Подключение заземления в щитке
0
02 февраля 2014, 23:59 Вам скорей всего надо не заземление тянуть тем более неоткуда, а нулевой провод пройтись по всем соединениям протянуть особенно в щите. Как вариант бюджетный относительно, купите розетку со встроенным УЗО. Если проблема с электроборудованием то оно хоть отключать нагрузку будет током перестанет бить 0
03 февраля 2014, 08:08 А почему бы и нет. Как временная мера, только что бы постоянной не стала. Добавить в щите Диф автомат на 16А сработка 30МА. С него ВВГнг 3*2,5 в квартиру на розетку. С подключением сложнее. На фото не видно где нулевая шина. Можете напутать. Дороже выйдет. Присоединяюсь к коллегам: ЭСАВам скорей всего надо не заземление тянуть тем более неоткуда, а нулевой провод пройтись по всем соединениям протянуть особенно в щите. Как вариант бюджетный относительно, купите розетку со встроенным УЗО. Если проблема с электроборудованием то оно хоть отключать нагрузку будет током перестанет бить Готовтесь к тому что надо: shaban83Меняйте всю проводку. Обратитесь к специалистам, многие вещи пока в жизни не увидишь не скажешь. 0
03 февраля 2014, 10:38 select
select AlexNetЗдравствуйте. Скажите кто знает, можно ли заземлить всего одну розетку в квартире-комнате, протянув провод от этажного щитка? Собственно вопрос, куда именно мне подключить провод заземления идущий из квартиры в щитке? И какой нужен провод для этого дела? На фото не видно где нулевая шина. Можете напутать. Чего же это не видно? Все видно... 0
03 февраля 2014, 12:18 Вообще с вашим щитом не ясно. Есть нулевые провода которые явно горят. Стоят ДИФ или УЗО но которые не похоже чтобы были включены в цепь, а если и включены то либо у их номинал завышен либо сечение проводов занижено. Есть еще подозрение что нулевой после ДИФ повторно объеденен с общей нулевой что приводит к тому что ДИФ перестает работать ну утечку..Вообще просто по фото сложно определить проблему надо смотреть по месту 0
03 февраля 2014, 12:24 ГеополисЧего же это не видно? Все видно. Видно нулевые шины после счётчиков. А куда нули счётчиков подключены нет. Поэтому см. выше. 0
03 февраля 2014, 12:44 AlexNetжелто-зеленый толстый провод и от него идет провод на сам щиток, там и проводку с автоматоми поменяли, синии провода весят на шине которая крепится к корпусу щитка.Собственно вопрос, куда именно мне подключить провод заземления идущий из квартиры в щитке? И какой нужен провод для этого дела? Собственно ответ - провод заземления из квартиры подключить НЕПОСРЕДСТВЕННО на желто-зеленый провод через "орешек" или через прокалывающий зажим. 0
03 февраля 2014, 12:53 ГорынычСобственно ответ - провод заземления из квартиры подключить НЕПОСРЕДСТВЕННО на желто-зеленый провод через "орешек" или через прокалывающий зажим. А если ноль на щите? Не всё по снимкам видно. 0
03 февраля 2014, 13:21 ГорынычСобственно ответ - провод заземления из квартиры подключить НЕПОСРЕДСТВЕННО на желто-зеленый провод через "орешек" или через прокалывающий зажим. Присоединяюсь, но всё равно лучше доверьте специалисту. Не знаю ваших познаний и умений в электричестве. 1
03 февраля 2014, 20:00 На второй снизу фотографии жёлто-зелёный провод, идущий к (от?) заземлению. Зачистите изоляцию и посадите такой же сжим, как в нижней части фотографии. Успехов! 0
03 февраля 2014, 22:06 AlexNetСпасибо, попробую так сделать. А, лучше пригласите грамотного электрика, заплатите ему за работу и он сделает вам все как надо.... 0
03 февраля 2014, 23:04 Алексей, конечно жалко, что накрылись комбики. Может быть, скачет напряжение? Попробуйте померить вольтметром напряжение в розетке. Как тест на состояние сети - включите электрочайник и посмотрите, насколько просядет напряжение. О результатах измерений напишите здесь - покумекаем. Это может быть связано не с отсутствием заземления, а с подвисанием нейтрали, например. 0
03 февраля 2014, 23:18 Комбики, возможно, накрылись просто от перегрузки. Аппаратура для исполнения должна быть рассчитана чуть ли не на воспроизведение чистой синусоиды, а китайцы могли сэкономить на мощности блока питания и на охлаждении выходного каскада.
|
Собственно вопрос, куда именно мне подключить провод заземления идущий из квартиры в щитке? И какой нужен провод для этого дела?