E-mail:
Пароль:

Трансформаторы 6 кВ и 10 кВ

Электрик
андей
(7.00)
Скажите пожалуйста, можно ли сделать секционный разъединитель по низкой стороне у трансформаторов 6 и 10 кв стоящих рядом, по высокой секционника не будет.
0
14 февраля 2014, 19:03

Нуну

0
14 февраля 2014, 20:11

lionarh Да и трансы не смогут пропустить бесконечную мощность через себя.


Добрый вечер, коллеги!
Возьмем простенький трансформатор 6(10)/0,4 мощностью 2500КВА токи по низкой стороне примерно 6000А в нормальных условиях. Если честно, то видел в натуре только автоматы 0,4кВ на 2000А, а разъединители вообще не представляю - какие - нибудь коробчатого типа огромадные не видел - не знаю. Только не пойму, как такую громадину на такие токи включать??? Инструкциями по переключениям определены небольшие токи, которые можно включать разъединителями - по 6 кВ навскидку не более 70А.
С Уважением Виктор Костров!

0
14 февраля 2014, 22:20

Палыч! Не пугай народ! Вокруг сетей начиная с 35кВ столько защит, что электрикам, которые выше 0,4 не лезут. в страшном сне не привидится....
А трансы мощностью выше 400 кВа давно обвязываются не рубильниками...
С уважением
нач.(теперь уже бывший в связи с переездом) диспетчерской службы горэлектросетей одного южного города (потребление около 140МВт)

0
16 февраля 2014, 12:01

Добрый день, коллеги!

На конкретный вопрос про СР ( не СВ, не СА ) - конкретный ответ......
С уважением Виктор Костров!

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить