E-mail:
Пароль:

УЗО и Диф.автоматы

Электрик
matros4424
(6.00)
В квартире 5 розеток,должна-ли каждая розетка защищена диф.автоматом?
0
15 ноября 2013, 23:14

alik62 это сайт современных электриков выложите пару своих работ, образования видимо у вас и должности в электро сфере нет. Поэтому ваше мнение не канает как-то так) :D

0
15 ноября 2013, 23:15

SERGEY65 РАЗВЕ ВННАЯ НЕ ЗАЗЕМЛЕНА или от стояка протянуть.

В наше время заземлить ванну (по крайней мере у нас в городе) иногда просто не реально, потому что просто банально не куда заземлять :cry:. Если под "стояком" вы имеете ввиду трубы центр.отопления или хгв, то сейчас многие их просто поменяли на полипропиленовые. Я живу в доме старой посторойки (где-то 1975-1978), но при этом у меня в ванной есть отдельное заземление в виде стальной жилы диаметром не меньше 10 мм. Я его проверял - рабочее, а то бывает его просто срезают в подвале под первым этажом.

0
16 ноября 2013, 09:40

lexavasiliev Я живу в доме старой посторойки (где-то 1975-1978), но при этом у меня в ванной есть отдельное заземление в виде стальной жилы диаметром не меньше 10 мм[/quote
В эти года защита была в основном прбковая с предохранителем поэтму требования к уравниванию и выраниванию потенциалов было обязательным, чтоб не получилось как в фильме ужасов ,лежишь в внной к тебе в ванную падает элекробритва :)

alik62Вот именно больше 10А. а это разве нормально, на 1.5мм ? Отгорит ,так отгорит


Линия из провода 1,5мм до 30м. смело держит 20 А. , далее чем длинее линия тем меньше ток нагрузки,так что смело можно ставить УЗО на 20 А в линию до30 метров.

0
16 ноября 2013, 10:49

SERGEY65Линия из провода 1,5мм до 30м. смело держит 20 А. , далее чем длинее линия тем меньше ток нагрузки,так что смело можно ставить УЗО на 20 А в линию до30 метров.


Какое время она это держит?

Для 1,5 причём ГОСТовской потолок 15 А. Если у ВВГ срок службы 30 лет и вы хотите рабочий провод на весь срок службы то 10 А. это оптимальный вариант.

0
16 ноября 2013, 12:58

ТульскийЭлектрикalik62 это сайт современных электриков выложите пару своих работ, образования видимо у вас и должности в электро сфере нет. Поэтому ваше мнение не канает как-то так) :D


Думается ,вы себя считаете самым авторитетным.Оглянитесь.Сечение хоть 1,5 или более не всегда соответствует . Теперь вопрос , как к спецу..Сплит,стиралка и весь дом .на 1,5мм и одном 10А АВ нормально? раннее сварку делали и АВ держали. а как насчет пускового тока?вы же законник и ,что ПУЭ РЕКОМЕНДУЕТ 1,5ММ ---20А.?и откуда взяли 30ом?

0
16 ноября 2013, 13:21

Чем меньше сечение и длиннее провод, тем больше падение под нагрузкой. А то что падает, банально греет провод. если падение на выходе пофиг и надо скроить, то ставить можно минимально допустимое сечение. Однако на круг кроилово выйдет боком, бытовая техника сейчас весьма чувствительна к просадкам, процы в стиралках дохнут как мухи. Себе тащил к стиралке 2,5 квадрата.
Никто не мешает нагрузить линию и померить падение на ней, тогда вопросов не возникнет, надо ли кроить на сечении и цене кабеля

0
16 ноября 2013, 23:27

Н а розетки всегда применяю 2,5мм.кв. ,бывает даже на освещение применяю 2,5 мм.кв. из за того что часто сечение несоответствует данным на маркеровке провода. А данные привёл для линии 400 В.,для линии 220В. растояния надо уменьшить в 2 раза,это данные из таблице гост р 50571.16-2007 года,а автоматы, диф.автоматы и узо выбираю обычно для защиты линии,а сечение линии по по предпологаемой нагрузки максимальной допустимой,предупреждая заказчика что автоматические выключатели не менять на высший номинал так как может привести к пожару при большой нагрузке провод может себя повести как спираль и пока непроизойдет к.з. автомат не сработает.Пока за 15 лет нареканий и упрёков небыло.

0
16 ноября 2013, 23:48

выкладываю для обсуждения

0
17 ноября 2013, 00:10

С какого источника эта таблица, чтоб посмотреть?

0
17 ноября 2013, 00:13

SERGEY65С какого источника эта таблица, чтоб посмотреть?


Честно не помно но я ей особо бы не доверял при таких токах провод должен лежать с наружи одиночкой и не долго находится под максимальным током

0
17 ноября 2013, 00:40

Не помню эту таблицу но скорее всего здесь данные для определённого электрооборудования с учётом коэфицента использования и коэфицента полезного действия (кпд), косинуса-коэфицента мощьности ,хорошо бы источник посмотреть,откуда взета эта таблица.

0
17 ноября 2013, 01:19

SERGEY65Не помню эту таблицу но скорее всего здесь данные для определённого электрооборудования с учётом коэфицента использования и коэфицента полезного действия (кпд), косинуса-коэфицента мощьности ,хорошо бы источник посмотреть,откуда взета эта таблица.


Сравнил эту таблицу с таблицей 1.3.4. в ПУЭ7 в общем эти токи допустимы для двух одножильных проводников проложенных в одной трубе т.е. если кто изгаляется проводку проводом ПВ выполняет то может ей пользоватся

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить