,трансформаторы 10/0.4
Женя BINENWALD (0.00) |
Коллеги подскажите на высокой стороне трансформатора, напряжение есть,предохранители целые,на низкой стороне нет даже намёка на выход 0.4.Транс молчит в чём может быть проблема?И варианты ремонта (масло в норме, посторонних запахов нет, буду рад любым советам!
|
|
Ну если на входе "десятка" есть, а на выходе хрен, и транс при этом молчит - то, логически рассуждая, высшее напряжение до первичной обмотки не доходит. А уж почему именно - отвалились ли концы от проходных изоляторов ВН (причём как минимум две фазы из трёх, раз совсем молчит), или анцапфа дуркует (если она есть) - это так не скажешь, без вскрытия.
ВОЗМОЖНО, ЧТО ЕСТЬ ЛИШЬ ОДНА ФАЗА ПО ВЫСОКОЙ СТОРОНЕ. ЧЕРЕЗ ОБМОТКИ ЭТО ДАЕТ ИНДИКАЦИЮ НА ВСЕ ТРИ
НУ А ПО НИЗКОЙ СТОРОНЕ, НИЧЕГО НЕТ СООТВЕТСТВЕННО
Пишет, что предохранители целые - стало быть, снимали и проверяли?.. Я так это могу интерпретировать.
Хотя, если просто указателем проверили наличие напряжения на выводах ВН транса - то вполне может быть и так, как вы написали.