E-mail:
Пароль:

вопрос по эл. щитовой

Terravolt
(504.00)
В какой части ПУЭ можно найти информацию по эл щитовым, а именно заземляющий контур по помещению щитовой - обязан быть или не обязан, и конструкция , в щитовую заводится ВВГнгLS 5*95 от ГРЩ здания, 380 TN-S, проектная мощность нагрузки 82кВт.
1
29 ноября 2013, 14:05

Ассоциация «Росэлектромонтаж»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 27/2009

«О выполнении магистралей заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках зданий и сооружений»
Цитата по теме: "...
• в установках, где для защиты от поражения электрическим током используется автоматическое отключение питания, может выполняться дополнительное уравнивание потенциалов. Для ряда помещений указание о необходимости выполнения дополнительного уравнивания потенциалов является обязательным. К таким помещениям относятся, например, взрывоопасные помещения и установки; производственные помещения, насыщенные оборудованием и конструкциями с проводящими частями; медицинские помещения групп 1 и 2; помещения ванных и душевых; стесненные помещения, насыщенные проводящими частями; помещения жилых и общественных зданий с инженерным оборудованием, например, венткамеры, машинные залы лифтов и др.;

• в указанных помещениях для выполнения дополнительного уравнивания потенциалов может использоваться магистральный, радиальный и смешанный способ присоединения защитных проводников;

Щитовые туда тоже относятся. Вообще, как я понимаю, достаточно просто вывести на стену ГЗШ (а то и не выводить) от нее кинуть проводом до металлических корпусов шкафов находящихся в щитовой.

0
29 ноября 2013, 19:00

Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности

1
29 ноября 2013, 19:09

Там ничего конкретного про полосу заземления по периметру щитовой не говорится.

0
29 ноября 2013, 19:25

Все там есть! К примеру вот...Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.

1
29 ноября 2013, 19:29

Жесть.... Что вы пьете или курите? Вы читали вопрос топикастера? Вы понимаете, что в приведенной вами выкладке из ПУЭ речь идет о внешнем контуре заземления?

0
29 ноября 2013, 19:34

Заодно, смотрим главу 2.7. ПТЭЭП и ПОТ Р М-016-2001

1
29 ноября 2013, 20:03

Сразу сдаст на группу допуска...

Только сомневаюсь, что автор там найдет то что ему нужно. Во всяком случае, я такого требования там не помню (заинтересовался, просмотрел - не нашел).

0
29 ноября 2013, 21:01

Геополис(заинтересовался, просмотрел - не нашел)

Требований по типу соединений, покраске, по ножам заземлителей и размещению мест присоединения переносных заземлителей там нет? :shock:

1
29 ноября 2013, 22:00

Есть) Но это не то, что требуется автору

0
29 ноября 2013, 22:22

Не забывайте,что в ПУЭ приводятся ссылки на госты, почитайте их ,там более подробно всё описано.

0
29 ноября 2013, 23:16

1.7.55. ...Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими. " То есть, если Ваша щитовая не ВРу а например ГРЩ, то контура заземления делать дополнительно не требуется. Система сепарирована (PE отдельно от N ) по всему зданию, PE один раз на вводе (во ВРУ) заземлен. Либо я неправильно понял Ваш вопрос.

0
30 ноября 2013, 01:49

megavolt5144как правило, должны быть общими.


Как правило, это - "Скорее нет, чем да" или "скорее да, чем нет".
Вот уж где уместно вспомнить Классика: "...никогда не читайте по утрам советских газет!..." (с)

0
30 ноября 2013, 10:05

в главе 1.7 я не нашёл ничего...
Например нужно или не нужно делать этот контур, если нужно то на какой высоте от пола, какое сечение полосы выбирать, какая марка стали и тд ...
Вопрос для ГЕОПОЛИС 342 (-Для ряда помещений указание о необходимости выполнения дополнительного уравнивания потенциалов является обязательным. К таким помещениям относятся, например, взрывоопасные помещения и установки; производственные помещения, насыщенные оборудованием и конструкциями с проводящими частями;)
----где нибудь есть определение: какие помещения относятся к - насыщенным оборудованием и конструкциями с проводящими частями???? - щитовая к ним относится? любая щитовая в здании или только ГРЩ или все щитовые в здании начиная от ХХХ киловат мощности, или от 10 шкафов РУ или ещё как нибудь....

