Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Подключение генератора 220v к трёх фазной сети

Подключение генератора 220v к трёх фазной сети

Эксперт-электрик
almont
(53.00)
В загородном доме необходимо подключить генератор 220v к трёх фазной сети,через АВР . Сеть просаживается до 167v, или вовсе отключается. Нужна схема на пускателях и реле контроля фаз(но чтобы при просадках не отключалась)
0
16 января 2014, 19:40

mikeСтроить на реле и задержках механических,

Речь, насколько я помню, шла о механических блокировках, а не задержках.
mike но как-то не красиво и места много занимает

Заказчик должен видеть ОБЪЁМ работы. Поэтому места должно занимать много.
mikeПо уму надо делать сразу комплекс из стабилизатора, бесперебойника и генератора.

Побольше бы таких заказчиков! ;)
mikeЕсли генератор инверторный

Но они все дохленькие. Если Вы о воздушках, до 4.2 кВт

0
16 января 2014, 22:12

mikeЗа деньги надо обёртку красивую сделать, если будет беспроблемно работать, то что внутри никого не волнует. Основное программу отладить. Сейчас уже много чего есть готового, но ценники не очень гуманны, далеко не каждый согласится выложить денег за граммотно сделаную систему. Интел уже показал комп собраный на плате размером с SD карту и через год это мжно будет купить. Строить на реле и задержках механических, конечно можно, но как-то не красиво и места много занимает. По уму надо делать сразу комплекс из стабилизатора, бесперебойника и генератора. Если нгенератор инверторный, то можно его синхронизировать и обойтись вобще без провала по сети


Интересно как поведет ваша электроника расположенная на улице в шкафу при морозе -30

0
17 января 2014, 00:06

ЭСАИнтересно как поведет ваша электроника расположенная на улице в шкафу при морозе -30


Если всё держать в постоянно включённом состоянии, всё будет достаточно тёплое и работоспособное. Главное - не отключать от сети. Хотя, входной контактор всё время включён, и управляющая схема - тоже.

0
17 января 2014, 00:30

А какой смысл ее на улице располагать?

0
17 января 2014, 00:35

ГеополисА какой смысл ее на улице располагать?


ну если генератор на улице стоит под навесом, в доме нет места и возможности.

0
17 января 2014, 00:48

Какая разница где стоит генератор.

0
17 января 2014, 00:50

ГеополисКакая разница где стоит генератор.


я имел ввиду АВР там же

0
17 января 2014, 01:10

ЭСАну если генератор на улице стоит под навесом, в доме нет места и возможности.


Так, что-то я не понимаю. Генератор купить - возможность есть, а для АВР места нет? :?: Да что же это за курятник такой? "Не верю!"(с) :lol:

0
17 января 2014, 01:16

Мастер
ЭСАну если генератор на улице стоит под навесом, в доме нет места и возможности.


Так, что-то я не понимаю. Генератор купить - возможность есть, а для АВР места нет? :?: Да что же это за курятник такой? "Не верю!"(с) :lol:


Ну случаи разные бывают ;), вопрос не в том где стоит АВР, а в том что будет с электроникой -30

0
17 января 2014, 01:24

ЭСАв том что будет с электроникой -30


Ничего не будет. Лучше будет работать. В корпусе генератора тоже много электронных ништяков стоит, и ничего - работают.

0
17 января 2014, 01:29

Мастер
ЭСАв том что будет с электроникой -30


Ничего не будет. Лучше будет работать. В корпусе генератора тоже много электронных ништяков стоит, и ничего - работают.


Ну тогда ладно :)

0
17 января 2014, 01:32

ЭСАНу тогда ладно


Только включите и не выключайте, особенно на морозе. Конденсат!

0
17 января 2014, 01:36

Мастер
ЭСАНу тогда ладно


Только включите и не выключайте, особенно на морозе. Конденсат!


