|
|
Подключение электродуховки
Гавриил (11.00) |
Приобрели электродуховку мощностью 2,2квт. Дому 30 лет,проводка пока вся работала нормально,но для духовки решили поставить новую розетку.Провели медный провод 2,5мм от коробки в квартире(соединили медный провод и алюминиевый) и от щитка на площадке провели 0 провод к евророзетке.Почитала в интернете,что этого делать нельзя.Проводил все это знакомый электрик,что теперь делать?Отдельную линию от щитка провести нельзя,запрещают.Буду благодарна за ответ
|
|
Не отчаивайтесь... я у себя в квартире поменял всю проводку(раньше был алюминий). Ни у кого разрешения не спрашивал-поменял все: кабель от щита на площадке ВВГнг 3*4мм2 до щита в квартире, по квартире раскидал 3*1,5-свет, 3*2,5-все розекти. На стиральную машинку и бак-по отдельной группе. Я вам рекомендую проложить от щита(СЧЕТЧИКА) в подъезде отдельную линию на духовку ВВГнг 3*2,5, поставить 2-Х ПОЛЮСНОЙ дифф. автомат 25А/30мА.
Вполне согласен с коллегой. Только заковыка в том, что от "стояка" к счётчику наверняка идёт "АЛЮМЕНЬ" 2,5мм2. И автоматы вводные (перед счётчиком) допотопные в лучшем случае АЕ на 10А. Вот замена этих элементов потребует разрешения. Да и счетчику уже лет 30. СО-2 или СО-5. Заставят менять через ТУ. А по уму, уже писал, замена стояка и собственного узла учета стоят не таких уж больших денег. Может кто нибудь из присутствующих здесь живёт в вашем городе?
Здравствуйте. Большое спасибо за советы.Буду узнавать насчет замены счетчика (он у нас оказался без пломбы,кто-то снял крышку) и узнаю насчет замены атомата.А в нашем городе по-моему никого из ваших нет(Чита) я просматривала список .
Елена Владимировна! То что Ваш счётчик оказался без пломбы это не Ваша проблема. это проблема управляющей компании. Счётчик стоит на их (подъезд) территории. А хорошие спецы водятся не только на сайтах. Буду проезжать на Камчатку в командировку, загляну. :[]
в этой замечательной стране действует презумпция виновности (нет пломбы=воровали электроэнергию)

что делать: позвонить по телефону который (обычно) указан в счете за электричество, вам там скажут куда идти.
придти, написать заявление, что, мол, вами обнаружено отсутствие пломбы на счетчике, и что это дело неплохо бы устранить, ну и если межповерочный интервал счетчика прострочен, то счетчик отвести на поверку, либо (что более реально) поменять.
Если вы сами счетчик не меняли до этого -он (скорее всего) собственность сетевой компании. Давите на них, просто будте чуть-чуть требовательней чем основная масса овощей и вам заменят его бесплатно.
неповеренный счетчик попросту не опломбируют, тем самым заставят его менять и это будет уже за ваш счет, а сам счетчик станет вашей собственностью и бремя владения им и его обслуживания, также ляжет на вас.
Вот тут Алексей прав - давить надо на энергоснабжающую организацию. Работал в эл. сетях, не последним человеком. Знаю все их уловки. ДАВИТЬ.
Позвоню,попытаюсь давить,но дело,видимо,закончится покупкой счетчика.
Не уступайте. Это ИХ собственность. И просрочили они давно межповерочный интервал.
Недавно капиталку по электрике делали дому 60 лет там сечение провода алюминиевого вообще смешное т.к. раньше не рассчитывали под большую мощность расчет был на подключение пару ламп. Так вот я тянул пятижильный сечение 25 мм кв. алюминий если у вас также протянут такой же кабель то можно 10 таких плит подключить.