0
30 ноября 2013, 13:46

К сожалению, конкретного ответа на ваш вопрос дать не могу. Кстати, есть ли у вас проект? И что вообще в вашей щитовой расположено?

0
30 ноября 2013, 19:45

Геополис И что вообще в вашей щитовой расположено?


Разумный вопрос. По токам и под щиток подпадает, а тогда ни о каком контуре речь не идет.
Если только корпусные НКУ, то опять же корпуса/рамы НКУ могут рассматриваться как сборная шина...
Я утром осввежил нормативку по заземлению НКУ... Кроме электроустановок спецназначения нигде явным образом не прописаны шины контура заземления по периметру электрощитовой. Есть рекомендации, есть требования к сечениям, материалам...

TerravoltНапример нужно или не нужно делать этот контур, если нужно то на какой высоте от пола, какое сечение полосы выбирать, какая марка стали и тд ...

Если примете решение делать, можете "по умолчанию" пустить 50х5. Марка стали нигде не прописывается, т.к. сопротивление стали и диапазон рабочих температур для черняги плюс-минус полслона одни. Если хотите указать, пропишите самую распространенную Ст3 - не ошибетесь. Высота размещения шин опять же нигде кроме как для спецустановок не нормируется.

Не могу не согласится с Юрием Михаиловичем, что при наличие ГЗЩ и радиального присоединения всех токопроводящих частей корпусов НКУ проводниками надлежащего сечения монтировать шину имеет смысл только в целях снижения себестоимости при переходе с меди на сталь (протяженная щитовая с разнесенными шкафами). Может быть, у вас особые ТУ от заказчика, которыми явным образом предписана шестипроводка с FE ?

0
30 ноября 2013, 21:02

TerravoltВ какой части ПУЭ можно найти информацию по эл щитовым, а именно заземляющий контур по помещению щитовой - обязан быть или не обязан, и конструкция , в щитовую заводится ВВГнгLS 5*95 от ГРЩ здания, 380 TN-S, проектная мощность нагрузки 82кВт.


Если здание технологическое, то там скорей всего должен быть проект по прокладке по всем помещениям контура заземления. Щитовая если имеет металические шкафы то они должны быть заземлены на контур отдельным проводником. т.к. использование в качестве земли жилу кабеля подключенную в ГРЩ на землю приведет к тому что щитовая будет заземлена последовательно через ГРЩ что недопустимо

0
01 декабря 2013, 02:33

ЭСАиспользование в качестве земли жилу кабеля подключенную в ГРЩ на землю приведет к тому что щитовая будет заземлена последовательно через ГРЩ что недопустимо


Terravolt в щитовую заводится ВВГнгLS 5*95 от ГРЩ здания


5! х 95 !!!

0
02 декабря 2013, 12:30

Спасибо за ответы, контур сделаем на всякий случай... :)

0
02 декабря 2013, 17:41

TerravoltСпасибо за ответы, контур сделаем на всякий случай... :)


Разрешите поинтересоваться, а к чему вы его будете цеплять?

1
02 декабря 2013, 18:23

TerravoltСпасибо за ответы, контур сделаем на всякий случай


Контур сделайте в главной распредилительной щитовойтак как он является частью заземляющего устройства,дальше вы сами даёте себе ответ нужно делать контур в щитовой или нет приведя систему TN-S , так что в щитовой достаточно в щите выполнить отдельно шину для защитных PE проводников и шинну для нулевых рабочих проводников N, глава в ПУЭ 1.7 говорит обовсём читайте полностью,а не отрывками и посмотрите рисунок 1.7.2 системы TN-S

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить