E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>при перегорании лампочки выбивает вводное узо и автомат на лестничной площадке

при перегорании лампочки выбивает вводное узо и автомат на лестничной площадке

Мастер-электрик
Sergey003
(39.00)
Приветствую , нужна ваша помощь

На площадке стоит ABB 3х пол SH 203 C 25А в квартирном щите вводное узо 3х пол IEK С40 100mA , так вот при перегорании лампочки выбивает вводное узо и автомат на лестничной площадке . Световая группа висит на отдельной фазе и на 10А автомате.
Происходит это именно во время включения вводного узо и перегорания лампочки.(во время ремонта обесточиваем квартиру кнопкой тест на вводном узо)
В остальное время все работает нормально, ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ.
0
12 июля 2013, 22:41

Из_Россиина которых пишут 230 В.

Еще полнее на 240V. Еще дольше должны светить..., но, как говорится, на заборе одно написано, а за забором совсем другое... :[] :[] :[]
Sergey_spbстоит ли заменить ABB 3p С25A ДОМАШНЕЙ серии

Не просто стОит, а стоИт вопрос о замене именно этого автомата. НО!!! Разрешат ли сети или УК замену? А проще сыграть под дурачка, купить АВВишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ на 25А, и заменить АВ. Выбивать будет только в квартирном щите.


0
13 июля 2013, 09:05

ГорынычЕще полнее на 240V. Еще дольше должны светить...,


Согласен. Эти должны служить дольше.

0
13 июля 2013, 11:45

Из_РоссииЧто-то лампы у Вас часто перегорают...

Если часто перегорают лампы, проблема в повышенном напряжении, или в низком качестве ламп. Также, по моим наблюдениям чаще всего перегорают лампы с цоколем Е14. Ставим в люстру "Блок защиты ламп", который обеспечит плавный пуск. Также можно заменить лампы накаливания на галогенные лампы с дополнительной колбой и цоколем под стандартный патрон.

0
13 июля 2013, 14:44

Спасибо за советы.

Рубильник 25A вряд ли дадут поставить как и завышение номинала автомата, а вот домашнюю серию надо заменить.
Блоки защиты предполагалось использовать по окончанию ремонта , но похоже надо сейчас поставить.
Лампы конечно го-но, но заказчик купил эти с ними и работаем.
Кстати, напряжение выше нормы 236- 237в на всех фазах , по идеи должно быть 220+5%= 231в

0
13 июля 2013, 17:26

Sergey_spbРубильник 25A вряд ли дадут поставить

Практикую установку именно АВВишных ВН вместо АВ, на них не нарисована схема, и контролеры без проблем их пломбируют. А особо грамотных тыкаю носом в ТУ, где черным по белому написано - перед счетчиком должен быть установлен КОММУТАЦИОННЫЙ аппарат ДЛЯ УДОБСТВА ЗАМЕНЫ СЧЕТЧИКА. НО НЕ КОНКРЕТИЗИРОВАНО что это должен быть АВ.

0
15 июля 2013, 17:21

Для себя родного только УЗО на 30мА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить