|
|
Защита
 Электрик SEDOY (3.00) |
Прошу проконсультировать . Пятиэтажный дом ( брежневка ), в подьезде 20 квартир . В подвале подьезда находится щит с АВ - 40 ( 6 штук ) . По вечерам постоянно выбивает какой нибудь . Вопрос : есть ли нормативы по амперажу ?
|
|
день добрый. отключение по перегрузке для автоматов 1,3 Yн. в вашем случае приблизительно 52 А. грубо по 18А на квартиру. эл. чайник 10А, машина стиральная в режиме кипячения 10А, микроволновка, утюг, немного на свет, на телевизор, холодильники, компьютер. когда это все совпадает, то и отключается.
А приходило в голову нагрузку померить??
она же не постоянная, затем пусковой скачок и отключение, а сидеть в подвале вечером вряд ли кому то интересно. я недавно переделывал квартирные щитки и на 4 квартиры ставил 100А.
Палыч , я думаю ампераж определяется проектом или техусловиями согласно мощности квартир . " Электрики " из управляющей компании , говорят , нельзя мол АВ больше 40 а .
нельзя 40А на что??? у нас получается на з квартиры, т.е. по 13 А на квартиру. честно не знаю нормативы, но в таком случае только холодильник и чайник. в моем случае были вставки на ПС 6/0.4 100А , в доме вставки на 400А и автоматики по 16А, по 2 штуки на квартиру. до переделки выбивались вставки на ПС, в доме нет. сделал 100А автоматы на 4 квартиры, на каждую двухполюсной автомат 32А, после счетчиков по 16А на каждую линию. ЖЭУ счастливо - не дергают, еще и оплатили жильцам стоимость материала в счет квартирной платы или за электричество..я не вникал...
Иметь этих "электриков из управляющей компании" надо по полной.
6 автоматов по 40А для чего? У них что, двухцепка по стояку идет? Весьма маловероятно. Необходимо по сечению стояка рассчитать какие нужны автоматы и предупредить что пойдете с жалобой в прокуратуру. Обычно отрезвляет...
:[]
По стояку идет шлейф . Всем большое спасибо !!! Буду смотреть сечение и от него прыгать ....
Отключение "теплушкой" автомата в первую очередь зависит от температуры в щитке:
При температуре +40 С автомат должен выдержать номинальный ток в течении часа (1 In)
При температуре +30 С автомат должен выдержать номинальный ток в течении 1,5часа (1 In)
И чем холоднее, тем больший ток автомат держит (есть у меня пара щитков, в которые пришлось ставить вентиляторы (хотя и грелись вобщем то автоматы, от стоящих там же понижающих трансформаторов)).
И конечно же важен производитель, лично я наблюдал АДЕКВАТНУЮ работу "теплушек" только у брендовых автоматов
Хотелось бы предостеречь от необдуманного повышения номинала автомата, номинал ни в коем случае не должен превышать "пропускную" способность кабеля.
Полностью поддерживаю!
или заменить кабель на более мощный, если это возможно, для установки более мощных автоматов.....
По стояку обычно идет одножильный провод, и замена его на большее сечение не составляет труда. Немного денюх и все дела...
Проделывал это не раз. Вдобавок в хрущевках как обычно ляминь, меняю на медь, сечение удваиваю, в водном РУ только вставки, никаких автоматов, естессно тяну пятую жилу (РЕ), расключаю этажные щитки, и.... ЗАБЫВАЮ об этом объекте. Вызовов оттуда не бывает.
ну да. только автоматики занимают мало места, отключил включил. вставки не так удобны. не было однофазных соток, взял один 3х фазный за 600р, разобрал, убрал связи, собрал 3 однофазных автомата....А пятую жилу разделяем PEN??? А квартиры старые??? в них два провода???
За 600 деревянных родных рублей Вы возьмете 100 Амперник только китайского (на коленке) производства. Размер во ВРУ не имеет значения. Все равно шкаф стандартный (в хрущевках) 800х350х1800. места более чем достаточно для организации подъездного ввода, еще и с учетом.
А пятый провод позволяет хозяевам квартир перейти на новую систему, с разделением в квартире нуля и заземляющей жилы.
по первому - да конечно, но они работают. а других такого номинала у нас днем с огнем....
по второму - полностью с Вами согласен.
Я не в Твери, я рядом ... не в Италии и не в Греции этот дивный старичок и в России есть Венеция - город ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК....Насчет продавцов - консультантов в наших магазинах по продаже электротоваров я молчу....у них там зарплата в пределах 15. лично мне на эти деньги не выжить....
А как насчет видимого разрыва? Или тебование устарело и больше не актуально?
Вам так нравится автоматы разбирать?? :[]