E-mail:
Пароль:

Вана

Эксперт клуба
МахКZ
(470.00)
Нужен совет. Дом. Ванная. Там освещение и розетка.Лучше сделать одтельную группу на эту одну розетку и поставить УЗО на 10мА , а освещение запятать с другими группами(освещ). Или их совместить и поставить УЗО.

еще такой вопрос на розетки обязательно ставите УЗО или это на мое рассморение

если у кого то есть в электронке простоя однолинейка щита дома, скиньте на electromaxkz, посмотреть как это делают профи. буду благодарен

0
03 апреля 2013, 23:53

Ванная вообще отдельная песня, в ней есть зона где условно можно поставить розетки, а так НИЗЗЯ. Естественно отдельной группой и только через УЗО. Освещение можно группировать. Розетки кухни и санузла обязательно через УЗО, остальные на твое усмотрение.
Прога Visio есть?

0
04 апреля 2013, 00:03

ГорынычВанная вообще отдельная песня, в ней есть зона где условно можно поставить розетки, а так НИЗЗЯ. Естественно отдельной группой и только через УЗО. Освещение можно группировать. Розетки кухни и санузла обязательно через УЗО, остальные на твое усмотрение.
Прога Visio есть?


нету, а что за прога???

а в ване розетка под стиралку

0
04 апреля 2013, 00:06

Подальше от ванны и раковины ставь.
А прогу качни из инета, лучше 2003 года, Проще и результативней. научится в ней работать не просто, а очень просто.

0
04 апреля 2013, 00:13

ГорынычПодальше от ванны и раковины ставь.
А прогу качни из инета, лучше 2003 года, Проще и результативней. научится в ней работать не просто, а очень просто.


2007 года качаю/

у раковины ставил, но ставил с крышкой и рамку силиконом промазывал

0
04 апреля 2013, 00:28

почему не сгруппировать свет и розетку только для ванной, если вариант бюджетный

0
04 апреля 2013, 00:38

estideaпочему не сгруппировать свет и розетку только для ванной, если вариант бюджетный

нет не бюджетный

0
04 апреля 2013, 22:08

лучше не группировать, а то вдруг УЗОшка сработает и будет ТЬМА

0
04 апреля 2013, 22:11

но узо вещ такая, что не всегда срабатывает, сам проверял, сырую тряпку, в розетку без крышки, засунул и не сработало.

0
04 апреля 2013, 22:14

ГорынычВанная вообще отдельная песня, в ней есть зона где условно можно поставить розетки, а так НИЗЗЯ. Естественно отдельной группой и только через УЗО. Освещение можно группировать. Розетки кухни и санузла обязательно через УЗО, остальные на твое усмотрение.
Прога Visio есть?


Не только розетки ванной и кухни через УЗО, а все розетки через УЗО или дифференциальный автомат с током утечки не более 30 мА. И никаких на усмотрение, читайте ПУЭ.

0
04 апреля 2013, 22:31

serega52но узо вещ такая, что не всегда срабатывает, сам проверял, сырую тряпку, в розетку без крышки, засунул и не сработало.

И хотел чтоб сработало? У тебя не было контакта тряпкой между фазой и землей. Если был контакт нуля и земли, ничего не сработает, пока не будет нагрузки. Дифференциальному ТОКУ откуда-то нужно взяться!

BazilioНе только розетки ванной и кухни через УЗО, а все розетки через УЗО или дифференциальный автомат с током утечки не более 30 мА. И никаких на усмотрение, читайте ПУЭ.[/quote
ПУЭ во многих местах писал Харечко с компанией, им не верю. и посему в комнаты УЗО не ставлю (кроме детской, бандюки могут гвоздь засунуть)

0
04 апреля 2013, 23:07

Горынычбандюки могут гвоздь засунуть


Не понял прикола???

0
04 апреля 2013, 23:10

Мастер
Горынычбандюки могут гвоздь засунуть

Не понял прикола???

Сыны пацаны малые есть бандюки.

0
04 апреля 2013, 23:36

Теперь понятно :[]

0
04 апреля 2013, 23:42

МахКZесли у кого то есть в электронке простоя однолинейка щита дома, скиньте на electromaxkz


Схему отправил, смотри.
УЗО на 10 mA на стиральную машину не надо ставить, очень велика вероятность срабатывания без причины. Точнее сказать - причина возможного срабатывания УЗО это "мокрый" технологический процесс. Достаточно 30 mA, ПУЭ не противоречит.

0
04 апреля 2013, 23:57

ГорынычПУЭ во многих местах писал Харечко с компанией, им не верю.


Горыныч, а что там, в ПУЭ, не так? Я не в курсе, поподробнее можно?

1
05 апреля 2013, 01:30

BazilioНе только розетки ванной и кухни через УЗО, а все розетки через УЗО или дифференциальный автомат с током утечки не более 30 мА. И никаких на усмотрение, читайте ПУЭ.


А если еще внимательнее ПУЭ прочитать?

1
05 апреля 2013, 05:22

ГорынычЕсли был контакт нуля и земли, ничего не сработает, пока не будет нагрузки.

Замечательно срабатывает и в таком случае. Достаточно разницы токов в "L" и "N".

0
05 апреля 2013, 08:21

Белый_КотСхему отправил, смотри.


спасибо!!!

Горыныч У тебя не было контакта тряпкой между фазой и землей. Если был контакт нуля и земли, ничего не сработает, пока не будет нагрузки


могу тоже возразисть, сколько раз перекусывал провода нуля с землей и узо или диф срабатывал

0
05 апреля 2013, 08:23

Горыныч бандюки могут гвоздь засунуть)


ой сколько раз в розетки ножнички шпильки сувал- наверное поэтому электриком стал))))

0
05 апреля 2013, 09:05

libertaselectro
BazilioНе только розетки ванной и кухни через УЗО, а все розетки через УЗО или дифференциальный автомат с током утечки не более 30 мА. И никаких на усмотрение, читайте ПУЭ.


А если еще внимательнее ПУЭ прочитать?


6.1.16 В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор.

7.1.48 В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить