Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Электроустановочные изделия для мебели

Электроустановочные изделия для мебели

Эксперт клуба
sudakovsky
(7753.00)
Приветствую коллеги,

Уже во второй раз за неделю мне задают один и тот же вопрос, решения которого у меня нет.
Как правильно встроить выключатель, розетку в мебель. Есть для этого готовые аккуратные изделия, помещающиеся в толщину ламинированного/шпонированного ДСП 18мм?
0
25 августа 2013, 10:05

Выключатели, включая сенсорные есть. Розеток полной глубиной до 18мм нет и быть не может. Достаточно вспомнить длину штырей вилки.

0
25 августа 2013, 10:27

LightWay Розеток полной глубиной до 18мм нет и быть не может. Достаточно вспомнить длину штырей вилки.


Штыри евровилки имеют длину 19 мм. Достаточно вспомнить, что передняя пластиковая часть розетки имеет толщину ~2 мм, и зазор до механизма, чтобы понять, что розетки для мебели могут существовать.

0
25 августа 2013, 10:30

sudakovsky
LightWay Розеток полной глубиной до 18мм нет и быть не может. Достаточно вспомнить длину штырей вилки.


Штыри евровилки имеют длину 19 мм. Достаточно вспомнить, что передняя пластиковая часть розетки имеет толщину ~2 мм, и зазор до механизма, чтобы понять, что розетки для мебели могут существовать.


Есть такой вариант: http://www.svetcom.ru/product/1888/
Но с учетом подводки полностью в ДСП не вписывается

0
25 августа 2013, 12:27

nevaRoОдно из возможных решений (собственная неоднократно реализованная идея) :.

Хороший вариант, если заказчик готов к тому, что что-то будет выступать вовнутрь его шкафа.
Если готов, то есть решение еще проще - обычные пластиковые мебельные защитные колпаки. С внутренней стороны шкафа закрываем установочные изделия колпаком, пристреливая последний скобами мебельным степлером.

nevaRo12. Края листа ДВП со стороны обращённой наружу мебельного изделия подкрашиваю краской в цвет внутренней стенки мебельного изделия.

Кромочной лентой не быстрей?

0
26 августа 2013, 08:31

nevaRoножовкой по металлу обрезаю 15мм вместе с торцом коробки - получается сквозная монтажная коробка;


В комплекте с ДСП или ДВП получается отличная горючая коробка.

0
18 октября 2013, 23:04

Ну тогда еще проще.Очень часто заказчик просит установить базу телефона на угловой(открытой) секции шкафа-купе в прихожей. На задней стенке двойное отверстие,двойной подрозетник по ГКЛ,а на стене углубление 2см,естественно сделанное заранее и облагороженное штукатуркой.