Выбор сечения кабеля по нагрузке

levit_2008
(9.00)
Мастера ! Для нагрузки 68 кВт сечения кабеля 5 на 25 квадрат хватит или надо больше сечение? Можно обосноватью
0
18 апреля 2013, 00:52

мало , нужно с запасом брать . через 35 квадратов и то не гарантированно. тут надо 50 квадратов. Тогда будет сон крепки.
Но с другой стороны, если это мощность всех нагрузок, то вряд ли они будуит все одновременно работать. нужно еще описать для чего Вы хотите сделать это. Просто многие у себя на даче складывают абсалютно все нагрузки и потом просят проложить какие то немыслимые кабеля , не думая о том, что к ним подходит кабель намного меньшего сечения.

0
18 апреля 2013, 00:56

На самом деле в поисковике есть огроимное колличество таблиц с расчетами. Потому, как еще важно , где проложен кабель, может он в трубе, может в латке, в общем тут тоже это влияет.Если кабель бронированный и лежит в земле. то он очень хорошо охлаждается. Хотя многие утверждали, что порвет морозами, мы не могли порвать трактором.

0
18 апреля 2013, 01:59

Насколько я понял, 68 кВт при трёх фазах. На одну фазу получается 23 кВт., т.е. 100А. Если линия недлинная, 25 кв.мм меди более, чем достаточно, если метров 50...100, можно и 35кв.мм

0
18 апреля 2013, 03:10

I=P(Вт)/U*√3*cosф=108,88A


0
18 апреля 2013, 03:19

И надо учесть подение напряжения. ∆U=P*L/C*S P-мощность (кВт). L-длина линии (м). С-коеффициент для медного проводника 3х фазной сети 72. S-предпологаемое сечение проводника (в нашем случае 35 кв.мм.). Максимално допустимое подение напряжения в питающей линии состовляет ∆U=5%

0
19 апреля 2013, 16:02

Не парьтесь, скачайте программу http://atlastpk.ru/page_files/cable.zip. Пользуюсь давно, забыл даже как и посчитать сечение ручками. Если примитивно, то берем плотность тока где-то 5 А/мм2 для меди. :[]

0
19 апреля 2013, 19:00

зачем что-то качать? задавайте параметры и считайте он-лайн!:
http://www.elektriki-spb.ru/ru/raschet.html 8)

0
19 апреля 2013, 19:57

DAAНе парьтесь, скачайте программу http://atlastpk.ru/page_files/cable.zip. Пользуюсь давно, забыл даже как и посчитать сечение ручками.


Мегавольтзачем что-то качать? задавайте параметры и считайте он-лайн!:
http://www.elektriki-spb.ru/ru/raschet.html


Ане будет под рукой компа или интернета, тогда что будет? На глазок (где-то 5 А/мм2 для меди) Учите формулы чтоб от зубов отскакивало. :[]

0
19 апреля 2013, 19:59

Мегавольтон-лайн!:
http://www.elektriki-spb.ru/ru/raschet.html


Прикольный сайтик :[]

0
19 апреля 2013, 20:29

DAAЕсли примитивно, то берем плотность тока где-то 5 А/мм2 для меди.

Т.е для 1,5мм2 по меди - 7.5А? Действительно примитивно)))

0
19 апреля 2013, 22:05

Мегавольтhttp://www.elektriki-spb.ru/ru/raschet.html


А у меня на эту страницу антивирус срабатывает

0
19 апреля 2013, 22:13

DAA http://atlastpk.ru/page_files/cable.zip


А эта клевая программа.

0
19 апреля 2013, 22:45

libertaselectro
Прикольный сайтик


ага, себе в избранное внёс!

serega52
А у меня на эту страницу антивирус срабатывает


странно, обычный аш ти эм эль!

не на флэшэ даже!

1
16 мая 2013, 15:30

Раньше для небольших сечений проводов (до 10мм2) использовал простое правило:

1 мм2 медного провода держит 10А или 2.2 кВт (1.5 мм2 - 15А; 2.5 мм2 - 25А и т.д.)
1 мм2 алюминиевого провода держит 7А или 1.5 кВт (2.5 мм2 -17А; 4 мм2 - 28А и т.д.),

Но конечно самое правильное решение использовать ГОСТ Р 50571.5.52-2011, табл.В.52.1 "Рекомендуемые способы монтажа, формирующих базу для расчета допустимых токовых нагрузок" и табл. В.52.2 "Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа". Следует учитывать условия: температура кабеля +70С, воздуха +30С, земли +20С.

Хочу сразу предупредить, в интернете огромное количество таблиц по расчету сечения кабеля. Они зачастую противоречат друг другу, так как не указаны условия, при которых (и для которых) приведены значения. То есть может быть указано, что ПВС 2х0.75 выдерживает ток в 30А, но при этом не указано что он разогрелся до +120С!!!

0
16 мая 2013, 18:17

Мегавольтзачем что-то качать? задавайте параметры и считайте он-лайн!:
http://www.elektriki-spb.ru/ru/raschet.html 8)


Роман, на твой сайт невозможно попасть!Антивирус ругается и не открывает его. Делай что-нибудь, а то без заказчиков останешься. 8[]

0
16 мая 2013, 18:19

35 кв. - и все будет ок!

0
17 мая 2013, 07:45

Валерий_ЯшинРаньше для небольших сечений проводов (до 10мм2) использовал простое правило:

1 мм2 медного провода держит 10А или 2.2 кВт (1.5 мм2 - 15А; 2.5 мм2 - 25А и т.д.)
1 мм2 алюминиевого провода держит 7А или 1.5 кВт (2.5 мм2 -17А; 4 мм2 - 28А и т.д.),


Ориентировочно ведь работает.
А как по нагрузке 2А на 1КВт реактивная
4А на 1КВт активная конечно приблизительно, и для небольших нагрузок.

0
24 мая 2013, 16:19

shaban83
Мегавольтзачем что-то качать? задавайте параметры и считайте он-лайн!:
http://www.elektriki-spb.ru/ru/raschet.html 8)

Роман, на твой сайт невозможно попасть!Антивирус ругается и не открывает его.

Попробую исправить ситуацию. Надеюсь, Роман не обидится. 8)

0
05 июня 2013, 15:53

Валерий_Яшин
Но конечно самое правильное решение использовать ГОСТ Р 50571.5.52-2011, табл.В.52.1 "Рекомендуемые способы монтажа, формирующих базу для расчета допустимых токовых нагрузок" и табл. В.52.2 "Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа". Следует учитывать условия: температура кабеля +70С, воздуха +30С, земли +20С.

Привожу таблицу:

0
05 июня 2013, 16:16

shaban83Роман, на твой сайт невозможно попасть!Антивирус ругается и не открывает его. Делай что-нибудь, а то без заказчиков останешься.


мой сайт электрик.спб.рф - заходит без проблем и нет там никакого вируса!
а сечение кабеля я рассчитываю здесь:
http://elektriki-spb.ru/raschet.html

не надо путать мой сайт с ссылками что я даю!