Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Заземление водопроводных труб(блуждающие токи?)

Заземление водопроводных труб(блуждающие токи?)

Опытный электрик
mityai46
(14.00)
Здравствуйте увааемые электрики!Ситуация такова:в здании 70х годов проводилась замена эл.оборудования(провода,кабели,ВРУ и распред.щиты+зу) на новые. В щитовую на заземляющую шину проводниками соединялись водопроводные трубы.Где-то через год после этого ремонта наблюдалось следущее:начиная от мест соединения зазеляющих проводников с водопроводными трубами на протяжении примерно 15метров(насколько можно было проследить)появилось порядка 6-7 протечек воды.Подскажите пожалуйста ,как исправить ситуацию?
Спасибо за ранее...
0
10 октября 2013, 10:37

Неправильно выполнена нейтраль...т.е. использование трубы отопления вместо заземляющей нейтрали. это запрещено правилами,т.к. возможны утечки электроэнергии и небезопасно.... 8)

0
10 октября 2013, 17:04

Один раз на квартире в старой 2-х этажке видел случай - в ванной в месте слива воды началось искрение!! Длилось секунд 5-6 и пропало...На 1-х этажах у многих штыри в земле , типа "заземление"...

0
11 октября 2013, 08:05

Ну дак что? Топикстартер решил проблему? Всем жутко интересно :)

0
16 декабря 2015, 11:04

megavolt5144Ну дак что? Топикстартер решил проблему?


Поддерживаю. Сам столкнулся с аналогичной проблемой. Участок линии пожарного водопровода. Года два-три назад меняли 4 метра металлической трубы. За это время на этом участке уже 6-7 хомутов от протечки. Дальше труба нормальная и до без проблем. Можно сказать в середине трубы на таком небольшом участке "дырка на дырке"

0
17 декабря 2015, 23:51

Такое частенько случается, когда жильцы квартир в которых нет заземления (как в Вашем случае - старый дом), решают, что современную бытовую технику необходимо обязательно подключать с использованием заземления. По их мнению самый лучший вариант - подключить заземляющий провод из розетки на ближайшую трубу водопровода или отопления. А некоторые, "особо грамотные", подключают не заземляющий контакт, а нулевой, "чтобы счетчик поменьше мотал". Отсюда и блуждающие токи, и трубы бьющие током и моментально сгнивающие

0
19 декабря 2015, 08:45

Smolhawkкак в Вашем случае - старый дом


Ну в моем конкретном случае производственное помещение. В нем есть контур заземления. Стоит ли с двух сторон этого участка через хомуты заземлить на шину контура? Здание очень старое, свыше 50 лет, там черт ногу сломит.

0
20 декабря 2015, 15:31

Хуже не будет.

0
20 декабря 2015, 19:45

Да хрен его знает.

0
26 декабря 2015, 23:09

desperado3Ну в моем конкретном случае производственное помещение. В нем есть контур заземления. Стоит ли с двух сторон этого участка через хомуты заземлить на шину контура? Здание очень старое, свыше 50 лет, там черт ногу сломит.


Я думаю - стоит проверить качество заземляющего устройства (если есть такая возможность). Если возможности нет, стоит сделать новый контур. Это не так трудозатратно, но точно эффективно. И главное - Вы будете уверены в том, что заземление исправно. Будут вопросы - пишите, что смогу - подскажу