Способ подключения оборудования

gsmail
(9.00)
Есть две 3х фазных шина сечением по 16, надо к ней как-то компактно подключить 600 проводов, каждая не больше 6А, и иметь возможность быстрого включения или выключения, без отверток и опасности удариться током.
С обычными вилками заморачиваться не хочется, хочется что-то компактное, может быть у Wago что есть?
Хочется иметь возможность быстро одевать конектор на провод и подключать к шине.
0
22 апреля 2013, 16:00

gsmailА еще что-нибудь похожее бывает?


Schneider утверждает, что это эксклюзив. Да и я похожего не встречал.

0
22 апреля 2013, 16:13

Может быть есть какие-то розетки шириной 1-2см и вилки к ним на гайках.

0
22 апреля 2013, 16:18

gsmailМожет быть есть какие-то розетки шириной 1-2см и вилки к ним на гайках.


Возможно и есть, но они не для сети 220В. И поэтому для вас они не подходят. Например компмпьютерная розетка с вилкой, как раз шириной 12мм. :[]

0
22 апреля 2013, 16:20

Поэтому и используют клемники, но нужны знания, навоки и инструмент.

0
22 апреля 2013, 16:24

Самый оптимальный вариант, использовать разъемы wago - WINSTA MINI, которые вы предложили и подключить их к Multiclip арт. 04004. А заземляющий провод подключить к заземляющей шинке.