|
|
pdllsck
1
17 сентября 2013, 17:56 Я думаю, сушить лучше всего феном с последующей модельной укладкой обмоток в статор. 0
17 сентября 2013, 18:06 если порстой асинхронник. снимай якорь. ставь вертикально статор и сунь вовнуторь простую лампочку накаливания ватт150-200. только смотри что бы лампочка не касалась железа и обмоток. за несколько часов просохнет. если движок большой несколько лампочек сунь. 0
18 сентября 2013, 05:58 если мощность 150-200 киловат тип асинхронный 1
18 сентября 2013, 08:35 Да уж. На 200-т киловатном один ротор килограмм 300 весит. 0
18 сентября 2013, 09:08 мы сушили тепловой пушкой, двигатели разбирали, статор и ротор раздельно, потом проверка сопротивления изоляции, потом сборка и на стенд проверки. 1
19 сентября 2013, 00:17 После "утопления" на КНСках (канализационные станции) сушили элементарно - 0
23 сентября 2013, 12:46 Горыныч Мегоомметром после ОКОНЧАНИЯ сушки!! Типа по сырому изоляцию мегер может ухудшить? 0
23 сентября 2013, 22:54 megavolt5144Типа по сырому изоляцию мегер может ухудшить? Согласно РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования, п. 2.4. Испытанию повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции другими методами. А проще - при недосушеной изоляции элементарно мегаомметром пробить изоляцию обмотки и все - перемотка. Было в быту - прибором движок магнитофона дает плохую изоляцию, сушка дает улучшение, но незначительное. Провар в трансформаторном масле вылечил движок. Сейчас это уже как басня, нет необходимости что-то ремонтировать, дешевле заменить на новое. :[] :[] :[] 0
24 сентября 2013, 13:29 какую аппаратуру юзаете для испытания повышенным напряжением? У вас спец лаба есть? Или можно "самому" 2кВ на минуту сочинить? 0
24 сентября 2013, 21:12 megavolt5144какую аппаратуру юзаете для испытания повышенным напряжением? У вас спец лаба есть? Или можно "самому" 2кВ на минуту сочинить? Все оттуда же - п. 5.1 Измерение сопротивления изоляции Производится мегаомметром, напряжение которого указано в табл. 5.1. Сопротивление изоляции измеряется при номинальном напряжении обмотки до 0,5 кВ включительно мегаомметром на напряжение 500 В, при номинальном напряжении обмотки свыше 0,5 кВ до 1 кВ - мегаомметром на напряжение 1000 В, а при номинальном напряжении обмотки выше 1 кВ - мегаомметром на напряжение 2500 В.
|