E-mail:
Пароль:

Рыбацкий домик.

Электрик-наставник
alik62
(117.00)
Надо запитать. 120 м. Нагрузка до 3кВт. Думаю 4мм ВВГ ДОСТАТОЧНО?С учетом расстояния. Вопрос в чем проложить.?ПО НАД ЗАБОРОМ.
0
05 мая 2013, 11:04

Сечение 4 мм.кв. - подойдет.
В чем проложить - отсюда не видно. :[] :[] :[]
У Вас там и забор, и по и над...
Думаю, копать траншею 120 м. - не будете!!!
Если по улице планируете, то возьмите гофру синюю от ДКС. Самое то!!!

0
05 мая 2013, 14:11

Как вариант на струне,только незабыть заземлить струну.

0
05 мая 2013, 14:19

nokiaКак вариант на струне,только незабыть заземлить струну.


хоть и на струне,все равно в гофре!!!

0
05 мая 2013, 16:06

а по себестоимости Сип дешевле,

0
05 мая 2013, 20:01

Профессора по себестоимости Сип дешевле,

СИП в зоне досягаемости все равно в гофре.

0
06 мая 2013, 20:22

думал в металлорукаве и заземлить проще .придется промежуточную коробку ставить,видеонаблюдение,.освещение дорожки.сказал клиент,еще плита будет. кВт не знает. ВВГ легче работать ,против СИПа. буду ложить 4мм..от УЗО отказался Заземление от точки запитки-120м. Уговариваю у домика сделать .металлопрофилем обшит.может правда и того хватит?

0
06 мая 2013, 23:03

alik62Уговариваю у домика сделать .металлопрофилем обшит.может правда и того хватит?

Не хватит. делай нормальное ЗУ.

0
07 мая 2013, 18:46

Горынычделай нормальное ЗУ


Николай Васильевич поведайте мне как правильно сделать заземление в котедже, а то брату скоро надо будет делать

0
07 мая 2013, 19:00

Горыныч
alik62Уговариваю у домика сделать .металлопрофилем обшит.может правда и того хватит?

Не хватит. делай нормальное ЗУ.

Спасибо за поддержку.Не захочет ,откажусь от ответственности.Монтаж уже сделал,все в гофре.

0
07 мая 2013, 20:37

Я бы проложил в трубе ПНД на минимальной глубине. Уже много раз так делал

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить