Вопрос по ЗАЗЕМЛЕНИЮ!

Эксперт-электрик
Ivan_f
(93.00)
Уважаемые коллеги !

Из вашего опыта и знаний, подскажите, для испытания сети 220/380 В прибором необходимо подключения заземления не более 1-4 Ом, пускай не надолго, только для испытания 0,5-1,5 часа...

ВОПРОС:

Возможно ли сделать/соорудить временное ПОЛНОЦЕННОЕ (не более 1-4 Ом) ЗАЗЕМЛЕНИЕ в течении 1-3 часов?

В административных зданиях, коттеджах, многоэтажках?

Если да, то что это может быть?

К чему подключать?
0
13 мая 2013, 12:40

Для этого нужно забить в землю электрод, длиной не менее 20 метров. Если надо сделать за 3 часа, то других вариантов нет.
Посмотрите здесь: http://www.zandz.ru/modulnoe_zazemlenie.html

0
13 мая 2013, 15:37

Хорошо, а 6 часов? И ничего не забивая, м/б к чему-нибудь подцепиться? Например я думал к ж/б конструкции фундамент там или еще чтонить / подводным трубам холодной воды / обсадной трубе скважины если таковая будет, еще нашел что можно вроде как к свинцовой оболочке вводного кабеля питающий здание...???? Мне всегото нужно заземляющий провод с сопротивлением 1,2-1,5 Ом, на полчасика показания снять.... 8[]

0
13 мая 2013, 16:06

Ivan_fИ ничего не забивая, м/б к чему-нибудь подцепиться?

Да не будет нигде 1,5 Ом. Нереально это, только специальный заземлитель делать. Разве что обсадная труба, но не факт, что 1,5 будет. Или медицинское заземление где - нибудь в больнице поискать, не более 2 Ом должно быть.

0
13 мая 2013, 18:14

Для этого нужно забить в землю электрод. Это верно.
А далее...
Зависит от электрода, не сильно, и от почвы/грунта.
Если забьете в такое место, где грунт с низким R - то получите свои 1-4 Ом.
Если не получите, посыпьте солью. Можно пивом - с начало выпейте, подождите, пока добежит :[] :[] :[]
Как раз за 0,5-1,5 часа.

0
13 мая 2013, 21:39

вопрос - что за испытания? не припомню таких условий при испытаниях даже медицинского оборудования. все в правилах испытаний электроустановок. даже ссылку давать не буду, и так все достаточно грамотные. если нет то нехер делать в нашей профессии.

0
16 мая 2013, 22:23

Горынычвопрос - что за испытания? не припомню таких условий при испытаниях даже медицинского оборудования. все в правилах испытаний электроустановок. даже ссылку давать не буду, и так все достаточно грамотные. если нет то нехер делать в нашей профессии.

Проверка качества сети на реактивные составляющие или по другому проверка сети "на сколько все плохо в сети" 8)
Да тут вопрос да же не в приборе, а в возможности достичь необходимого сопротивления контура?!

P.S. -Уважаемый "Горыныч", внимательнее читайте вопрос, пжлста!)

0
16 мая 2013, 22:48

Уважаемый Иван! Поподробнее, пожалуйста, о методиках сиих испытаний, и ВОПРОС - составители методик сами где брали ОДИН Ом контура?

0
17 мая 2013, 03:42

Можно. http://www.groundconnection.ru/

0
17 мая 2013, 11:28

МастерМожно. http://www.groundconnection.ru/

Подсчитывали в своей местности сколько нужно штырей для получения одного Ома?

0
17 мая 2013, 18:16

ГорынычУважаемый Иван! Поподробнее, пожалуйста, о методиках сиих испытаний, и ВОПРОС - составители методик сами где брали ОДИН Ом контура?


Не сочтите меня голословным, но в подробности испытаний, приборах и др. деталей сказать не могу, в силу определенных обстоятельств...(уж извиняйте :( ) К тому же вопрос у меня касательно ТОЛЬКО заземления!!! Понятно что много зависит от вида грунта, хз что там...
По поводу методик(Горыныч) прибор, новый не так давно запатентованный, со слов разработчиков не более 1,5 Ом для правильных показаний...


