Как соединить шлейфом кабель
 Электрик-наставник serega52 (161.00) |
Может у кого есть варианты как сделать соединение. Задача запитать 2 шита: ЩС1 и ЩС2 кабелем 5*25, дело в том , что он по проекту идет шлейфом от ЩС1 к ЩС2, в ЩС1 вводной автомат на 40А и через его клеммы так не получится. У меня есть варианты через орехи шлейф пустить, но он тоже как то вроде не очень. А еще на ЩС2 автомат вводной 100А и нагрузка около 30-40кВт (кухня в детсаду), это я к тому что проектанты глумятся, как мне кажется.
|
|
1- завели, 2-положили 5*25, 3-для болтого нету места
По моему геморройно
Соедини гильзами, В гильзы отпайку на ЩС-1. И термоусадкой изолируй.
Не понял. Я знаю гильзы соединительные, если речь о них идет, но какой вариант- с одной стороны две жилы засунуть, а с другой вывод на автомат?
Нет, с двух сторон жилы и с одной стороны добавить тонкий на отпайку на ЩС-1
Интересный вариант, я о таком даже не догадывался.
Понятно, что они предназначены для многопроволочных жил. А как для однопроволочных - достаточна будет площадь контакта?
Для этого сечения достаточно. Тем более что 25мм2 - круглый.