Подключение УЗО
0
07 июля 2014, 18:14 Без проекта замучаешься сдавать. Будут до последнего доказывать, что что-то не так, лишьбы не платить или сбить цену. 0
07 июля 2014, 19:54 Ваш электрик ТулаЧитайте внимательней автоматы тоже не сработали. Читал ОЧЕНЬ внимательно. Даже процитировал текст. Тема (вся) про УЗО, Вы отвечали другому участнику на его реплику про УЗО. 0
08 июля 2014, 18:38 Ваш электрик ТулаБез проекта замучаешься сдавать. Будут до последнего доказывать, что что-то не так, лишьбы не платить или сбить цену. Да я тоже за проект всеми руками и мудрить ничего не надо.А так директор говорит что принимать никто не будет.Клуб сельский,но большой. 0
08 июля 2014, 19:31 Ваш электрик ТулаБез проекта замучаешься сдавать. Будут до последнего доказывать, что что-то не так, лишьбы не платить или сбить цену. Да,сталкивался. Не то чтобы проект, хотя бы его пародия с подписью и данными ответственного лица, чтобы потом ткнуть мол вот, вы сами так хотели же, какие ко мне то претензии... помогало так. 0
08 июля 2014, 19:35 profesionalПодскажите как правильно запитывается УЗО сверху или снизу. Заранее благодарен. по поводу темы. Исключительно подключаю все сверху, если не хватает длины кабеля(при переделках частенько) тогда разворачиваю автоматы и подключаю, как бы так и получается что сверху, и по поводу соблюдения Нуля и фазы, соответственно как указано на Узо, не знаю байка или нет, но как то мне рассказывал, тоже электрик, что в каких то узо N контакт внутри без разрыва, но мне кажется вряд ли, и все же лучше делать как положено/написано. 0
08 июля 2014, 19:37 кстати по поводу дифов, именно их, имеет ли смысл смотреть на дифы от АВВ , легранда.. разница по цене с иеком просто огромная, а может кто разбирал от абб диф, расскажет что там такого раз эдак в 10 по цене лучше чем в иеке. 0
08 июля 2014, 21:44 Кроме бренда есть ещё страна где произведено, АВВ делают много где в том числе и в Польше, цена другая, качество тоже другое. У нас в основном польские продают, они дешевле и домохозяйки в гиперах берут. Фирмы торгующие серьёзно, обычно указывают производителя и спрашивают что тебе нужно, продадут что просишь, кота в мешке сейчас уже не подсовывают 0
08 июля 2014, 23:27 mikeНо проекты в новостройках зачастую предусматривают эти марки и тут уже деваться некуда, изменение проекта проблематичная и непростая задача. Неужели невозможна замена другой маркой того же номинала? 0
08 июля 2014, 23:44 sudakovskyНеужели невозможна замена другой маркой того же номинала? возможна, на ТДМ, ЕКФ и ... блин забыл как, что то там свет 0
09 июля 2014, 00:04 mike АВВ делают много где в том числе и в Польше, цена другая, качество тоже другое. АВВ делают в автоматы в Германии, УЗО в Италии. В Польше делает Легранд причём бытовую серию, промышленная делается во Франции. 0
09 июля 2014, 00:08 Electrik71кстати по поводу дифов, именно их, имеет ли смысл смотреть на дифы от АВВ , легранда.. разница по цене с иеком просто огромная, У них разница в 2,5 раза на аналогичную продукцию. Разница как у Опеля и Фольца против Амулета и Джели, а машины вроде с виду одинаковые. 0
09 июля 2014, 02:09 УЗО+АВ стоят как правило дешевле дифа, но работа выйдет дороже.На многих УЗО и АВДТ есть схема присоединения.Одно УЗО +несколько АВ защитит несколько групп розеток.Номинал АВ всегда меньше номинала УЗО.УЗО бывают эл.механическими и электронными.Отсюда цена и характеристики срабатывания. 0
09 июля 2014, 02:24 Угу, попутал АВВ с Леграном. Автоматы АВВ делают в Германии, Швейцарии Италии и России. Разница цен на 2 порядка, врядли у нас кто-то домой будет ставять швейцарские по 8 с лишним круб, поставят наши по 70р, внешне они ну очень похожи 0
09 июля 2014, 08:56 mikeАвтоматы АВВ делают в Германии, Швейцарии Италии и России. Разве в России ещё делают? 0
09 июля 2014, 09:15 sudakovskyРазве в России ещё делают? Да,и давно,и цена поменьше,хотя надо быть внимательнее, бывает впаривают как импорт. 0
09 июля 2014, 09:39 Electrik71Да,и давно,и цена поменьше,хотя надо быть внимательнее, бывает впаривают как импорт. Почему-то считал, что прекратили производство в Питере. Да, отличить Питер от Германии можно по наличию в артикуле буквы L, например STOSH201LC32 0
09 июля 2014, 10:58
sudakovsky Почему-то считал, что прекратили производство в Питере. Это у них запасы какие то. не делают их. В Швейцарии делают элементы Умного дома, автоматы не делают. 0
09 июля 2014, 16:43 sudakovskyПочему-то считал, что прекратили производство в Питере. Прекратили настолько давно, что "остатки" могут всплывать только на вторичном рынке или с хранения.
|
Можно и то и другое, только к УЗО нужен еще и автомат или группа автоматов. УЗО без автомата использовать нельзя.
Вообще-то надо бы сначала проект сделать.
Количество УЗО выбирается исходя из п. 7.1.83. ПУЭ:
"Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток
утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."