Судя по тому что пишут спецы, для получения такого сопротивления, не обойтись полноценным контуром, который за 1-3 часа не соорудить :) :) :)

Думаю тему можно закрывать....

Всем спасибо!!!

0
18 мая 2013, 01:51

ГорынычПодсчитывали в своей местности сколько нужно штырей для получения одного Ома?


В глину - на глубину больше 20 метров

0
18 мая 2013, 02:03

МастерВ глину - на глубину больше 20 метров

Что-то гложет меня сомнение - ток по поверхности земли расползается...., сколько ЗУ построил, 3-5 штырей из 45-50 уголка на глубину 2,5м и требуемое сопротивление имеем!
Эксперимент нужен!

0
18 мая 2013, 02:10

На глубине сопротивление растеканию сильно снижается - нелинейно.

ГорынычЭксперимент нужен!


На днях буду экспериментировать в очень благоприятном (по статистике) месте, с официальными замерами, с протоколированием. Информацией поделюсь.

0
18 мая 2013, 02:11

Горынычдля получения одного Ома?


Если не секрет, для чего нужен ОДИН ОМ ?

0
18 мая 2013, 06:40

Немного не по теме. Сейчас делаю коттедж. Вода берётся со скважины. Глубина наверное больше 20 метров. Можно использовать в качестве контура? И можно считать что выполнено выравнивание потэнциалов? Токи Фуко не убьют скважину?

0
18 мая 2013, 12:44

МастерЕсли не секрет, для чего нужен ОДИН ОМ ?

Ivan_fПроверка качества сети на реактивные составляющие или по другому проверка сети "на сколько все плохо в сети"


select Вода берётся со скважины. Глубина наверное больше 20 метров. Можно использовать в качестве контура? И можно считать что выполнено выравнивание потэнциалов? Токи Фуко не убьют скважину?

Это самое лучшее ЗУ. Подключаемся к обсадной трубе. Ничего с ней не случится. А уравнивание потенциалов все равно нужно делать.

0
18 мая 2013, 14:31

Мне кажется лучше - "мухи отдельно, котлеты отдельно"

0
18 мая 2013, 20:47

Горынычselect Вода берётся со скважины. Глубина наверное больше 20 метров. Можно использовать в качестве контура? И можно считать что выполнено выравнивание потэнциалов? Токи Фуко не убьют скважину?

Это самое лучшее ЗУ. Подключаемся к обсадной трубе. Ничего с ней не случится. А уравнивание потенциалов все равно нужно делать.



МастерМне кажется лучше - "мухи отдельно, котлеты отдельно"


Спасибо. Значит делаю контур, обсадную трубу не трогаю. При уравнивании труба (32 м) через воду будет заземлена, тогда, если я правильно понял физику в ней начнут действовать токи Фуко? Или скважина просто станет 2м параллельным ЗУ. Даже лучшим. Тогда не проще с этого начать, использовать как ЗУ и с ним уравнивать. Я правильно понял?

0
18 мая 2013, 22:06

Везде, где имеются скважины, обсадная труба используется для заземления. Лучше не придумаешь. Никакого контура не надо. Через воду уравнивания не произойдет. Нужно делать правильное уравнивание. И забудьте про фуко. Бред.
Кстати на водозаборах скважины являются основным ЗУ.

0
18 мая 2013, 22:36

А может быть, всё-таки обсадная труба должна быть соединена с заземлением?
Не могу вдолбить (в мозги) одному из своих заказчиков, что ему надо сделать настояшее заземление (Юрий Владимирович, наверное, сейчас материт меня, на чём свет стоит - за вольную терминологию). А он (Заказчик) всё твердит, что у него в качестве заземления - каркас монолитного дома.
Пытаюсь объяснить, что каркас должен быть заземлён...