E-mail:
Пароль:

Монтаж сауны!

Эксперт клуба
МахКZ
(470.00)
Предложили сделать монтаж электропроводки сауны. ПУЭ читаю, госты нормы. Кто что посоветует! Кто производил монтаж, какой кабель использовал и тд и тп
0
12 января 2014, 21:43

В сауне использую РГКМ с каждого светильника в щиток. В щитке трансформатор. В последнее время использую понижающие трансформаторы для галогенных ламп, самое главное подобрать мощность. Светильники только для саун Lindex кажется, хотя сейчас есть и российская реплика

0
12 января 2014, 22:00

ПрофессорВ сауне использую РГКМ с каждого светильника в щиток. В щитке трансформатор. В последнее время использую понижающие трансформаторы для галогенных ламп, самое главное подобрать мощность. Светильники только для саун Lindex кажется, хотя сейчас есть и российская реплика


Профессор
ПрофессорВ сауне использую РГКМ с каждого светильника в щиток. В щитке трансформатор. В последнее время использую понижающие трансформаторы для галогенных ламп, самое главное подобрать мощность. Светильники только для саун Lindex кажется, хотя сейчас есть и российская реплика


Трансформатор ЯТП?

1
12 января 2014, 22:49

Была тут недавно тема:
http://www.volt-m.ru/forum/view/781/

0
12 января 2014, 22:58

LightWayБыла тут недавно тема:
http://www.volt-m.ru/forum/view/781/


что то не нашел!

0
12 января 2014, 23:41

МахКZчто то не нашел!

Вся тема была посвящена проводке в сауне. Посмотрите чтобы не повторяться. Были рассмотрены вопросы и методов монтажа и используемые кабели.

0
12 января 2014, 23:48

LightWay
МахКZчто то не нашел!

Вся тема была посвящена проводке в сауне. Посмотрите чтобы не повторяться. Были рассмотрены вопросы и методов монтажа и используемые кабели.



да я почитал спасибо! поисковик мне до создания темы не выдал ни чаго

0
13 января 2014, 16:31

По ПУЭ:

7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
♦ электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IРХ7;
в зоне 1 - IРХ5;
в зоне 2 - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);

7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащихнагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается

7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С

Ну и про уравнивание потенциалов не забывайте.

0
13 января 2014, 16:35

И вообще читайте больше ПУЭ, МПОТ и ППР и очень много вопросов отпадёт ))
И появится много новых ))))

0
13 января 2014, 16:37

Ах да, по самому помещению парилки лучше провода не вести. Лучше проводить с наружней стороны (по возможности конечно), и на приборы только вводы делать.

0
13 января 2014, 16:57

Dronnn читайте больше... ППР и очень много вопросов отпадёт ))


И что нам конкретно ППР РФ говорит про монтаж электрооборудования в саунах?

0
13 января 2014, 18:57

LightWay
Dronnn читайте больше... ППР и очень много вопросов отпадёт ))


И что нам конкретно ППР РФ говорит про монтаж электрооборудования в саунах?


Не чего не говорится. Если конечно ППР не разработан под сауну :D

0
13 января 2014, 19:02

LightWay
Dronnn читайте больше... ППР и очень много вопросов отпадёт ))


И что нам конкретно ППР РФ говорит про монтаж электрооборудования в саунах?


Про сауны ничего. Это было общее пожелание.

0
13 января 2014, 19:46

Dronnn
LightWay
Dronnn читайте больше... ППР и очень много вопросов отпадёт ))


И что нам конкретно ППР РФ говорит про монтаж электрооборудования в саунах?


Про сауны ничего. Это было общее пожелание.


Тогда могу предложить почитать РОБЭКС и РТОКС. Очень интересные и полезные документы. Правда, про сауны там так же ни слова. зато вопросов новых после прочтения будет вагон! ;)

0
13 января 2014, 22:07

Сауна с электрической печкой?
Для самой печки желательно термостойкий. Марку забыл, изоляция красная(розовая).
Для света можно ввг/nym с буковками -нг и прочее.
(Хоть и лень, но перечислю -нг, -ls, -fr). Можно и термостойкий, только его цена ...
MaxKZ, Вы как для себя делайте!!! Сделаете грамотно и правильно.
Сразу продумайте, как будете менять ТЭНы в печке. В смысле, как кабели подвести.
Это "больное" место обычно. А свет сделал один раз и забыл!
Успехов!!!

0
13 января 2014, 22:40

DronnnИ вообще читайте больше ПУЭ, МПОТ и ППР и очень много вопросов отпадёт ))
И появится много новых ))))


Все статьи с ПУЭ и с электроустановок. Я прочел. Интересуюсь о том кто сталкивался на прямую и может были какие нибудь ньюансы да и советы послушать.

