В какой части ПУЭ можно найти информацию по эл щитовым, а именно заземляющий контур по помещению щитовой - обязан быть или не обязан, и конструкция , в щитовую заводится ВВГнгLS 5*95 от ГРЩ здания, 380 TN-S, проектная мощность нагрузки 82кВт.
0
02 декабря 2013, 21:57

Сергей... В какой щитовой вы собрались делить PEN? О чем речь? Не спите по ночам?

0
03 декабря 2013, 01:23

TerravoltСпасибо за ответы, контур сделаем на всякий случай... :)


Вам не контур надо делать. вам подключть шкаф щитовой надо к контуру заземления

1
03 декабря 2013, 10:35

ПУЭ. 1.7.60.При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83.

0
03 декабря 2013, 10:42

den4ikПУЭ. 1.7.60.При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83.


Это подходит к теме.

0
03 декабря 2013, 18:03

Геополис
TerravoltСпасибо за ответы, контур сделаем на всякий случай... :)


Разрешите поинтересоваться, а к чему вы его будете цеплять?


к шине грщ в нашей щитовой

0
03 декабря 2013, 19:06

ГеополисСергей... В какой щитовой вы собрались делить PEN? О чем речь? Не спите по ночам?


О каком PEN проводнике вы ведёте речь при системе TN-S это пятипроводная линия где уже разделины проводники PE и N,как я понил ГРЩ и Щитовая находятся в одном здании но в разных помещениях,об остальном читайте подробней и внимательней ,вы наверно путаете с системой защиты TN-C-S ?

0
03 декабря 2013, 19:42

LightWay
ЭСАиспользование в качестве земли жилу кабеля подключенную в ГРЩ на землю приведет к тому что щитовая будет заземлена последовательно через ГРЩ что недопустимо


Terravolt в щитовую заводится ВВГнгLS 5*95 от ГРЩ здания


5! х 95 !!!


И что с того что заходит. Всегда присутствует вариант обрыва заземляющего проводника или пропадание контакта в месте присоеденения

0
03 декабря 2013, 20:28

ЭСА И что с того что заходит. Всегда присутствует вариант обрыва заземляющего проводника или пропадание контакта в месте присоеденения


С тем же успехом можно рассмотреть вариант "случайной" встречи экскаватора и заземлителя.
Хоть TN-S это и не IT, но периодические проверки никто не отменял, однако...

0
03 декабря 2013, 23:18

LightWay
ЭСА И что с того что заходит. Всегда присутствует вариант обрыва заземляющего проводника или пропадание контакта в месте присоеденения


С тем же успехом можно рассмотреть вариант "случайной" встречи экскаватора и заземлителя.
Хоть TN-S это и не IT, но периодические проверки никто не отменял, однако...



если использовать только жилу кабеля то это заземление будет включено последовательно. это неправильно

0
03 декабря 2013, 23:25

LightWayС тем же успехом можно рассмотреть вариант "случайной" встречи экскаватора и заземлителя


Прекрасная ситуация. Я недавно на последствиях такой "встречи" я неплохо заработал :lol: :lol: :lol:

0
04 декабря 2013, 11:46

Геополис
TerravoltСпасибо за ответы, контур сделаем на всякий случай... :)


Разрешите поинтересоваться, а к чему вы его будете цеплять?


всё к тому же PE пришедшему от грщ здания...(PE на гзш щитка а с него на контур, к контуру всё металлическое...)