Стработка дифа при работе перфоратора

Мастер-электрик
Амперыч
(31.00)
Столкнулся со странным поведением диф-автоматов: при нажатии на кнопку перфоратора (1,5 кВт, кнопка без функции регулировки оборотов) они моментально отрабатывают. Пробовал пылесос, штроборез, перф с "регулируемой" кнопкой - все отлично. Два разных перфа с резким пуском - отрабатывают по у течке и все тут. Диф 16А/30мА. Пробовали разные типы - без толку. Производитель EKF (да, стыдно, но ремонт бюджетный выбора небыло). Что за мистика, кто знает?
0
20 апреля 2013, 03:50

Мастер
АмперычОтработка все-таки по утечке, писал выше.


Из чего это следовало? У вас же не отдельно УЗО и автомат.



Уже писал выше, читайте внимательнее.
Амперыч
Во-первых пробовали через 16А автомат - все нормально. Во-вторых у дифа серии АД-32 есть спец. кнопка "возврат", возвращать которую надо только в случае отработки на утечку. С проводкой все нормально - её просто нет :[] . Подключали напрямую к дифу. При этом диф держит не то, что бы 750Вт болгарку, 2600Вт штроборез!


Мегавольтого, у нас теперь Амперыч есть? - прикольно! вольты были, теперь амперы пошли! остались омы! 8)
товарищи, регистрируйтесь со след никами: мегаом, килоом, терраом и тому подобное!


Остались не только омы. Герцы, кулоны, фарады, генри, ватты и т.д думаю всем хватит :)

0
20 апреля 2013, 12:14

Я прочитал исходную тему - там ничего об этом не сказано.
А у болгарки, скорее всего, есть плавный пуск.
В АД-32 может быть защита от импульсных перенапряжений, несколько лет назад китайцы стали использовать эту функцию - или варистор ставят, или что-то ещё, но срабатывает, возможно, по наличию сильных коммутационных помех (искрение)