Приветствую Вас о мудрые!!! Нужна помощь в подключении насоса 220В! Насосы подключала организация монтирующая теплопункт. Насосы не работают! Открываю барно- 3 провода двигателя, на 2-х из них сидит конденсатор, 3-ий свободный. На крышке схемы нету и документов нету. Кто что посоветует? Цветность проводов не помню!
0
24 декабря 2013, 23:38

Хосподи однофазный движок с конденсатором, первый раз что ли?
Питание подаётся на свободный и на один из концов конденсатора, обычно на крышке указан цвет провода и направление вращения. Перемена подачи на другой конеец конденсвтора лишь меняет направление вращения

1
24 декабря 2013, 23:48

mikeХосподи однофазный движок с конденсатором, первый раз что ли?
Питание подаётся на свободный и на один из концов конденсатора, обычно на крышке указан цвет провода и направление вращения. Перемена подачи на другой конеец конденсвтора лишь меняет направление вращения


Ну да, вобщем все правильно...схема на всякий случай...

0
25 декабря 2013, 00:02

Да, и если при прозвонке окажется три вывода, то направление вращения никак не поменять...ну если только двигатель распилить и переделать... :D

0
25 декабря 2013, 00:02

http://www.ges.ru/wilo/1/4.htm

0
25 декабря 2013, 00:06

Вот схема вроде совпадает с вашими критериями

0
25 декабря 2013, 00:30

Saratov-elektrikПохоже это двигатель на 220 с двумя обмотками, одна пусковая, другая рабочая...


Таких не делают давно. Сейчас обе обмотки обычно рабочие.

0
25 декабря 2013, 00:36

Геополис
Saratov-elektrikПохоже это двигатель на 220 с двумя обмотками, одна пусковая, другая рабочая...


Таких не делают давно. Сейчас обе обмотки обычно рабочие.


Как вариант читал что вторую(пусковую) используют в "дежурном" режиме

0
25 декабря 2013, 04:13

Saratov-elektrikФото было бы неплохо... Четыре клеммы, одна из них может быть заземлением( звонится с корпусом), если нет то это две разные обмотки, как подключать схему сейчас попробую нарисовать...


4 клема на колодке свободная. фото выложу сегодня вечером

0
25 декабря 2013, 04:18

mikeХосподи однофазный движок с конденсатором, первый раз что ли?
Питание подаётся на свободный и на один из концов конденсатора, обычно на крышке указан цвет провода и направление вращения. Перемена подачи на другой конеец конденсвтора лишь меняет направление вращения


Если бы на крышке было все указано. Этой темы бы не было

0
25 декабря 2013, 04:21

ЭСАhttp://www.ges.ru/wilo/1/4.htm

К сожелению не совпадает

0
25 декабря 2013, 10:17

МахКZ
ЭСАhttp://www.ges.ru/wilo/1/4.htm

К сожелению не совпадает


Провода от обмоток идут синий, коричневый и черный, причем черный и синий на кондер?

0
25 декабря 2013, 16:26

Геополис
МахКZ
ЭСАhttp://www.ges.ru/wilo/1/4.htm

К сожелению не совпадает


Провода от обмоток идут синий, коричневый и черный, причем черный и синий на кондер?


Нет другие.

0
25 декабря 2013, 16:28

Благодарю всех за помощь. Схема Саратовского электрика один в один!