Да мне как то пока не надо. Просто накидал схему выше, хотя схемой ее можно назвать с натяжкой. Так рисунок но ни одного ответа по поводу будет ли она жить и имеет право на существование в "бюджетном" варианте снабжения в паре с каким то генератором на 220 в

0
17 января 2014, 10:40

ЭСА
Мастер
ЭСАНу тогда ладно


Только включите и не выключайте, особенно на морозе. Конденсат!


Да мне как то пока не надо. Просто накидал схему выше, хотя схемой ее можно назвать с натяжкой. Так рисунок но ни одного ответа по поводу будет ли она жить и имеет право на существование в "бюджетном" варианте снабжения в паре с каким то генератором на 220 в


Вам уже написали, что не имеет и не будет...

0
17 января 2014, 10:54

Геополис
ЭСА
Мастер
ЭСАНу тогда ладно


Только включите и не выключайте, особенно на морозе. Конденсат!


Да мне как то пока не надо. Просто накидал схему выше, хотя схемой ее можно назвать с натяжкой. Так рисунок но ни одного ответа по поводу будет ли она жить и имеет право на существование в "бюджетном" варианте снабжения в паре с каким то генератором на 220 в


Вам уже написали, что не имеет и не будет...


Если не сложно расскажите почему? Желательно подробно, а то верить просто на слово как то не привык.

0
17 января 2014, 11:05

На сеть ставим реле напряжения (по цене выгоднее будет, чем покупать 3 промежуточных хорошего качества), добавляем мехблокировку, хотя бы минимум кнопок и индикации, генератор так не заводим.

0
17 января 2014, 11:37

ГеополисНа сеть ставим реле напряжения (по цене выгоднее будет, чем покупать 3 промежуточных хорошего качества), добавляем мехблокировку, хотя бы минимум кнопок и индикации, генератор так не заводим.


Реле промежуточных надо всего два третья фаза пускателем контролируется. Мехблокировку нет проблем добавить можно. Кнопки зачем? Запускать генератор для проверки?Так это можно сделать и на самом генераторе. Индикацию можно если нужно ;)Да и как эти лишние примбабасы влияют на работу системы?

0
31 марта 2014, 19:14

А есть ли уже готовые решения?!?! Задача: Есть котедж (400 м кв.) (с газовым отоплением) заведено 3Ф, заказчик что бы подстраховаться хочет установить Генератор на 5 кВт 1Ф с автозапуском разумеется с АВР, чтобы в случае отключения внешнего питания, сработал генератор и продолжалось питание эл.оборудования в котельной (мах 1кВт) + освещения в холлах на этажах, вообщем по минимуму(не в кромешной же темноте находиться)) ) , аналогично при появлении напряжения внешнего, генератор бы отключался и прекращал работу... Т.е. снова сработал АВР..... Кто что подскажет ???

0
31 марта 2014, 22:01

Ivan_fА есть ли уже готовые решения?!?! Задача: Есть котедж (400 м кв.) (с газовым отоплением) заведено 3Ф, заказчик что бы подстраховаться хочет установить Генератор на 5 кВт 1Ф с автозапуском разумеется с АВР, чтобы в случае отключения внешнего питания, сработал генератор и продолжалось питание эл.оборудования в котельной (мах 1кВт) + освещения в холлах на этажах, вообщем по минимуму(не в кромешной же темноте находиться)) ) , аналогично при появлении напряжения внешнего, генератор бы отключался и прекращал работу... Т.е. снова сработал АВР..... Кто что подскажет ???


Если есть возможность выделить все эти нагрузки отдельной линией но проблемы нет. Генераторов на 220 и 5квт выбор большой. Например Huter DY6500LXA. Он с встроенным АВР ничего не надо мудрить просто подключить к сети через пару пускателей. Но есть и минусы сборка китай, генератор бытовой 100% работоспособности не кто не гарантирует. :) Есть еще пульт как у автосигналки для дистанционного запуска. Ну и цена примерно 30 килорублей.

0
01 апреля 2014, 01:14

Ivan_fА есть ли уже готовые решения?!?


Есть. Дорого :D