Эл.счётчики
 Опытный электрик Тюмень_электрик (14.00) |
Здравствуйте. Вопрос по счётчика. Существуют ли эл. стётчики прямого включения свыше 100 А, или подключать только через ТТ. Либо может есть что-то подобное уже со встроенными ТТ. Если кто знает пожалуйста дайте название. Спасибо
|
|
привет коллега я не встречал в своей практике, в ТП и РУ только через ТТ... может в будущем что-то сделают..
Может подскажешь как лучше сделать. Вводная такая улица в частном секторе , в начале улицы надо установить щит металлический на опору , в него поместить счётчик и автомат. А большой щит устанавливать не очень охото, а в маленьки не совсем удобно размещать автомат, эл. счётчик и ТТ. Это при трёхфазной сети, также есть пару улиц однофазная сеть , в дальнейшем будет 3 фазы. По улицам более 100А
Не встречал на столбах щиты с трансформатором тока. А проект у вас или только задача сделать?
Задача сделать
Я встречал на столбах на всю улицу, но там немного потребителей , поэтому стояли счётчики прямого включения до 100 А, автомат, и лампочка( чтобы счётчик зимой себя плохо не чувствовал.
тут вам без ТТ не обойтись
Напишите что должно быть в щите какой автомат сколько отводов нарисую вам щит.
3Ф: счётчик, автомат(250А), патрон с ламочкой
1Ф: счётчик, автомат, патрон с ламочкой
ну и ТТ по-видимому
Современные , электронные.без подогрева хорошо себя чувствуют. До -40 некоторые 50. Больше 100А прямого включения не попадались. И про встроенные ТТ не слышал.Подбираю в зависимости от габаритов и ТУ. Практически любой сертифицированный.
Присоединяюсь.+ вводной и нагрузочный автоматы. Наверное автоматические выключатели серии ВА88, или им подобные, в данном случае лучше подойдут. Предусмотреть возможность опломбировки. Щит со степенью защиты IP31, IP54.
Представте какие габариты будут у счётчика со встроенными ТТ.
Представте какие габариты будут у счётчика со встроенными ТТ.
Давно существуют интегральные датчики тока, которые в десятки и сотни раз меньше ТТ...Так, что такие счетчики только вопрос времени...
Пример стандартного щита учета, картинка из яндекса.
Единственное по креплению, рекомендую сварить квадрат из уголков, покрасить его. Поставить щит на этот квадрат и шпильками к столбу прикрутить.
Согласно п.4.2 ГОСТ Р 52320-2005 "Аппаратура для измеренияэлектрической энергии переменного тока. Счетчики электрической энергии" :
Включение счетчика ______________|__ Стандартные значения ___|____ Допускаемые значения
Непосредственное включение(Iб)____|__ 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50 ___|____ 25,0; 80,0; 100,0
Через трансформатор(ы) тока(Iном) __|_ 1; 2; 5 (по ГОСТ 7746) ___|____ 0,2; 0,3; 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 5,0; 10,0
Соответственно, до внесения изменений в действующий ГОСТ использование счетчиков прямого включения на токи свыше 100А verboten!
Не че так музычка, для разнообразия.
У вас бандажные ленты не в моде?
надежность ниже
В моде) но мы в основном на шпильки крепим.
Слева наш шит на шпильках, справа электро сетей на бандажной ленте. Разници особо нет)
Ленты менее надежны?
надежность ниже
Обоснуйте. Что-то не доводилось мне видеть упавшие отдельно от опор дорожные указатели/знаки (а парусность у них не в пример щиткам), закрепленные нормальными бандажными лентами и затянутые не плоскогубцами/молотком. Как и не видел массового применения шпилек из нержавейки...