Установка рамки Седна без зазоров
master25 (0.00) |
Добрый день - серия Седна
Проблема - рамки не прилегают плотно к стене
На стенде в магазине - подрозетник не заподлицо со стендом, но прилегание достаточно плотное.
В квартире гипоскартон (возможно с буграми 0.5-1 мм)
Какие м.б. ошибке в монтаже?
Подрозетник д.б. обязательно идеально стоять заподлицо со стеной? Стена в месте механизма должна быть идеально ровной? Рамки позволяют скрывать неровности или только на идеальной стене должны стоять?
На одном из сайтов прочитал что суппорт механизма д.б. заподлицо со стеной или это уж совсем глупость для Седны?
Я заказчик (т.е. по определению "лох") - для профи допустимо, когда рамки не прилегают плотно к стене? имеют очевидный зазор (не равномерный по периметру
|
|
Винты которыми рамка удерживается не сильно выпирают? Может в них причина?
>для профи допустимо, когда рамки не прилегают плотно к стене?
Допустимо если стена адски кривая. В остальных случая - нет.
не плотно прилегают по всей плоскости или местами? Гипсокартон с буграми не встречал, а вот установленный выпукло бывает.
Выпирать может если монтажная коробка установлена неправильно.
Возможно, сама рамка такая... Заменить попробуйте на другую, из магазина. Брак везде может быть.
Загляните под рамку как бы со стороны стенки на неустановленном механизме (выключатель, розетка). Обратите внимание - края рамки перекрывают пластину механизма минимум на 1мм. Это для перекрытия выступа бортика подрозетника над уровнем стены.
Для профи недопустим зазор между рамкой и плоскостью стены.
Можно приложить линейку ребром к стене над или под установленными розетками и посмотреть плотность прилегания.
Если не видно щелей между линейкой и стеной - то надо переустановить (подровнять) подрозетники и розетки в них.
Это несложно.
Если щель между линейкой и стеной есть - то тут хуже.
Можно попробовать замазать белым сантехническим герметиком, если белый цвет подходит конечно.
А кривых рамок у Седны еще ни разу не встречал - хорошая серия.
седна серия хорошая, но действительно при монтаже на гипсокарто, из-за того что подразетник не встаёт заподлицо со стеной, образуется щель между стеной и рамкой