E-mail:
Пароль:

Реле Zelio Logic

Эксперт клуба
shaban83
(1304.00)
Коллеги, кто работал с данным реле, как его настроить, какие параметры нужно настраивать (в моем случае стоит в схеме АВР на три ввода)?
Сколько понадобиться времени на все про все? Для чего ПО ?
Сколько денег можно взять за его пуско-наладку ?
0
18 апреля 2014, 11:58

Никто не делал авр с включением обводной схемы?
Поясняю ТЗ :)
Имеем РП с ТП двухсекционную со своим АВР(секционирование).
Еще есть секция гарантированного питания с питанием со второй основной секции, или от генератора (Q4 и Q5 тоже под своим АВР).
Суть: хочется иметь возможность включить генератор на 2сш, через 1 гар.сш.
Логика мне ясна, нужно отслеживать состояние выключателей на основном вводе,
и если они отключены ((Q1 ИЛИ Q3) И Q2), то можно включить Q4.
Плохо получается отразить эту логику на FBD.
Дайте направление примерное.

0
18 апреля 2014, 12:09

Вообще ничего сложного. Не получается сделать на FBD - делайте на LD (хотя тут как раз больше придется париться). Если бы зимой обратились - накидал бы. Сейчас со временем напряг...

А 2сш от генератора должна питаться всегда при пропадании питания от трансов? Вы логику бы прописали более детально. Секционник как себя должен вести в этом случае? Здесь для надежности придется и схему управления АВР перебирать (вернее общее управление делать). А оперативные цепи от ИБП или на них тоже АВРчик будет?

0
18 апреля 2014, 12:22

ГеополисВообще ничего сложного. Не получается сделать на FBD - делайте на LD (хотя тут как раз больше придется париться). Если бы зимой обратились - накидал бы. Сейчас со временем напряг...

А 2сш от генератора должна питаться всегда при пропадании питания от трансов? Вы логику бы прописали более детально. Секционник как себя должен вести в этом случае? Здесь для надежности придется и схему управления АВР перебирать (вернее общее управление делать). А оперативные цепи от ИБП или на них тоже АВРчик будет?


Я понял уже что на LD еще муторнее будет :lol:
Обводная схема (Q4-Q5) включается/отключается вручную, по команде на zelio.
Отключение обводной схемы должно быть и автоматическим, если не соблюдается условие ((Q1 ИЛИ Q3) И Q2), при несоблюдении условия должен сначала отключиться Q4, сделать выдержку, если Uq4 в норме после выдержки, то отключить Q5 и включить Q4, логика обводной схемы должна при этом отключиться, и zelio переходит в режим АВР Q4-Q5.

ps.: :twisted:

0
18 апреля 2014, 12:26

Буду пока делать схему положений выключателей при неких условиях...
Может понятнее будет.

0
18 апреля 2014, 12:45

Так и в чем проблема-то)))

Хотя лезть в управление АВР все равно придется. Из-за секционника.

0
18 апреля 2014, 13:48

ГеополисТак и в чем проблема-то)))

Хотя лезть в управление АВР все равно придется. Из-за секционника.


Может там просто вход блокировки работы АВР сделать, если включена обводная схема?
Плохо что производитель оборудования делает все по типовым схемам и алгоритмам, и очень не хочет сам вносить изменения в логику авр.
зы.: даже по старой дружбе не хочет ничего изменять :)

Проблема есть, это не управление освещением :)
Нужно многое наперед продумать, м не допустить аварийной ситуации)

0
18 апреля 2014, 14:05

Там не так много вариантов, на самом деле. Если влезать в АВР, то почему бы полностью не возложить управление всеми выключателями на Zelio. Конечно, с четырьмя выходами реле не подойдет и придется взять побольше, но зато будет надежность.

0
18 апреля 2014, 14:14

Кстати, а у устройства управления АВР есть такой вход (блокировка работы)? Что-то я не видел

0
18 апреля 2014, 14:29

ГеополисКстати, а у устройства управления АВР есть такой вход (блокировка работы)? Что-то я не видел


АВР на основном вводе тоже zelio)

0
18 апреля 2014, 14:40

Вот его себе возьмете.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить