента. Что интересно, нейтраль на столбе не была заземлена и на ней было 260В.

0
27 мая 2012, 01:37

ГорынычРоссия-матушка. Петух не клюнет - мужик не перекрестится...
На ТП, видно, вместо предохранителей стояли "ножи" от сгоревших рубильников. А они держат (250) до 1,5кА. Провода погорят, транс взорвется, а "предохранитель" выживет...


Есть вариант вместо "петух" - "погром". Господа, только без обид - я ничего дурного сказать не хотел.