Щиты этажные в многоквартирных домах являются и "0" и землей, просто возникает вопрос, кто эту землю земерял вообще, что касается вопросов к энергосбытовой компании, то полностью согласен с "АЛЕХА", что касется соединений в коробке, то это ни есть правильно, но при безвыходности стоит воспользоваться клеммами WAGO геленаполнеными, они позволяют соединять медь-аллюминий, а првильно о т этажного щита заведите в квартиру кабель сечением от 6 до 10 мм. кв. поставьте в квартире щиток и разнесите нагрузки по атоматам, и будет вам комфорт и безопасность. Все это относится к производителям качественной продукции, не экономьте на качестве кабеля и автоматики, вернется.
Плиту 2,2 квт в простую розетку включать действительно можно, но... есть естественно и ньюансы. А именно:
1. Есть ли у вас на площадке или в квартире щиток с автоматами?
2. Сколько автоматов? (если один то какого номинала 25, 32 А?) т.к. проводка алюминиевая то провод должен быть не менее 4мм2 с автоматом 25А или 6мм2 с автоматом 32А)
25А автомат позволяет долговременно удерживвать нагрузку в 5,5 квт (но реально это зависит от качества соединений в распаячных коробках). Стандартная российская розетка расчитана на 10А -16А(обычно с заземляющим контактом).
Не вдаваясь в сложности расчетов в среднем принимается 4,5 А на 1 квт нагрузки (2,2 х 4,5 = 9,9А). Но если автомат один, то соответственно нагрузка на всю квартиру не должна превышать 5,5 квт (менее часа 6 квт) при 25 А автомате.
И 7 квт при автомате 32 А. (8квт менее часа)
3. Если автоматов 2 но при выключении одного выключается вся квартира, это означает, что один из автоматов стоит на нулевом проводе (в таком случае я всем рекомендую сменить два однополюсных автомата на один двухполюсной, дабы избежать возможных последствий).
4 Если автоматов более следует определить количество линий в квартире, просчитать наибольшую нагрузку на линию в которую собираетесь включать плиту.
например: Выключили автомат и отключились все розетки на кухне и в коридоре. Считаете кухню: микроволновка 1800 вт + Холодильник 200вт + поттер 900 вт + чайник 2000 вт + плита 2200 + люстра 100 вт + (в коридоре люстра 100 вт + еще один холодильник 250 вт) и того = 7,55 квт
Из всего выбираем что работает чаще всего либо вообще не выключается: Коридор включаем полностью 350 вт+
Кухня Холодильник 200 вт + поттер 900вт + Люстра 100вт = Итого 1,55 квт. Значит если линия защищена автоматом в 25 А и проложена алюминием 4 мм2 у вас в запасе 4квт и вы вполне можете пользоваться плитой и микроволновкой не включая при этом чайник. Ну, все не опишешь думаю разберетесь.
Если ж-зеленый проводник проведен от кортуса щита на площадке нет необходимости его обрезать на розетке если естественно он подключен к заземляющим контактам. если же вы используете его в качестве нулевого, то в случаях когда установлен электронный счетчик, он может выдавть ошибку и передавать информацию о неверном подключении на пульт энергоснабжающей организации. Тоже самое может происходить при утечке на корпускакого либо прибора. В этом случае нужно выявить прибор (если с методикой обнаружения не знакомы то лучше вызвать специалиста.) Если в домовой сети заземление не предусмотренно, то кроме как с корпуса щита его лучше нигде и не брать. Установка УЗО в квартире без ввода дополнительного проводника с корпуса этажного щита может оказаться крайне не безопасной, а потому не рекомендуется.
Полностью согласен. Лучше раз потратиться чем потом пол жизни после пожара востанавливаться...
И кстати. Сначала делаете разводку в квартире, потом делаете заявку на пломбировку (как бы в связи с тем что у вас сгорел провод от квартирного щитка и его пришлось заменить новым) - Но заявку делаете сразу же после подключения со срывом пломб. =))
К сожалению если подключаться по закону с вызовом контролеров и сервисных служб, можно так всю жизнь и просидеть у выпавшей розетки. Россия есть Россия, здесь не возможно жить не нарушая правил.