0
14 января 2014, 00:15

Из_РоссииДля самой печки желательно термостойкий. Марку забыл, изоляция красная(розовая).
Для света можно ввг/nym с буковками -нг и прочее.
(Хоть и лень, но перечислю -нг, -ls, -fr). Можно и термостойкий, только его цена ...


Не можно. ПУЭ не велит)))
Никаких розовеньких-красненьких FRxx. Они не предназначены для регулярной/периодической работы при повышенной температуре. Их назначение - один раз проработать заданное время в огне.

Мы используем в саунах следующие кабели (далее прямая цитата с одного из сайтов):

Жаростойкий подключающий кабель, силиконовая изоляция
Марка: VSS 300/500 V
Применение: Для стационарной прокладки при подключении нагревательных
приборов, светильников и т.п. в помещениях. Максимальная температура
проводника +180 °C
Конструкция: Тонкопроволочный луженый медный проводник, изоляция -
силиконовая резина, экран - пропитанная стекловолоконная оплетка, цвет
белый

Жаростойкий монтажный кабель SSJ 180°C 750 V
Марка: SSJ 450/750 V
Применение: стационарная открытая и скрытая прокладка внутри и вне
помещений, в местах с высокой температурой, например, в саунах, а также в
промышленности, но не для подземной прокладки. Максимальная допустимая
рабочая температура провода +180 °C.
Конструкция: многопроволочный лужёный медный проводник, изоляция из
силиконовой резины, цветовое обозначение, оболочка из силиконовой резины
цвета слоновой кости.



0
14 января 2014, 04:59

МахКZ
DronnnИ вообще читайте больше ПУЭ, МПОТ и ППР и очень много вопросов отпадёт ))
И появится много новых ))))


Все статьи с ПУЭ и с электроустановок. Я прочел. Интересуюсь о том кто сталкивался на прямую и может были какие нибудь ньюансы да и советы послушать.


Да нюансов на самом деле не так уж много.
1. Используйте РКГМ, как заметил Профессор.
2. Минимизируйте по возможности прокладку кабелей внутри парилки.
3. По дымоходу кабель не протягивать ))

Могу ещё посоветовать не устанавливать светодиодные светильники в парилке, и сделать вытяжку.

0
14 января 2014, 05:02

LightWay
Из_РоссииДля самой печки желательно термостойкий. Марку забыл, изоляция красная(розовая).
Для света можно ввг/nym с буковками -нг и прочее.
(Хоть и лень, но перечислю -нг, -ls, -fr). Можно и термостойкий, только его цена ...


Мы используем в саунах следующие кабели (далее прямая цитата с одного из сайтов):

Жаростойкий подключающий кабель, силиконовая изоляция
Марка: VSS 300/500 V

Жаростойкий монтажный кабель SSJ 180°C 750 V
Марка: SSJ 450/750 V



Это хорошо когда его можно спокойно пойти купить. У нас разве что РКГМ можно найти.

0
14 января 2014, 05:09

LightWay
Dronnn
LightWay
Dronnn читайте больше... ППР и очень много вопросов отпадёт ))


И что нам конкретно ППР РФ говорит про монтаж электрооборудования в саунах?


Про сауны ничего. Это было общее пожелание.


Тогда могу предложить почитать РОБЭКС и РТОКС. Очень интересные и полезные документы. Правда, про сауны там так же ни слова. зато вопросов новых после прочтения будет вагон! ;)


Это если не ошибаюсь доки связанные с военной промышленностью? С этим направлением не сталкивался и пока сомневаюсь что столкнусь.

0
14 января 2014, 13:18

LightWay
Из_РоссииДля самой печки желательно термостойкий. Марку забыл, изоляция красная(розовая).
Для света можно ввг/nym с буковками -нг и прочее.
(Хоть и лень, но перечислю -нг, -ls, -fr). Можно и термостойкий, только его цена ...


Не можно. ПУЭ не велит)))
Никаких розовеньких-красненьких FRxx. Они не предназначены для регулярной/периодической работы при повышенной температуре. Их назначение - один раз проработать заданное время в огне.

Это Вы про что?
То, что привели ссылки на силиконовые кабеля - спасибо!
FRxx, похоже, Вы видели только одного цвета. Читайте внимательно...
Я писал про термостойкий с красной ( розовой) изоляцией.
Да, ПУЭ, знаю. Приведенные Вами кабеля в данном документе не упомянуты.
Но понимаю, что раз Вы их используете, надо эти кабеля продвигать.
Успехов!!!

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить