Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>СКРЫТАЯ ПРОВОДКА В ДЕРЕВЯННЫХ ДОМАХ

СКРЫТАЯ ПРОВОДКА В ДЕРЕВЯННЫХ ДОМАХ

Эксперт клуба
lionarh
(6347.00)
Поделитесь кто как делает скрытую проводку в деревянных домах?
0
02 сентября 2013, 16:18

в металлических водопроводных трубах с неполным заполнением, трубы не гну, где надо повернуть ставлю нержавеющую (тоже водопроводную) гофру, щиты, коробки металлические, оборудование которое может загореться в металлические кожухи (например вентиляторы) обязательно общее противопожарное узо на вводе, все отверстия огнестойко герметизирую. Кто "горел", меня поймет...

0
02 сентября 2013, 16:52

megavolt5144в металлических водопроводных трубах с неполным заполнением, трубы не гну, где надо повернуть ставлю нержавеющую (тоже водопроводную) гофру, щиты, коробки металлические, оборудование которое может загореться в металлические кожухи (например вентиляторы) обязательно общее противопожарное узо на вводе, все отверстия огнестойко герметизирую. Кто "горел", меня поймет...


к светильникам подводите через чердачные помещения?
как к выключателям освещения подводите проводку?

0
02 сентября 2013, 17:00

megavolt5144все отверстия огнестойко герметизирую.


Чем?

0
02 сентября 2013, 17:52

select
megavolt5144все отверстия огнестойко герметизирую.


Чем?


Терморасширяющаяся противопожарная мастика CP 611 A Hilti

0
03 сентября 2013, 04:27

Господа, такое впечатление, что вы собираетесь прокладывать не электрические провода, а бикфордов шнур.
Вообще, я считаю прокладку скрытой проводки в деревянном доме высшим идиотизмом. Не обижайтесь ;)

0
03 сентября 2013, 10:26

МастерГоспода, такое впечатление, что вы собираетесь прокладывать не электрические провода, а бикфордов шнур.
Вообще, я считаю прокладку скрытой проводки в деревянном доме высшим идиотизмом. Не обижайтесь ;)


Заказчик просит скрытую проводку по всем требованиям безопасности и готов за это хорошо заплатить. Так что это не идиотизм, а сущность рыночной экономики

0
03 сентября 2013, 11:17

Заказчику объясни, что деревянный дом не бункер! электропроводку скрытую делают один раз потом не поменяешь, навешает заказчик нагрузки и сгорит синим пламенем!!!! А ты будешь виноват!!! Не бери грех на душу!!! Пусть ему гастеры всё делают их не жалко(если утонут в реке или в лесу потеряются)!

0
03 сентября 2013, 11:48

amigurumiНе бери грех на душу!!! Пусть ему гастеры всё делают их не жалко (если утонут в реке или в лесу потеряются)!


Чувствуется здоровый цинизм человека, некоторое время имеющего отношение к строительству ))

0
03 сентября 2013, 11:57

коллега ты не видел как гастеры от выключателя света тянут провода к самодельной разетки!!!! А потом зовут электриков с вопросом почему не работает плитка или телевизор от этой разетки.

0
03 сентября 2013, 11:58

И попробуй что нибудь после них переделать, мозги свихнешь!!!

0
03 сентября 2013, 12:21

amigurumiколлега ты не видел как гастеры от выключателя света тянут провода к самодельной разетки!!!!


Видел))
При современных объёмах монилитного строительства неоднородность 0,2 куба в общем объёме, особенно на нулевом цикле никто никогда не найдет. А еще у нас залив большой...
Начали наедаться "бесплатной" работой гастеров. Сам давно уже даже на черновые работы типа траншеи копать предпочитаю брать студентов-спортсменов, чем вчерашних пастухов, у которых в оперативной памяти последовательность больше чем из одной примитивной задачи не укладывается. Сроки меньше и кормить ожиревших баев не приходится.
Смотрю по дружественным отделочникам. Вместо толпы из пятидесяти голов, типа, штукатуров, взяли трех мастеров и штукатурную машину. Производительность в итоге выше, а себестоимость в разы (!!!) ниже.

Очень надеюсь, что кампания по тотальной зачистке от нелегалов не закончится отчетами для галочки...

amigurumiот выключателя света

P.S. Не по теме, но для себя давно взяли за правило в ИЖС и квартирах доводить ноль до каждого выключателя. Не сегодня потребуется, так завтра...

0
03 сентября 2013, 15:24

lionarhЗаказчик просит скрытую проводку по всем требованиям безопасности и готов за это хорошо заплатить. Так что это не идиотизм, а сущность рыночной экономики


Заказчик, например, может попросить укрепить позолоченный крюк на потолке и повесить его, при этом пообещав хорошо заплатить. Тоже - рыночная экономика.
А что касается скрытой проводки в деревянных стенах, обычно этого хотят люди технически неграмотные. Один мой заказчик считал, что если кабельный канал изготовлен из самозатухающей пластмассы, это решает все проблемы пожаробезопасности.

0
03 сентября 2013, 17:41

МастерВообще, я считаю прокладку скрытой проводки в деревянном доме высшим идиотизмом. Не обижайтесь ;)


Вы видимо подозреваете что многие с Вами не согласны и при этом идиотами себя не считают.

