Приветствую Вас о мудрые!!! Нужна помощь в подключении насоса 220В! Насосы подключала организация монтирующая теплопункт. Насосы не работают! Открываю барно- 3 провода двигателя, на 2-х из них сидит конденсатор, 3-ий свободный. На крышке схемы нету и документов нету. Кто что посоветует? Цветность проводов не помню!
|
|
Движок походу на 380 включенный через кондеры для работы на 220вольт
Вот схема
Там колодка на 4 клемы. Кондер один бочонок
Там колодка на 4 клемы. Кондер один бочонок
тогда хоть марка движка какая
Мой опыт с запуском старого 3-х фазного двигателя свёлся к приобретению инвектора.
Штука не дешёвая но двигатель работает практически без потери мощности.
Там колодка на 4 клемы. Кондер один бочонок
тогда хоть марка движка какая
Хотел найти в инете не нашел. WILO QM63M2D 4085424
Штука не дешёвая но двигатель работает практически без потери мощности.
Строительный объект, что заложено по проекту то и стоит(ПУ)
Там колодка на 4 клемы. Кондер один бочонок
тогда хоть марка движка какая
Хотел найти в инете не нашел. WILO QM63M2D 4085424
Какойто буржуйский? У капиталистов есть движки насколько знаю (сам не встречал). У их две обмотки, одна для пуска движка ,вторая для работы. Включается через реле времени, все это для уменьшения пускового тока. Померьте сопротивление обмоток третий должен быть общим. Если разное тогда это ваш движок.
Посмотреть сопротивление не додумался посмотреть. Прозвонил просто, все 3 между собой звонятся
ну так и будут через общий звонится
Там колодка на 4 клемы. Кондер один бочонок
тогда хоть марка движка какая
Хотел найти в инете не нашел. WILO QM63M2D 4085424
Какойто буржуйский? У капиталистов есть движки насколько знаю (сам не встречал). У их две обмотки, одна для пуска движка ,вторая для работы. Включается через реле времени, все это для уменьшения пускового тока. Померьте сопротивление обмоток третий должен быть общим. Если разное тогда это ваш движок.
Строящийся Жилой комплеск. Теплопункт
ну так и будут через общий звонится
ну это понятно так как обмотки закорочены
Мощность движка какая?
http://www.wilo-russia.ru/wilo-yonos-maxo.html поищите здесь. Тем более представляете как выглядит и для чего
0.55 кВт
0.55 кВт
по ссылке то посмотрели? нет ни чего интересного для вас? там движки явно хитрые на насосах.
другой сайт типо такого смотрел ни чаго не нашел, там все показано на 6 клем и сборкой в звезду или треугольник
Похоже это двигатель на 220 с двумя обмотками, одна пусковая, другая рабочая...
Подавай напр-е (220) на свободный (3) и любой(1или2) из тех куда подключен конд-р меняя 1и2 будет меняться направление вращения можно попробовать включить через лампочку накаливания на 500вт чтоб не сполить двиг.
Фото было бы неплохо... Четыре клеммы, одна из них может быть заземлением( звонится с корпусом), если нет то это две разные обмотки, как подключать схему сейчас попробую нарисовать...
Да, у рабочей обмотки сопротивление всегда меньше...