электропроект квартиры

Мастер-электрик
Донбасс
(28.00)
Коллеги вопрос в том ,обязателен ли электропроект для квартиры в новостройках?
0
26 декабря 2012, 22:13

Желателен, но не обязателен! Скажем так: перенос розеток в квартире - по закону, надо согласовывать и подавать карту (проект) в выше стоящую организацию! но, как правило не требуют!

0
26 декабря 2012, 23:54

в какую хоть организацию вышестоящую, путину чтоли?

0
27 декабря 2012, 00:45

Для новостроящихся многоквартирных домов проект электроснабжения квартир ОБЯЗАТЕЛЕН. Он включает в себя и внутриквартирную разводку. Другое дело в сданном доме. В собственной квартире хозяин имеет право без проекта вносить изменения в разводку. НО!!! Без изменений в узле учета. Вводной АВ можно сменить на более мощный только после согласования с электроснабжающей организацией.

0
27 декабря 2012, 09:48

Горыныч Вводной АВ можно сменить на более мощный только после согласования с электроснабжающей организацией.


Во многоквартирных домах всегда есть Управляющая организация, ТСЖ, либо какой-то ещё управляющий орган. Обычно этот управляющий орган является собственником сетей электроснабжения дома. И поэтому разрешение на замену АВ, электросчетчика или ввод в квартиру дополнительных линий нужно получать у неё. Если переделка квартирной разводки затрагивает ввод в квартиру, то необходимо разрешение владельца сетей, а для получения разрешения необходимо наличие, хотябы, однолинейной схемы. Если нет - гуляй как хочешь! :)

0
27 декабря 2012, 18:57

Горыныч. Вводной АВ можно сменить на более мощный только после согласования с электроснабжающей организацией.


Может отклонюсь от темы. Распространённая ситуация: Вводного автомата в щите нет. С пакетника на счётчик, после счётчика на автоматы 2*16А + 1*25А = 57А. Вводной 6мм люминь. Получается мы смело 50А ставить можем :[] Так что 32А в этом случае можем ставить спокойно ничего не нарушая. Нам ещё спасибо сказать должны, а не по кабинетам гонять.

0
27 декабря 2012, 20:59

selectМожет отклонюсь от темы. Распространённая ситуация: Вводного автомата в щите нет. С пакетника на счётчик, после счётчика на автоматы 2*16А + 1*25А = 57А. Вводной 6мм люминь. Получается мы смело 50А ставить можем :[] Так что 32А в этом случае можем ставить спокойно ничего не нарушая. Нам ещё спасибо сказать должны, а не по кабинетам гонять.

Эта ситуация свойственна очень старому фонду. При ремонте стояков монтируются АВ.

0
28 декабря 2012, 04:33

select С пакетника на счётчик, после счётчика на автоматы 2*16А + 1*25А = 57А
а если 10 автоматов по 16 ампер каждый? :)

0
28 декабря 2012, 08:06

алеха
select С пакетника на счётчик, после счётчика на автоматы 2*16А + 1*25А = 57А
а если 10 автоматов по 16 ампер каждый? :)



10 не попадалось, а 5-6 было :[] Ещё прикол с этого проекта. 3* 2,5 люминь 2 жилы на автоматы 16А а 3-я жила на ноль общая для этих автоматов. Получается по нулю 32А при благоприятных условиях. Такая вот арифметика :(

0
28 декабря 2012, 08:08

Горыныч
selectМожет отклонюсь от темы. Распространённая ситуация: Вводного автомата в щите нет. С пакетника на счётчик, после счётчика на автоматы 2*16А + 1*25А = 57А. Вводной 6мм люминь. Получается мы смело 50А ставить можем :[] Так что 32А в этом случае можем ставить спокойно ничего не нарушая. Нам ещё спасибо сказать должны, а не по кабинетам гонять.

Эта ситуация свойственна очень старому фонду. При ремонте стояков монтируются АВ.



Бывает не АВ, а ВН ставят, дешевле видимо...

0
29 декабря 2012, 22:20

selectБывает не АВ, а ВН ставят, дешевле видимо...

Тоже иногда ставлю ВН, когда сети упрямо не хотят давать мощность до 15кВт. Требование - ставь 20А или 25А выполняю просто - на ВН АВВ с лицевой стороны не указана схема аппарата. Ставлю ВН ТРЕБУЕМОГО тока и гуляй "Вася"! Только после счетчика ставлю (вне доступа абонотдела) общий АВ расчетного тока и более щепетильно отношусь к расчетам автоматов отходящих линий.

0
30 декабря 2012, 18:25

Горыныч
selectБывает не АВ, а ВН ставят, дешевле видимо...

Тоже иногда ставлю ВН, когда сети упрямо не хотят давать мощность до 15кВт. Требование - ставь 20А или 25А выполняю просто - на ВН АВВ с лицевой стороны не указана схема аппарата. Ставлю ВН ТРЕБУЕМОГО тока и гуляй "Вася"! Только после счетчика ставлю (вне доступа абонотдела) общий АВ расчетного тока и более щепетильно отношусь к расчетам автоматов отходящих линий.



Данная ситуация ясна. А я имел ввиду выше приведённый проект с "реконструкцией" управляющей компанией. Реконструкция заключалась в замене пакетников , больше ничего не менялось.

0
31 декабря 2012, 01:12

Горыныч ВН АВВ с лицевой стороны не указана схема аппарата.


если имеете ввиду E200, такой вот:

у вас наверное есть аргументы в пользу выбора :) Собственно, почему этот?

0
31 декабря 2012, 01:25

Рубильник ВН-32 2Р 25А ИЭК, MNV10-2-025, 78.00 в рознице - нормальный мостиковый контакт.
Рубильник 2Р E202r 25A ABB, STO2CDE282001R0025, 668.05 в рознице - говно с качелькой.

Ради чего тратить лишних 20 баксов?

0
31 декабря 2012, 01:37

алеха[если имеете ввиду E200, такой вот:у вас наверное есть аргументы в пользу выбора :) Собственно, почему этот?

Мне попали с десятка полтора ВН АВВ с полустертыми схемами. 25 амперные. Ставлю вместо АВ когда сети упираются. Инспектора как обычно на схему вводного аппарата ноль внимания, их интересует ток. ВН 25А в элементе пропустит через себя и 100А. Контакты позволят.

0
31 декабря 2012, 01:46

более того, не все инспектора подозревают о существовании выключателей нагрузки :), но надписи 16, 25 ампер, на тушке их вполне удовлдетворяет, а на 40А могут возбудиться и сказать, не это многовато уже. Лично проверено.

0
31 декабря 2012, 19:03

алехаРубильник ВН-32 2Р 25А ИЭК, MNV10-2-025, 78.00 в рознице - нормальный мостиковый контакт.
Рубильник 2Р E202r 25A ABB, STO2CDE282001R0025, 668.05 в рознице - говно с качелькой.

Ради чего тратить лишних 20 баксов?


да, вот только что была такая же ситуация! иек 98 рублей, абб 700, причём его не оказалось в наличии нигде!
Но всё таки иек ставить не хочется! не смотритсмя он! Только почему автомат стоит в 2 раза дешевле чем ВН - мне лично - НЕПОНЯТНО!

0
31 декабря 2012, 21:23

В ВН мощнее контакты. Цена в них.

0
31 декабря 2012, 22:46

почувствуйте, что называется, разницу:


0
01 января 2013, 01:09

ничего не понял! где что?

0
01 января 2013, 09:08

на верхней фотке АББ S200, на нижней слева ЭКФ, справа ИЭК