Конструкции деревянных домов бывают разные и скрытая проводка вполне может быть приемлема. Возможно оптимальным будет вариант смешанной прокладки проводки скрытым и открытым способом. Не будет слишком сложно выполнит скрытую проводку в пространстве потолков или полов, а так же за дверными коробками и если возможно за оконными рамами.

0
03 сентября 2013, 19:22

Не Согласен с вами по вопросу сложности совмещения скрытой и открытой проводки, трудозатраты не совместимы с поставленной целью, считаю главным безопасность, пожаробезопастность!!!! Ни чего не говориться по вопросу потребляемой мощности, состав потребителей и распределения электроэнергии по дому. Ввод однофазный или трех фазный? отсюда расчет проводов и распределение нагрузки.. я так думаю?!

0
03 сентября 2013, 21:15

MegavoltНе будет слишком сложно выполнит скрытую проводку в пространстве потолков или полов, а так же за дверными коробками и если возможно за оконными рамами.


Если только по технологии полной сменяемости. Одна труба - один провод. И, как минимум, двухкратный запас по току с соответствующей защитой "В" на каждую линию по току и диффзащитой.

0
03 сентября 2013, 22:13

ПУЭ регламентирует заполняемость труб не более 40% в свету от общего полезного сечения.

0
03 сентября 2013, 22:30

LightWayЧувствуется здоровый цинизм человека, некоторое время имеющего отношение к строительству ))

Цинизм изначально штука нездоровая.

amigurumi Не бери грех на душу!!! Пусть ему гастеры всё делают их не жалко(если утонут в реке или в лесу потеряются)!

Подобным высказыванием Вы как раз и взяли грех на душу.

Не однократно работал с теми кого здесь называют гастерами, в том числе с такими у которых качество работы и отношение к работе в пример многим, на уровне к которому многим «спецам» местного пошива, порой бесящихся с жиру и борзеющих как на дрожях, стремиться и стремится. А непрофессионализм, халтура и прочие косяки часто встречаются и среди представителей местного населения. И если капнуть поглубже, то часто за подобным качеством работ стоит какой нибудь местный бизнесмен или заказчик, который хочет очень много, но как можно меньшими затратами. А по возможности «безвоздмездно, то есть дадом». И мне очень жалко, когда у вполне образованного человека, обладающего интелегентной высоко квалифицированной профессией, которому найти работу по его профессии здесь нет ни каких шансов, совершенно искренне наворачиваются слёзы, от того что у него на родине его семье нечего есть и он готов взяться за любую работу и я думаю что он готов выполнять её вполне добросовестно. Так что я предлагаю не употреблять слово «гастеры» и подобные ему, а применять более общие определения, ну например «шаромыжники» либо другое.

1
03 сентября 2013, 23:04

Я, конечно, по-человечески сочувствую тем, кто не способен найти работу на исторической родине. Но с какой стати мы должны у себя дома уподобляться гастарбайтерам и работать за копейки, т.е. по планке, установленной ими? Всё восходит к тому, что 20 лет назад был отменён институт прописки. Тогда всем хватало работы у себя дома.
Сейчас стремительно обесцениваются различные виды работ, за которые берутся все, кому не лень. Увидел, как это делают другие, и давай направо и налево всем предлагать свои услуги за копейки. Заказчик не всегда разберётся, кому доверить работу. Тут возникают посредники, нанимающие на выполнение работы копеешных гастарбайтеров. Моральноую сторону дела оставим в стороне - все хороши - заказчики с сомнительно нажитыми богатствами, посредники-крохоборы, исполнители-халтурщики. Только не надо мне говорить о "слесарях-интеллигентах" и таджиках с двумя высшими - всегда бывают исключения. В основной массе приезжего люда - азиаты, которым традиционно доверяли то, что в принципе невозможно испортить. Из европеоидов - сомнительные личности либо с незаметными сразу сдвигами в психике, либо со своеобразным понятием (а то и без оного) о совести и чести; с умом, устремлённым к получению LW.
И вся эта пассионарная братия оставляет без квалифицированной работы нас - аборигенов. Поэтому у меня никогда не возникает сострадания к субъектам, "гадящим на моей поляне" и к семьям, которые им надо кормить. У нас свои семьи, свои потребности, жизнь в столице стоит дорого.
Для мозговой разминки представьте себе, москвича, приехавшего на заработки в Узбекистан или на Украину. :[]

0
04 сентября 2013, 00:32

Ни кто не призывает вас работать за копейки. Не все приезжие гадят и гадят не только приезжие. То же могу сказать про збитие цен. Мы должны разобраться со своими законами, теми кто их издаёт и кто должен исполнять, тем самым решив проблемы о которых вы пишите.
Для мозговой разминки легко представляю себе россиянина, приехавшего работать к примеру в Австрию.

0
04 сентября 2013, 01:27

Megavoltроссиянина, приехавшего работать к примеру в Австрию.


То же самое, что у нас таджики.

MegavoltНе все приезжие гадят и гадят не только приезжие.


Есть редкие исключения

Что до сбивания цен, эта проблема под законодательное регулирование не подпадает. Просто фирмы и отдельные люди пытаются предложить свои услуги, а чтобы обратить на себя внимание запредельно сбивают расценки. То же происходит на рынке продажи оборудования. Но с оборудованием сейчас поставщики начинают наводить порядок, требуя строгого соблюдения ценовой дисциплины. С услугами это сделать сложно, даже практически невозможно. Гастарбайтеры всё обваливают.