Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Моргает свет нужно что то сделать?

Моргает свет нужно что то сделать?

Фима
(0.00)
У меня на автомойке стоят 2 асинхронных двигателя по 5'5 киловатт и когда они включаются в соседнем поселке слегка помаргивает свет ! Что можно сделать или поставить что бы свет не моргал! Но нужно поставить что то у нас что бы не моргало у них!
0
20 ноября 2012, 17:29

1. Подключить мойку отдельным кабелем напрямик от ТП.
2. Установить устройства плавного пуска на каждый насос. Можно, конечно, сэкономить, установить одно устройство, но это с грамотным электриком.

0
20 ноября 2012, 18:53

Насчёт плавного пуска:
Не сильно это поможет т.к. движок "врубается" сразу на большую нагрузку и для того, что бы он смог "провернуть" насос, придётся на плавном пуске поднимать (в настройках) первоначальное напряжение. В результате установки "просадку" удастся лишь "растянуть" по времени сделав более гладкой (величина "просадки" по ощущениям, уменьшается процентов на 40)
Насчёт увеличения сечения вводного кабеля, вариант по моему всегда более затратный.

0
20 ноября 2012, 21:02

BugorНасчёт плавного пуска:
Не сильно это поможет т.к. движок "врубается" сразу на большую нагрузку и для того, что бы он смог "провернуть" насос, придётся на плавном пуске поднимать (в настройках) первоначальное напряжение. В результате установки "просадку" удастся лишь "растянуть" по времени сделав более гладкой (величина "просадки" по ощущениям, уменьшается процентов на 40)
Насчёт увеличения сечения вводного кабеля, вариант по моему всегда более затратный.

Не согласен!
Имею опыт эксплуатации плавного пуска фирмы Сименс мощностью 320кВт. включались насосы водозабора. И НИ одна лампочка не "просела". Выходные задвижки были закрыты, после пуска плавно открывались. Это при ОГРОМНЫХ мощностях. А уж при 5,5кВт, смешно... .На закрытый вентиль пустил насос через плавный пуск, открыл вентиль и работай! Не то чтоб в поселке моргнут лампочки, у себя на мойке не заметишь...

0
20 ноября 2012, 21:03

P.S. Главное - отдельный ввод от ТП!!!!

0
20 ноября 2012, 21:11

ГорынычНе согласен!
Имею опыт эксплуатации плавного пуска фирмы Сименс мощностью 320кВт. включались насосы водозабора. И НИ одна лампочка не "просела". Выходные задвижки были закрыты, после пуска плавно открывались. Это при ОГРОМНЫХ мощностях. А уж при 5,5кВт, смешно... .На закрытый вентиль пустил насос через плавный пуск, открыл вентиль и работай! Не то чтоб в поселке моргнут лампочки, у себя на мойке не заметишь...


Горыныч "при всём уважении" насос водозабора создаёт "смешное давление" по сравнению с насосом в автомойке, а включая на закрытую задвижку, вы включаете его на холостой ход (т. к. двигатель вращает воду в импровизированном подшипнике скольжения) это вам любой котельщик объяснит.
Имею опыт строительства автомоек там своя специфика: сначала открывают воду потом включают насос

0
20 ноября 2012, 22:43

BugorГорыныч "при всём уважении" насос водозабора создаёт "смешное давление" по сравнению с насосом в автомойке, а включая на закрытую задвижку, вы включаете его на холостой ход (т. к. двигатель вращает воду в импровизированном подшипнике скольжения) это вам любой котельщик объяснит. Имею опыт строительства автомоек там своя специфика: сначала открывают воду потом включают насос

То, о чем Вы, Уважаемый Бугор, говорите, не является догмой. Это Кёрхер так включают. Обычный насос для подачи воды в систему включают обычно на ЗАКРЫТУЮ задвижку. Это правило. Кстати на том водозаборе давление было 16 очей - качали через гору. И при открытой задвижке токовый удар был до 11 номинальных токов. Вот так. А при включении элдвигателя даже на холостой ток все равно есть пусковые токи. Отсюда кратковременные просадки. Попробуйте включить просто движок 5,5 без ничего, все равно лампочка среагирует. А уж прибор тем более. Тут ситуация другая - местные жители взъелись на хозяина мойки, и хотят потрепать нервы. Решение проблемы (апробировано не раз) описано в самом начале. С Уважением Горыныч.